Новостройка, з комнаты. Дом панельный - П111М
Планируется групповая разводка. На розетки 2.5, Освещение провода от застройщика + добавочные линии 1.5.
На кухне планируется варочная, духовка, ПММ, холодильник, измельчитель
СУ стандартно стиралка- фен. Водонагрев - под вопросом в схеме нет.
В комнатах стандартный набор комп, телевизоры и тд.
timnike написал :
озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме: sut4D8F.pdf
Нормально.
Только поставьте на ввод вместо автомата рубильник 63-100А, а на Гидролок отдельную защиту. Если бы ещё и автоматы 1Р+N, то вообще бы хорошо всем стало.
И ввода 10 квадратов достаточно.
запрещено для внутренней проводки (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Табл.2) - без LS - можно только вне помещений, другой вопрос, что всё-равно прокладывают...
drdollar написал : ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?
Покритикуйте пожалуйсиа внесенные изменения, добавлены УЗМ50, вводной автомат заменен на выключатель нагрузки. Добавлен диф.автомат для водонагревателя и еще отдельно для гидролоков
Неужели все в порядке и критики не будет?
В выходные хочу закупку провести - поэтому прошу помочь. Чтобы лишнего не купить. Или наоборот за чем то дополнительно не бегать