В загородном доме подходят три фазы и защитный ноль(от подстанции кабель зарыт в землю,ноль сидит на корпусе распределительной металлической коробки приваренной к трубе) и сразу на счетчик Меркурий 100А,далее на дифф 40А, потом каждая фаза на ав, защитный ноль на колодку и еще подходит самосделанная земля на другую колодку. Надо ли соединить эти две колодки? И надо ли ставить вводной АВ.Кабель 4по10 кв медь. Заранее благодарен!
Геннадиий написал :
В загородном доме подходят три фазы и защитный ноль(от подстанции кабель зарыт в землю,ноль сидит на корпусе распределительной металлической коробки приваренной к трубе)
Кабель медный или...? Коробка сильно ржавая, какова толщина стенок, какие размеры коробки?
В этой коробке(щитке приваренному к столбу который вбит в землю, оттуда выходит основной кабель ,три фазы и ноль на корпус под болт) стоят орехи,туда подходят питающие кабеля от трех домов,там они соединяются с основным кабелем дальше основной кабель идет под землей к следующим домам и т.д. такая система разводки питания по домам, С уважением!
Геннадиий написал :
В этой коробке(щитке приваренному к столбу который вбит в землю, оттуда выходит основной кабель ,три фазы и ноль на корпус под болт) стоят орехи,туда подходят питающие кабеля от трех домов,там они соединяются с основным кабелем дальше основной кабель идет под землей к следующим домам и т.д. такая система разводки питания по домам, С уважением!
Геннадиий написал :
и сразу на счетчик Меркурий 100А,далее на дифф 40А, потом каждая фаза на ав, защитный ноль на колодку и еще подходит самосделанная земля на другую колодку. Надо ли соединить эти две колодки? И надо ли ставить вводной АВ.Кабель 4по10 кв медь. Заранее благодарен!
И так, поехали. Во первых в дом входит не защитный нуль, а объединённый - РЕN. Если проводка в доме выполнена по трёхпроводной схеме, т.е. фаза, нуль(N) и защитный нуль(PE), то вам необходимо сделать следующее.
Нуль(РЕN), до счётчика подключить на колодку с самодельной землёй(повторное заземление для кабельной линии необходимо, но величина его не нормируется, поэтому будет достаточно и одного вбитого кола).
С этой шины поставьте перемычку на ту колодку к которой шёл нуль со счётчика, к счётчику оставьте один нулевой провод, его достаточно для нормальной работы прибора учёта.
Этими действиями мы сформировали систему ТN-C-S, разделив шину РЕN на РЕ и N, после разделения объединять из запрещено. Шина с заземлением будет защитной, а с нулём счётчика рабочей N.
(к счётчику оставьте один нулевой провод, его достаточно для нормальной работы прибора учёта). Т.е. дать перемычку с нулевой шины на вход счетчика?Счетчик Электронный будет работать? А вводный автомат нужен или необязательно?
a-electron написал :
повторное заземление для кабельной линии необходимо, но величина его не нормируется, поэтому будет достаточно и одного вбитого кола
Для вампира согласен достаточно и одного, ширина и длина не нормируется.