#2987980

В загородном доме подходят три фазы и защитный ноль(от подстанции кабель зарыт в землю,ноль сидит на корпусе распределительной металлической коробки приваренной к трубе) и сразу на счетчик Меркурий 100А,далее на дифф 40А, потом каждая фаза на ав, защитный ноль на колодку и еще подходит самосделанная земля на другую колодку. Надо ли соединить эти две колодки? И надо ли ставить вводной АВ.Кабель 4по10 кв медь. Заранее благодарен!

Ни в коем случае не соединять! Вам нужно определиться система ТТ или ТN-C-S будет использоваться

У вас сейчас система ТТ.Лучше конечно TN-C-S более надежная,почитайте на форуме как ее можно организовать.

Геннадиий написал :
В загородном доме подходят три фазы и защитный ноль(от подстанции кабель зарыт в землю,ноль сидит на корпусе распределительной металлической коробки приваренной к трубе)

Кабель медный или...? Коробка сильно ржавая, какова толщина стенок, какие размеры коробки?

дружба написал :
У вас сейчас система ТТ

Если ноль сидит на болту который приварен к коробке то уже не ТТ, а TN-C. А в данном случае TN-C-хрен пойми как.

В этой коробке(щитке приваренному к столбу который вбит в землю, оттуда выходит основной кабель ,три фазы и ноль на корпус под болт) стоят орехи,туда подходят питающие кабеля от трех домов,там они соединяются с основным кабелем дальше основной кабель идет под землей к следующим домам и т.д. такая система разводки питания по домам, С уважением!

Геннадиий написал :
В этой коробке(щитке приваренному к столбу который вбит в землю, оттуда выходит основной кабель ,три фазы и ноль на корпус под болт) стоят орехи,туда подходят питающие кабеля от трех домов,там они соединяются с основным кабелем дальше основной кабель идет под землей к следующим домам и т.д. такая система разводки питания по домам, С уважением!

Кабель идёт в дом, а там...?

а в доме то что я написал в верху на счетчик дальше диф и по фазно на АВ,ноль после дифа на колодку

Геннадиий написал :
а в доме то что я написал в верху на счетчик дальше диф и по фазно на АВ,ноль после дифа на колодку

Металлическая труба в дом входит? Если да то подключена ли к нулю?

нет мет. труба в дом не входит,к дому кабель зарыт в землю на метр в дом входит чистый без труб

я с начала всех запутал с этой коробкой не правильно написал я просто хотел сказать как устроена система распредеделения по домам

Геннадиий написал :
и сразу на счетчик Меркурий 100А,далее на дифф 40А, потом каждая фаза на ав, защитный ноль на колодку и еще подходит самосделанная земля на другую колодку. Надо ли соединить эти две колодки? И надо ли ставить вводной АВ.Кабель 4по10 кв медь. Заранее благодарен!

И так, поехали. Во первых в дом входит не защитный нуль, а объединённый - РЕN. Если проводка в доме выполнена по трёхпроводной схеме, т.е. фаза, нуль(N) и защитный нуль(PE), то вам необходимо сделать следующее.

  1. Нуль(РЕN), до счётчика подключить на колодку с самодельной землёй(повторное заземление для кабельной линии необходимо, но величина его не нормируется, поэтому будет достаточно и одного вбитого кола).
  2. С этой шины поставьте перемычку на ту колодку к которой шёл нуль со счётчика, к счётчику оставьте один нулевой провод, его достаточно для нормальной работы прибора учёта.
    Этими действиями мы сформировали систему ТN-C-S, разделив шину РЕN на РЕ и N, после разделения объединять из запрещено. Шина с заземлением будет защитной, а с нулём счётчика рабочей N.

Благодарю Воронеж!!!!!

(к счётчику оставьте один нулевой провод, его достаточно для нормальной работы прибора учёта). Т.е. дать перемычку с нулевой шины на вход счетчика?Счетчик Электронный будет работать? А вводный автомат нужен или необязательно?

a-electron написал :
повторное заземление для кабельной линии необходимо, но величина его не нормируется, поэтому будет достаточно и одного вбитого кола

Для вампира согласен достаточно и одного, ширина и длина не нормируется.

Геннадиий написал :
Т.е. дать перемычку с нулевой шины на вход счетчика?Счетчик Электронный будет работать? А вводный автомат нужен или необязательно?

Вводной автомат нужен обязательно, лучше до счётчика четырёх полюсный, чтобы рвал L1, L2, L3 и N (для нейтрали, в разрыв перемычки между шинами).

Благодарю за помощь!!!