Alexiy написал :
а справа - это вы хотите слаботочный отсек занять?!
А слева PEN разрываете?!
УЗО 16 А чем защищено вообще от сверхтоков?
Переделал схему немного, справа мокрая группа: ванна, туалет, сауна, свет и одна розетка=1 автомат на каждый этаж.
Т.е PEN шинку разрывать нельзя, с неё сразу на счётчик?
Узо защитил 25А автоматом.
за разрыв пен автоматом надо расстреливать из автомата пулей. немедленно переделать! ПЕН должен сразу идти на шину, от нее уже N заводить на автомат. неужели так трудно открыть пост и посмотреть там рисунок?
andrewkhv написал :
за разрыв пен автоматом надо расстреливать из автомата пулей. немедленно переделать! ПЕН должен сразу идти на шину, от нее уже N заводить на автомат. неужели так трудно открыть пост и посмотреть там рисунок?
Я с вами полностью согласен, но это я сделал потому что мне электрик ТСЖ сказал что ввод будет прям в автомат пломбируемый.
Мужики я сейчас разговаривал с знакомыми они мне вопрос а что ты себе 380В не завёл в дом. Спросил у энергетика он говорит что тех.возможность есть. Нужно ли заморачиваться с этой темой, какие плюсы и минусы, матриальные как я понял будут.
Ввод в дом пока ещё не сделан.
kraf написал :
380В не завёл в дом. Спросил у энергетика он говорит что тех.возможность есть. Нужно ли заморачиваться с этой темой, какие плюсы и минусы, матриальные как я понял будут.
ТУ на какую мощность?
Какой способ ограничения мощности указан?
Мужики подскажите плиз, начал по магазинам бегать и искать всё вроде нашёл кроме: вводное УЗО 63А\100ma какого бренда посоветуете нашёл только ИЭК из европы не нашёл, и ещё 40А\10ma вообще не нашёл, предложили 16\10ma. Что посоветуете?