Покритикуйте мой щит.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

kraf написал :
Покритикуйте мой щит.

а справа - это вы хотите слаботочный отсек занять?!
А слева PEN разрываете?!
УЗО 16 А чем защищено вообще от сверхтоков?

Регистрация: 28.09.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 46

Alexiy написал :
а справа - это вы хотите слаботочный отсек занять?!
А слева PEN разрываете?!
УЗО 16 А чем защищено вообще от сверхтоков?

Переделал схему немного, справа мокрая группа: ванна, туалет, сауна, свет и одна розетка=1 автомат на каждый этаж.
Т.е PEN шинку разрывать нельзя, с неё сразу на счётчик?
Узо защитил 25А автоматом.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

за разрыв пен автоматом надо расстреливать из автомата пулей. немедленно переделать! ПЕН должен сразу идти на шину, от нее уже N заводить на автомат. неужели так трудно открыть пост и посмотреть там рисунок?

Регистрация: 28.09.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 46

andrewkhv написал :
за разрыв пен автоматом надо расстреливать из автомата пулей. немедленно переделать! ПЕН должен сразу идти на шину, от нее уже N заводить на автомат. неужели так трудно открыть пост и посмотреть там рисунок?

Я с вами полностью согласен, но это я сделал потому что мне электрик ТСЖ сказал что ввод будет прям в автомат пломбируемый.

Регистрация: 28.09.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 46

Мужики я сейчас разговаривал с знакомыми они мне вопрос а что ты себе 380В не завёл в дом. Спросил у энергетика он говорит что тех.возможность есть. Нужно ли заморачиваться с этой темой, какие плюсы и минусы, матриальные как я понял будут.
Ввод в дом пока ещё не сделан.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

kraf написал :
Нужно ли заморачиваться с этой темой

если для Вас не дорого, и мощность не сильно ограничена будет, то конечно стоит 3 фазы завести, мало ли станочек поставите или резервный обогрев...

kraf написал :
sip

Такой аббревиатуры не существует.

kraf написал :
380В не завёл в дом. Спросил у энергетика он говорит что тех.возможность есть. Нужно ли заморачиваться с этой темой, какие плюсы и минусы, матриальные как я понял будут.

ТУ на какую мощность?
Какой способ ограничения мощности указан?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ВТБ! написал :
ТУ на какую мощность?

4,9 кВт.
Имхо, лучше добиваться хотя бы 7кВт однофазку, чем трехфазку с 3П С10 в качестве вводного....

andrewkhv написал :
лучше добиваться хотя бы 7кВт однофазку

Солидарен.

Регистрация: 28.09.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 46

Мужики подскажите плиз, начал по магазинам бегать и искать всё вроде нашёл кроме: вводное УЗО 63А\100ma какого бренда посоветуете нашёл только ИЭК из европы не нашёл, и ещё 40А\10ma вообще не нашёл, предложили 16\10ma. Что посоветуете?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

kraf написал :
УЗО 63А\100ma какого бренда посоветуете

В принципе, можно смело заменить на УЗО 63А\300 мА
Бренды советую:
Legrand
ABB
Schneider Electric
Siemens

kraf написал :
40А\10ma вообще не нашёл

и не найдёте. они только на 16 и 25 А у адекватных производителей бывают.
Советую взять на 30 мА и не парить моск

kraf написал :
вводное УЗО 63А\100ma

kraf написал :
40А\10ma


Не первый эшелон, конечно, но и не *ЭКи.

Регистрация: 28.09.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 46

А чем грозит если заменить 63A\300ma?