Доброго дня всем.
Случилось со мной такое странное, наверняка вам понятное.
Поставил торговую точку (павильон бургерную).
Естественно нужно электричество.
На земельном участке, вместе с моим павильоном, стоит павильон по продаже цветов. У них там куча холодильного оборудования и соответственно достаточно кВт на нас обоих. Договорился подключится к ним.
Сделал разводку по своем павильону (свет, розетки, силовую розетку на гриль с землёй), установил щиток, собрал в нём такую систему:
Силовой кабель-->меркурий 201.5 (60А)-->предавтомат С50--> 4 автомата (с25(розетки 1 линия), с25(розетки 2 линия), с16(свет), с40(силовая розетка для гриля).)
На автоматах рвётся естественно фаза. Ноль через шину общий.
Сначала не было возможности подключить силовой кабель (тупо негде было купить. 1 мая же).
Так-как не было нагрузки никакой кроме дрели и лобзика (отделку павильона сейчас делаю), решил подключить вместо силового- обычную переноску от соседнего павильона.
Всё заработало, коротышей нигде никаких, всё как часы пашет, разве что только время не показывает
Но настал момент Х (подключение силового кабеля). Я не мудрствуя лукаво, купил кабель (2 жилы медь 6/сеч.). Протянул к соседнему павильону, залез к ним в щиток и обнаружил такую картину:
К ним с трансформаторной будки входит силовой кабель 4 жилы. Все жилы заведены на автомат с45, а оттуда уже ползут в счётчик. по счётчику определил 2 жилы силового кабеля, как фазу и ноль. Ну думаю, раз там 4 жилы, то явно заведены трёхфазные 380в +ноль. Значит достаточно взять фазу и 0, чтобы получить у меня в павильоне 220в.
Подцепился у них на входе в автомат паралельно, пошёл довольный в свой павильон. Тыкаю выключатель лампы дневного света (Пшик! и дроссель изрыгает тучку дымка.. лампы гаснут).
Ну думаю долбаный ты китайский дроссель!
Беру дрель.. втыкаю в розетку, нажимаю кнопку... дрель сходит с ума. Искрит, орёт, прыгает по полу и пытается превратить меня в дуршлаг...
В общем я чего думаю.. у меня такой вопрос: У меня что, реально в розетках теперь 380в ? С одной фазы??
А если даже и так, то что теперь делать? замерить напряжение в сети и если оно 380в, покупать и ставить понижающий трансформатор 380-220?! А проще никак?)
Я ребят честно- полный дилетант в деле электрике. Каюсь, грешен. Но вот... захотелось и всё тут! Скучно! В принципе задачу по разводке я решил ничего не запоров даже, но вот с напряжением какая-то беда прям вышла. Помогите а.. что делать мужики?
(Совет вызвать головастого электрика пока отложим до поры)
Фотки я сделал чтоб наглядно показать свою криворукость, но се-ля ви смогу выложить только завтра
Да, в том то и дело! И счётчик выжил и УЗО ни 1 не рубануло.
Более того- у меня ещё на С16 заведена не только лампа дневного света, но и точечные светильники (6 шт по 30Вт по моему). Их включаю- не перегорают (Да, я садист! А вдруг думаю перегорят!.. а фиг.. живучие). Светят только имхо ярче обычно.. но ниче им не делается.. шпарят как миленькие Хоть 6, хоть 3 шт (в две линии разведены).
!Пушной полярный лис!
"Купите" себе электрика, простите, фиг с Вами (премия Дарвина рыдает), подумайте об окружающих, кого Ваши эксперименты могут убить
Def461 написал :
!Пушной полярный лис!
"Купите" себе электрика, простите, фиг с Вами (премия Дарвина рыдает), подумайте об окружающих, кого Ваши эксперименты могут убить
WhiteSW написал :
Все жилы заведены на автомат с45, а оттуда уже ползут в счётчик.
Похоже это был не автомат, а ДИФ.
WhiteSW написал :
На попа его поставил для удобства.. к верху попой
Негоже так делать, не кошерно, так сказать. Информативность положения "клювика" автомата сводится на нет.
Обычная (не электронная) индикаторная отвертка Вам в помощь. Вам просто надо запитаться от двух проводов, на одном отвертка горит, а на другом - нет. И мультик не нужен.
P.S. Схема, что Вы привели - рабочая, единственно что можно добавить - С50 перед счетчиком или выключатель нагрузки на такой же или больший ток, естественно в боксе под пломбой.
WhiteSW написал :
то-есть я ноль неправильно определил?
Совершенно верно, вместо ноля Вы взяли вторую фазу, фазные напряжения 220В, но смещены на 120 градусов, в итоге получается 380В. Ниоткуда из другого места 380В не получилось бы. Определить можно просто - взять тестер и померять, ноль будет тот провод, между которым и остальными будет 220В (ну или дрель нормально работать), между остальными будет 380 и дрель будет надрываться.
Так всё и случилось!
Сегодня купил отвёртку, потыкал на чужом щитке, убедился что хапнул 2 фазы
Завёл наноль и вуаля всё фурычит на 220в.
Огромное спасибо, за советы и информацию. Вы мне очень помогли!
Читал тему и боялся, что она окажется незаконченной.. Реально рад за автора, повезло. Сабж без комментариев...
Теперь пригласите нормального электрика, пусть переделает как положено. Пожалейте персонал.
У меня после счётчика стоит сразу предавтомат с50 двойной. его заменить на узо 63а? Или дополнительно воткнуть?
Проблем нет! воткну если надо, но хоть бы понимать- зачем.
Anat78 написал :
И главное в этой теме красной линией проходит: А я все таки сэкономил на электрике, все сам все сам
Ужас если честно
Это называется - предпринимательский дух, Apple тоже начинался в гараже... если все делать по правилам - ничего не сделаешь в результате, сначала многое приходится нарушать. Ну... ужас, а что делать?
WhiteSW написал :
Завёл наноль и вуаля всё фурычит на 220в.
Возможно ли фото Вашего подключения?
WhiteSW написал :
У них там куча холодильного оборудования и соответственно достаточно кВт на нас обоих.
А в тех условиях, что у соседа прописано (мощность)? Не получится, что зимой Вы эту фазу перегрузите. И АВ сработает на подстанции.
Ваш вводной АВ должен стоять в щите где цветы, потом кабель, счетчик, УЗО или ДИФ и т.д. (если потребуется отключить Ваш павильон для проверки ввода с подстанции в Ваше отсутствие).