Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа
интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.
BAD электрbr написал :
Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа
интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.
Вы уточните для чего он Вам нужен...
Если по нормативам, то для воздушки сечение меньше чем у СИПа не полагается. А если для себя на даче лампочку над мангалом повесить, то и обычный ВВГ сойдет...
BAD электрbr написал :
Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа
интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.
сип не бывает меньше 16 квадратов - для лампочки и розетки в сарае явно перебор. он не бывает трехжильным. нужны комплектующие для крепления и сжимы для подсоединения. является проводом, а не кабелем - проблема прокладки не в воздухе.
Никаких шуток. Отличный кабель для подключения сарая на даче воздушкой. Естесственно его нужно правильно подвесить.
Или у вас есть конкретные возражения против АВВГ?
по поводу запрета? что именно? запрещен в 2007 году, кажись. набрал нехилую статистику по пожарам из-за крайне низкого качества жил (сечение и материал ни в какие ворота) и изоляции из вторсырья, которая ощутимо плывет уже при 50 градусах. оно вам надо?
не надо путать теплое с мягким. СИП - это провод, предназначенный исключительно для монтажа ВЛИ и отводов к домам. АВВГ - кабель для монтажа стационарной электропроводки, и он вообще-то нестоек к прямому солнечному свету. зачем создавать еще дополнительные проблемы с соединением с медными кабелями в доме и в сарае? Если бы СИП был в медном варианте, да еще и сечением поменьше - это было бы здорово.
нашел "Для выполнения осветительных и силовых сетей в жилых, общественных, административно-бытовых зданиях и сооруже*ниях и на промышленных предприятиях..." запрещен
про воздушку ни слова...?
Возможно ТУ на этот провод изменились и качество стало получше?
иначе почему его можно купить везде?
в некоторых местах кроме ПУНП и ПУНГП вообще ничего нет.
andrewkhv написал :
АВВГ - кабель для монтажа стационарной электропроводки, и он вообще-то нестоек к прямому солнечному свету.
Чего?! Матчасть тут: Ну или еще где посмотрите. Имейте в виду, изоляция АВВГ точно такая как и у ВВГ. Только почему-то ВВГ на улице можно, а АВВГ - нельзя. СИП - можно, а АВВГ - нельзя! Что за логика?
Что касается дополнительных проблем соединения меди с алюминием - да, такой вопрос существует. Однако вешать на улице медный провод при отсутствии охранной сигнализации - не стоит. Хотя конечно, все зависит от того где и какая дача..
Кроме того есть еще один плюс - цена.
BAD электрbr, наверное потому, что закупочная цена низкая, а продать можно по цене настоящего провода.
Если он в сухой теплой квартире неахти как себя показывает, то что с ним будет на воздушке? Тем паче, что он неатмосферостоек.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
andrewkhv написал :
вы хотите сэкономить на покупке дешевого провода, и желательно чтобы не ехать никуда?
я НЕ хочу экономить
просто когда приезжаешь к дачнику
у него обязательно лежит этот ПУНП
и я знаю, что им не говори ЭТОТ провод будет проложен не мной
так талибами
вот и хочу выяснить именно про воздушку, как последний вариант использования ПУНПа
в жилых помещениях я его прокладывать отказываюсь
andrewkhv написал :
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (С) А.С. Пушкин
Ну и?
Действительно, в вашем высказывании логики нет.
По секрету: ВВГ тоже, по хорошему, тоже нельзя на солнце...
Для тех, у кого сложности с чтением я выделил. *"Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнении. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)."*
Конечно, понятно, что "Действительно хорошие" "Настоящие" электрики денег не считают! Везде ставят только ВАГО, арматуру хуже legrand не признают, а про алюминиевые кабеля давно забыли... И как это производители не выпустили медный СИП?!! Ай ай ай! Надо рацуху подать, чтобы сделали, специально для пущей распальцовки!
А вы не думали, что 95 процентов заказчиков хотят получить макимально качественную проводку, соответствующую нормативам, по минимальным ценам? И чем больше объект, чем больше экономия от правильного применения материалов.
Кроме того, касательно дач. Не вы изобрели технологиб снятия изоляции с медных кабелей с применением костра. И не только вы её успешно применяете. Алюминиевые кабеля намного менее привлекательны.
Dale написал :
"Устойчивы к воздействию повышенной влажности, плесневых грибов, соляного тумана, солнечного излучения"
"Обладают наноструктурой, повышающей проводимость, экономят электроэнергию. Не излучают электромагнитные волны, улучшают пищеварение, повышают потенцию и рекомендованы РАМН к прокладке прямо по полу в детских и лечебных учреждениях". написать могут что угодно, особенно в интернет-магазинах
andrewkhv написал : АВВГ - кабель для монтажа стационарной электропроводки, и он вообще-то нестоек к прямому солнечному свету.
приколист, однако.
А по теме - СИП или АВТ. И нефиг велосипеды изобретать.
Если СИП - жаба душит, то АВТ 6 мм2 под защитой соответствующего автомата - ваш выбор. Я АВТ монтировал (не забываем коуши и чёрные нейлоновые хомутики), мне понравилось.
На заметку хозяйке - практически все атмосферостойкие пластификаты имеют чёрный цвет (очевидно, из-за соответствующих добавок)
andrewkhv написал :
игнорировать пруфлинк не есть гуд.
Амуркабель далеко, а Кольчугино - ближе. Делают по ТУ 16.К71-310-2001
Применение:
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
ГОСТ Р 53769-2010
5.1.2 Кабели должны соответствовать климатическим исполнениям УХЛ и Т, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150.
Alexiy написал :
а я, вот, не везде Wago ставлю - я ненастоящий?
Да, как и я.
Может быть если мы будем варить и обжимать гильзами, но при этом в пакетике внутри распредкоробки оставлять пару штук WAGO нам простят непрофессионализм?
У нас, в городе Солнечногорске есть завод металлических сеток им. Лепсе. В советское время вся Московская область и соседние были полностью обеспечены сеткой исключительно этого завода.
Сейчас на заводе покупают китайскую сетку и вешают бирки с надписью "Сделано в России". Сомневаюсь, что в Амурской области с производством кабеля сильно иначе.
Alexiy написал :
Амурской области с производством кабеля сильно иначе.
Амурский кабельный завод находится в Хабаровске на улице Артемовской. Недавно модернизировался, сюжет в новостях пару лет назад был. А вам и вправду все равно - Хабаровск, Благовещенск, Магадан, какая там разница! Для вас это уже не Россия.
web-rr написал :
Да, как и я.
Может быть если мы будем варить и обжимать гильзами, но при этом в пакетике внутри распредкоробки оставлять пару штук WAGO нам простят непрофессионализм?
Нет! Только если станете засовывать сваренные и обжатые провода в ваго и официально откреститесь от шнайдера!
andrewkhv написал :
Недавно модернизировался, сюжет в новостях пару лет назад был.
дело не в оборудовании, а в сырье.
Ещё в университете нам говорили, что ВВГ света солнечного не боится. Вполне себе православный кабель.
Если боится, то это неправильный ВВГ - на оболочке жестоко сэкономили. Может у него и жилы на половину алюминиевые? УзнаЮ китайцев по почерку.
Это хорошо, что вы можете китайский иероглиф от букв кириллицы отличить. похвально. Рекомендую перейти к полноценному изучению письменности, скоро может пригодиться.
Alexiy написал :
Ещё в университете нам говорили, что ВВГ света солнечного не боится.
Вы учились по старой программе. Нужно переподготовку по новой программе пройти. Скажут много нового.
если у дачника сгнили 50-летние провода и ему их обрезали
и на улице вводный рубильник под клеммы древнейший
и денег дачник экономит жестко?
приехать, посмотреть, обругать себя и поехать обратно?
или пытаться этот СИП свернуть в колечко и сунуть под винт(если люментьевых клемм нет)???
BAD электрbr написал :
Опять про воздушку
опрессовывать СИП клеммами ТМЛ(КВТ) критично?
медь, но луженая
Критично. Два-три года максимум - зависит от диаметра, шкафа и нагрузки. Но отгорит стопудово. А если не отгорит от отгниет. Только в алюминиевый наконечник и желательно с пастой.
А какие проблемы с алюминиевыми наконечниками?
BAD электрbr написал :
Опять про воздушку
опрессовывать СИП клеммами ТМЛ(КВТ) критично?
медь, но луженая
Ни в коем случае! Нечто подобное - соединение нескольких ал. жил опрессовкой медной луженой гильзой- можно найти в "Испытании опресмовки". Результат неудовлетворительный.