#3222535

Добрый день.

Переделываю электрику в новостройке. На данный момент в подъезде стоит автомат 40А. В квартире щиток, в котором находятся: вводной двухполюсный 32А автомат EKF, счетчик, дифавтоматы 16А на розетки кухни и розетки остальные, автомат 10А на свет. Вся проводка сделана медным проводом 1.5мм2.

Посмотрите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь приложенная схема щитка.

Перед,счетчиком АВ32А уберите,зачем себя ограничиваете кВт.УЗМ в новостройке можно и не ставить.

дружба написал :
УЗМ в новостройке можно и не ставить.

УЗМ нужно везде. Всегда есть вероятность попадания под повышенное напряжение

Переделка зарядных устройств и не только

дружба написал :
Перед,счетчиком АВ32А уберите,зачем себя ограничиваете кВт.УЗМ в новостройке можно и не ставить.

У меня уже стоит в квартире автомат от застройщика 32А. Если я уберу его в новой схеме, то не уверен ,что новый счетчик опломбируют. А УЗМ пусть будет. Лучше пусть стоит проста так, чем его не окажется в самый неподходящий момент

Тогда убирайте ВН-63А,он не нужен,лишнее соединение.

дружба написал :
Тогда убирайте ВН-63А,он не нужен,лишнее соединение.

Его поставил, чтобы, уезжая, можно было обесточить всю квартиру, кроме холодильника и света в прихожей.

kmv2000 написал :
Его поставил, чтобы, уезжая, можно было обесточить всю квартиру, кроме холодильника и света в прихожей.

Понятно
Очень странно что строители установили в квартире,перед счетчиком АВ,ведь можно воровать.

дружба написал :
Понятно
Очень странно что строители установили в квартире,перед счетчиком АВ,ведь можно воровать.

Вроде бы по проекту так.

Есть ли смысл ставить автоматы 2P? Можно ли оптимизировать данную схему?