Делаем ремонт в коридоре. Сейчас заложили 3х2.5 но промахнулись как мне кажется...
До пятницы нужно успеть расковырять все и перезаложить кабель...
Электрика увы нет, а вопрос нужно решить оперативно.
Схема прилагается.
Путь кабеля: щиток на лестичной площадке - коридор - кладовая - ванная - кухня.
На кухне:
духовка 2800
чайник 2400
микроволн 1200
пароварка 800
вытяжка 250 (?)
посудомоечная 2300 (?)
Ванная
стиральная 2200
Коридор
розетки + в спальню (на будущий ремонт и розетки)
Предлагается такой вариант (см. схему):
щиток - ванная 3х2.5 (стиралка)
щиток - кладовая 3х4
в кладовой поставить щиток на 4 автомата и от него:
кладовая - кухня 3х2.5 (духовка + чайник + микроволновка + все остальное)
кладовая - кухня 3х2.5 (посудомойка)
кладовая - коридор 3х1.5 (розетки коридор, далее розетки спальня)
Не хотелось бы тянуть в кухню 3 кабеля по 2.5 отдельно на духовку, посудомойку и розетки т.к. штроба маленькая и больше нет возможности увеличить.
Дыру для ввода в квртиру на 4 кабеля не получится просверлить + 4 кабеля по коридору площадки над квартирой соседей вести не очень хорошо. Они 2 увидели и возмущались.
На щитке площадки не хватит мест еще для 4х автоматов с 2мя узо т.к. там уже 2 автомата есть на квартирую проводку + свет.
Почему не подходит вариант завести 6 мм кабель для внутреннего щитка + 2.5 мм на ванную?
crius написал :
Дыру для ввода в квртиру на 4 кабеля не получится просверлить
Два отверстия рядом.
crius написал :
4 кабеля по коридору площадки над квартирой соседей вести не очень хорошо. Они 2 увидели и возмущались.
Коридор - не их собственность. Кабель канал - и все будет аккуратно.
Хотя, пока всё это писал... подумал...
А почему вы не хотите в лестничном щитке оставить вводной автомат, себе провести провод 3*10 и сделать щиток у себя в квартире у двери с автоматами на отдельные линии, и от него уже вести? Уж лучше сразу сделать как следует, чем кроить....
crius написал :
Почему не подходит вариант завести 6 мм кабель для внутреннего щитка + 2.5 мм на ванную?
BV написал :
Хотя, пока всё это писал... подумал...
А почему вы не хотите в лестничном щитке оставить вводной автомат, себе провести провод 3*10 и сделать щиток у себя в квартире у двери с автоматами на отдельные линии, и от него уже вести? Уж лучше сразу сделать как следует, чем кроить....
Вообще-то я с этого и начал и Схему прилагал... Щиток и хотел поставить, но в кладовой а не у входной двери!
Вопрос по сути сколько на него заводить 3х4 или 3х6 от лестничного и какие автоматы поставить.
И отдельно линию на стиралку оставить от лестничного.
Придется разоряться еще и на диф автоматах...
Единственное не уточнил какие. Пока смотрю на ABB но что-то дороговато получается ABB DSH941R за 3 шт. 6000р...
Например Schneider около 1500р. Нормальная альтернатива?
В общем у меня сомнения в необходимости трех дифавтоматов.
avmal написал :
Решили, что недостойны принять такую мощность и хладнокровно её себе урезаете?
Думаю, что у всех такие же сомнения.
Просто 25А на данный момент подключен на вход. Его планирует заменить на 32А, а соответственно 25А перекинуть на кладовую "чуть урезав" зато новый не надо покупать.
2BV
Свет не разводится сейчас, он остается старый. В ванной стиралка подключается.
А почему про кладовую спросили?! Достаточно барахла то...
avmal написал :
Если плита газовая, то 3х6,0
Потому, что там запрещено щиток устанавливать.
Уважаемый, про кладовую в первом сообщении было написано.
Далее Вы сечение подсказываете, а затем пишите что запрещено устанавливать.
Логика то где?!
Обоснуйте тогда, а то по форуму и в гардеробную ставили.
Чуть скорректировал электрик - диф остается на стиралку, узо на плиту, блок розеток на автомате будет.
crius написал :
Вы сечение подсказываете, а затем пишите что запрещено устанавливать.
Спросили про сечение - я ответил, спросили про кладовку - я ответил. Разве логика тут отсутствует? Пытаться вас переубедить что-то делать, если вы уже решили, так это бесполезно, но сказать вам, чтобы знали что можно, а что нельзя совсем лишним не будет.