Имеется однокомнатная квартира с электроразводкой.
Сейчас это выглядит так:
Необходимо заменить квартирный щиток
Планируется использовать продукцию ABB
Необходимо добавить розетки
Комната - 10 розеток + питание для кондиционера(имеется 6 розеток)
Ванная комната - розетка для стиральной машины, обычная розетка(розетка для стиральной машины сейчас находится в прихожей)
Прихожая - 3 розетки
Кухня - 6 розеток, розетка для варочной панели, роозетка для духового шкафа(имеется 3 розетки, розетка для плиты)
Балкон - 2 розетки
Для розеток в ванную достаточно одного УЗО на 16мА, или лучше разнести розетку под стиралку и обычную?
Для вар. панели и духового шкафа нужны ли отдельные узо?
Нужен ли узо для холодильника?
Узо для розеток на 30мА нормально?
аналогично
Если считать, что любая розетка подразумевает возможность подключения переносного электроприёмника, то на ВСЕ розетки следует предусматривать диффзащиту.
Относительно варочной панели(ВП - Мощность подключения: 7200 Вт) и духового шкафа(ДШ - Мощность подключения: 3650 Вт):
Если для ВП и ДШ прокладывать отдельные провода, то какой из вариантов предпочтительнее:
Для(каждого) ДШ и ВП поставить по дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 C32/0.03A
Поставить УЗО 2 полюса 220V F 202 AC63/0.3,а от него для ВП - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C32, для ДШ - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C25
Если ВП и ДШ повесить на один провод, то какой диф. автомат/УЗО+автомат лучше поставить? У ABB нашел диф. автомат только на 40мА, ведь этого мало будет.
avmal написал :
Я там не смог обнаружить заявленное.
Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?
Хочу разобраться что и к чему.
Разве вот это "Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер и не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?
Я вот не пойму, что не так то?
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.
beerking написал :
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.
Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней
По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.
MycopOk написал :
По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.
А кто говорит что проводку нельзя поменять?
В любом случае спасибо.
web-rr,
а почему на 40, только из-за того что 32 мало?
beerking написал :
А кто говорит что проводку нельзя поменять?
В любом случае спасибо.
Я просто уточнил, что автомат выбирается по проводке, а не по нагрузке - его задача защитить проводку от перегорания.
beerking написал :
а почему на 40, только из-за того что 32 мало?
Исходя из расчетов выше, ток получается больше 32A. Добавим сюда еще то, что напряжение в розетке может быть выше чем 220, соответственно следующая ступень - 40A.
Можно ли пренебречь сотыми и поставить диф.автоматы на 32 и 16 или придется ставить на 40 и 25?
Поправочный коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха зря не учитываете. 32/1,25=25,6 А - это ток при котором может сработать автомат при нагреве извне до 70 градусов. Поэтому никогда не следует нагружать автомат под номинал.
beerking написал :
Хотел бы вернуться все таки к варочной панели и духовому шкафу.
ВП: 7200/220=32.73
ДШ: 3650/220=16.59
Варочная панель и духовка чьего производства?
Буржуи указывают мощности под европейское напряжение 230В.
Посему варочная вполне уложится в 32А, а духовка в 16А. Что собственно говоря должно быть отражено на их заводской табличке.
А в реальной жизни никто варочную на полную мощность дома не использует. Это надо включить абсолютно все комфорки на максимум и держать их достаточно долго в таком положении. Зачем? По ведру воды на каждой кипятить что-ли? Жратва тупо сгорит в таком режиме. Да и готовить одновременно на четырех комфорках это многостаночником надо быть...
SVKan,
Варочная панель и духовка Bosh
На сайте производителя кроме мощности подключения ничего не нашел
Пока получилось вот такая схема. Помогите, плиз, оптимизировать.
Очень не нравится отдельный диф. автомат на холодильник, но хочется иметь возможность выключить электричество во всей квартире, а холодильник оставить под напряжением.
Не будет ли проблем если заменить диф. автомат на площадке на 63/300?
Rumato,
Да, хотелось бы подешевле...
Все-таки придется, видимо, отказаться от отдельной линии для холодильника - это как минимум.
Как еще можно удешевить - повесить некоторые линии на один дифавтомат?
2 All:
Вопрос по проводам:
Какими лучше/легче проводами сделать ввод в квартиру от площадного щитка. Сечение, как я понимаю, лучше 10.
Какими проводами лучше сделать всю остальную проводку(в стяжку и штробы в стенах, желательно без гофры) - ВВГНГ-LS? Одножильными или многожильными?
Где в Москве можно приобрести все это по разумным ценам и без подделок?