Делаю ремонт, нанял двух дятлов за недорого, пожалел уже 10 раз...
Сам я не электрик, но техн образование дает возможность быстро поверхностно разобраться в нужной области, поэтому пишу свои мысли по поводу косяков этой работы и прошу опытных мастеров прокомментировать мои выводы. См. фото щитка и схему.
По проекту ввод в квартиру 3х10 (они кинули кабель 4х10) Белый и черный кабели - это фаза (просто подключили их вместе на щитке лестн клетки "для удобства")
Чуваки не знают разницы между дифавтоматом и узо, купили, то что показалось им подходящим по амперам. Слева 2УЗО, автоматами не защищены вообще. Нужно добавлять по автомату после УЗО FH202 -AC , так? На 40А узо - поставить 32А автомат (вар панель - 7кВт), на 25А УЗО, поставить 20А автомат (духовой шкаф - 4кВт)
На освещение по квартире кабель NYM 3х1.5 - они на него повесили автоматы 16А (вроде 10А должно быть насколько я смог понять из интернетов)
Огаленная фаза/шина , которая соединяет все УЗО это я так понимаю пздц называется. Заставить кусками проводов в изоляции ее сделать?
На вход УЗО 40амперного с шины пущен кабель 2.5 мм2, хотя на выходе (варочная панель) кабель 3х4 (опять слов нет)
Для теста сделали на линии освещения 1.5мм2 КЗ, автомат на 16А не выбило, за то выбило вводной на 63А (на лестнице). Отмазали, что там китайский и поэтому не держит. Тут может они правы, так как накосячить с автоматами вроде как невозможно?
Прокомментируйте мои мысли и посоветуйте как это все грамонтно исправить.
Оголённую шину конечно долой. Сделать там всё либо перемычками, либо же двухполюсной шиной (но не факт что шиной получится, я не знаток ABB). Даже точно одной шиной не выйдет - видно по винтам.
И ещё у Вас получается что все верхние автоматы питают нагрузку без УЗО. Тоже непорядок. Жизнь у человека одна и её защищать нужно.
web-rr написал :
Оголённую шину конечно долой. Сделать там всё либо перемычками, либо же двухполюсной шиной (но не факт что шиной получится, я не знаток ABB).
И ещё у Вас получается что все верхние автоматы питают нагрузку без УЗО. Тоже непорядок.
На лестнице вводной автомат на 63А и УЗО 50А 300мА. Этого достаточно?
r0mmon написал :
На лестнице вводной автомат на 63А и УЗО 50А 300мА. Этого достаточно?
Это (удалено цензурой до написания). От кого такое наследство? От застройщиков или от этих "задешево"?. Вводной автомат может быть с таким номиналом, но тогда это УЗО перегружено и не защищено. А УЗО случаем не на 40А? Что-то я не припоминаю номинала 50А. У Китайцев правда этого добра как грязи...
И да, эта группа защитит от пожара (если сама не сгорит). Но не сохранит жизнь. В квартире верхнюю группу автоматов питать от УЗО 63А/30мА.
Не, не местные, приехали, показал фронт работ, выдал им денег с запасом на закупку, сказал какие линии защитить обязательно УЗО, сказал чтоб сами все необходимое для сборки посчитали.
Печально то, что ведь таких хатлутрщиков не мало, такое собирают простым домохозяйкам, которые не станут снимать крышку щитка и смотреть что там. Потом люди гибнут, сходив в душ...
Чтобы ЭТО грамотно исправить - щит надо сделать в 1,5 раза больше. Я по ABB как раз спец.
Куплено всё самое дешёвое из того, что можно было найти. Что надо(можно) править:
Проверить, что написано на автоматах. Может быть SH201L с 4500 в квадратике. Это правильно. Если написано SHxxx и 6000 в квадратике - автоматы на помойку, потому что подделка.
УЗО - дешёвой серии, работать будут. Дифы сняты с произодства. Подделка или нет - посмотреть тут: .
Дальше хорошо бы детально разобраться по линиям. Возможно, поставить общее УЗО на автоматы розеток, разобраться с кухней. Чем там кабель к духовке проложен и оканчивается? Сдаётся мне, что 20А для духовки много. Как она подключена?
Селективности может и не быть. Иногда помогают автоматы категории B, но это хорошенько повысит бюджет щитка.
Ну и личное - такой щиток можно было бы спокойно собрать на УЗО+Автоматах без дифов.
r0mmon написал :
Делаю ремонт, нанял двух дятлов за недорого, пожалел уже 10 раз...
Сори за оффтоп, но вот она основная причина почему я хочу сначала построить схему основываясь на рекомендации форумчан, купить все и проложить проводку самому. А уж спеца позову подключать.
Cs-Cs написал :
Чтобы ЭТО грамотно исправить - щит надо сделать в 1,5 раза больше. Я по ABB как раз спец.
Куплено всё самое дешёвое из того, что можно было найти. Что надо(можно) править:
Проверить, что написано на автоматах. Может быть SH201L с 4500 в квадратике. Это правильно. Если написано SHxxx и 6000 в квадратике - автоматы на помойку, потому что подделка.
УЗО - дешёвой серии, работать будут. Дифы сняты с произодства. Подделка или нет - посмотреть тут: .
Дальше хорошо бы детально разобраться по линиям. Возможно, поставить общее УЗО на автоматы розеток, разобраться с кухней. Чем там кабель к духовке проложен и оканчивается? Сдаётся мне, что 20А для духовки много. Как она подключена?
Селективности может и не быть. Иногда помогают автоматы категории B, но это хорошенько повысит бюджет щитка.
Ну и личное - такой щиток можно было бы спокойно собрать на УЗО+Автоматах без дифов.
SH201L с 4500 в квадратике.
Судя по Вашей ссылке, дифы не поддельные. Смотрел внимательно.
Про общее УЗО на автоматы розеток согласен, наверное так и будет. Кабель на к дух шкафу NYM 3*2.5. Шкаф потребляет в районе 4кВт. Автомата на 16 будет мало, на 32 не защитит кабель. Вроде автомат на 20А допустим для этого сечения. Розетки пока нет. Когда куплю духовку, посмотрю будет ли там вилка или просто провод/колодка. В зависимости от этого поставлю розетку/расп коробку.
Всё зависит от того, ЧТО у духовки. Если у неё обычная вилка - значит ставим обычную розетку, автомат на 16А и "плюём" на то, что там производитель написал. Он посчитать эту мощность как на 230-240 вольт. Они таким иногда страдают.