Помогите узнать какая система заземления в доме. В дом идет три фазы и ноль провода изолированные, но не СИП. ТП 10/0,4кВ находиться от дома в 20 метрах. Дом в подполье электрокотел трехфазный корпус которого заземлен на гшз в доме, розетки не заземлены у них идет только фаза и ноль. Что нужно сделать дополнительно.
ArtemP написал :
розетки не заземлены у них идет только фаза и ноль.
= двухпроводная. Эта классификация не существует в современной версии Правил.
ArtemP написал :
В дом идет три фазы и ноль провода изолированные, но не СИП. ТП 10/0,4кВ находиться от дома в 20 метрах.
= питающая сеть TN-C при сечении нулевого совмещенного проводника 16 мм кв по Ал или более ( в противном случае четырех проводная т.е. вне современной классификации)
Если имеется разделение нулевого проводника на защитный и рабочий то:
при соединении обоих на ЗУ дома - TN-C-S
если не соединены -ТТ
ArtemP написал :
Дом в подполье электрокотел трехфазный корпус которого заземлен на гшз в доме
Не обльщайтесь, эта земля может и не иметь права таковой называться.
Подниму тему. Вопрос аналогичный - имеем ВРУ, входит магистраль четырехжильный аллюминий (видимо СИП), от которого две жилы вместе поключены на ноль, две - на один контакт автомата с100, далее фаза и ноль идет на счетчик, от счетчика две фазы на два автомата подъездных с63 (дом двухподъездный, двухэтажный), ноль на нулевую шину. От каждого подъездного автомата фаза идет по одному стояку медь 10 квмм (дом старый, но сделан капремонт, в том числе замена проводки), на каждый подъезд ноль по одному стояку медь 10 квмм от нулевой шины (то бишь каждый стояк 2х10). В ВРУ нулевая шина перемычкой соединена с шинкой заземления, которая в свою очередь соединена стальной полосой со штыревым заземлением во дворе дома.
Какая система заземления в доме и как правильно подсоединить свой РЕ из квартиры (на данный момент РЕ прокинут в квартире, выведен в этажный щит, но не подключен)?
armourbullet написал:
Какая система заземления в доме и как правильно подсоединить свой РЕ из квартиры (на данный момент РЕ прокинут в квартире, выведен в этажный щит, но не подключен)?
Никакая система... Да и не система вовсе.
На ГЗШ здания при наличии в нем основной СУП.
основной СУП в здании нет. все трубы пластиковые (кроме газа), металлических конструкций здания нет (дом кирпичный), молниезашиты нет.
Можно ли просто прокинуть от ВРУ до этажного щита линию прикрученную к металлической шине и на нее соединить квартирный РЕ?
ArtemP написал:
Помогите узнать какая система заземления в доме.
Измерить токи коротких замыканий L-N и L-PE, прибором (есть даже такие "вольтметры" в щиток) или тремя утюгами, и сравнить. Или, как вариант, соединить N-PE и посмотреть какой пойдёт ток.
А повторное заземление ноля есть? Я так догадываюсь что ввод воздушный однофазный?
armourbullet написал:
все трубы пластиковые (кроме газа), металлических конструкций здания нет (дом кирпичный)
"газа" должна иметь металлосвязь с ГЗШ здания.
armourbullet написал:
Можно ли просто прокинуть от ВРУ до этажного щита линию прикрученную к металлической шине
Фотку ВРУ и этажного щитка плизз!
В этажном щитке тогда рабочий ноль должен быть присоединен к изолированной нулевой шине.
Да, скорее всего, можно проложить дополнительно РЕ проводник сечением 16 мм² от ГЗШ здания до этажных щитков (при чем обоих в подъезде).
При питании от ВЛИ необходимо применение ОПН 0,4 (УЗИП I класса). А если от ВЛ то следует предусмотреть и УЗДП (устройство защиты от длительных перенапряжений).