Подскажите зачем в линейке Домовой сверху слева над местом подключения
маленькое квадратное отверстие .
это под шину ?
тогда почему на нижнем контакте ?
alex_k написал :
Подскажите зачем в линейке Домовой сверху слева над местом подключения
маленькое квадратное отверстие .
У меня есть смутное подозрение, что это, просто-напросто, недоделанное отверстие на одной из половинок корпуса для наконечника-вилки или соответствующей гребенки. Такое часто встречается на китайских изделиях.
Cayman На "Легранде" комплектующих у меня - на 8500 получается.
На "Домовом" - 5500.
Вот и думаю, возможность заплатить 8500 есть, но напрягаясь слегка. Но, если за 5500 не хуже, то зачем напрягаться? Дилемма. Объективный совет нужен.
Cayman написал :
С голимым кетаем как раз легко столкнуться, покупая, скажем, АВВ.
Именно так один раз и было. Дела с ними не имел, но сравнив ИЭК и АВВ увидел, что корпус ИЭК сделан гораздо качественнее, без облоя хоть (((
A.Podlesny написал :
На "Легранде" комплектующих у меня - на 8500 получается.
На "Домовом" - 5500.
Вот и думаю, возможность заплатить 8500 есть, но напрягаясь слегка. Но, если за 5500 не хуже, то зачем напрягаться? Дилемма. Объективный совет нужен.
С десяток квартир и коттеджей собрано на Домовом. Для жилых помещений вполне рабочий вариант.
A.Podlesny написал :
FotonBox На DX - 8400 р., на LR - 7300. Есть смысл сэкономить килорубль?
Ну для себя я бы и три не стал экономить
Домовые рассчитаны на макс. ток КЗ 4,5 кА, лучше подстраховаться и взять 6.
УЗО\Дифы типа А в этой линейке имеются?
FotonBox написал :
Ну для себя я бы и три не стал экономить
Домовые рассчитаны на макс. ток КЗ 4,5 кА, лучше подстраховаться и взять 6.
УЗО\Дифы типа А в этой линейке имеются?
Еще на "Моллере" прикинул - 6500 где-то. На 6 серии, у которой ток КЗ 6кА. На них и остановлюсь, наверное. У LR 6 кА не попались.
FotonBox написал :
Домовые рассчитаны на макс. ток КЗ 4,5 кА, лучше подстраховаться и взять 6.
На практике на вводах в квартиры и коттеджи по петле фаза- ноль ток КЗ более 1кА встречал только 2 раза, а в среднем от 200 до 600А. Подстраховаться конечно не лишне будет, на большее количество срабатываний хватит автомата. Да и не каждый день он срабатывать будет, если правильно подобран.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.