подскажите пожалуста как заземлить змеевик в ванной,если не с нижнего этажа,и не сверхнего не приходит земля.Трубы пластиковые,змеевик каждый год меняю.
student203 Это в сантехнику. Меняете почему? Ржа съедает? при пластиковых трубах от заземления это зависеть не должно. Он случаем не медью подключён? Из какого материала сделан?
Если в ванной комнате есть коробка дополнительной системы уравнивания потенциалов то электрически соедините змеевик с шинкой находящейся в этой коробке, при скрытой прокладке провода используйте сечение не менеее 2.5 квадрата, при открытой-4 квадрата(провод используйте медный одножильный)
Если ничего подобного нету то поищите где-то рядом со стояком ХВС металлическую шинку/пруток, если он есть-то тяните провод от змеевика к нему
Если и этого нету то соединяйте змеевик с PE шиной электрощита
Скажите, пожалуйста, как правильно заземлить змеевик.
Змеевик подключен к стояку через пластиковые трубы (сантехник врезал вместо старых металлических). Правильно я понимаю, что нужно заземлить нижнюю часть (до соединения змеевика с пластиковой трубой) и верхнюю (после соединения с пластиковой трубой).
Нужно ли при это также заземлять сам змеевик? Если да, то есть ли какие-нибудь нормальные соединители (чтобы выглядело нормально)? Сам змеевик российского производства (ДВИН М2), будет подключаться через "американки", в стояке также есть премычка сделанная из пластиковой трубы.
Подскажите, нужно ли также заземлять краны в ванной?
ashuron; Да, все правильно закрепляете зажимы снизу и сверху на металлическом стояке и соединяете их проводником для уравнивания потенциалов. Для этого подойдет провод ПВ1 1х4. От нижнего зажима тянете еще один такой же провод, соединяете его с краном и потом присоединяете к шине заземления электрощита
dkrasnoborov; ОК, а сам полотенцесушитель (металлический) нужно заземлять или достаточно только трубы (к которым через пластиковые подключен полотенцесушитель)?
student203 написал :
подскажите пожалуста как заземлить змеевик в ванной,если не с нижнего этажа,и не сверхнего не приходит земля.Трубы пластиковые,змеевик каждый год меняю.
dkrasnoborov написал :
Да, все правильно закрепляете зажимы снизу и сверху на металлическом стояке и соединяете их проводником для уравнивания потенциалов. Для этого подойдет провод ПВ1 1х4.
Я бы не менее 1*10 меди сделал. А лучше 1*16 (или пару жил 1*10 параллельно).
Это же стояк, фиг знает кто из соседей и что учудил... Раз вы в нарушении проекта дома самовольно заменили сталь на сраный пластик - то будьте любезны хотя бы металлосвязь восстановить до первоначального уровня.
ashuron написал :
ОК, а сам полотенцесушитель (металлический) нужно заземлять или достаточно только трубы (к которым через пластиковые подключен полотенцесушитель)?
ПС у вас получился подключен через диэлектрические вставки, его подключать к ДСУП не надо.
К ДСУП (если она у вас вообще есть) должны подключаться стояки!
ashuron написал :
Змеевик подключен к стояку через пластиковые трубы (сантехник врезал вместо старых металлических). Правильно я понимаю, что нужно заземлить нижнюю часть (до соединения змеевика с пластиковой трубой) и верхнюю (после соединения с пластиковой трубой).
вам скорее нужно восстановить злектрическое соединение металлических труб которое нарушил ваш сантехник
ashuron написал :
Змеевик подключен к стояку через пластиковые трубы (сантехник врезал вместо старых металлических)
для того чтобы у ВСЕХ живущих ВЫШЕ вас заземление присутствовало
и задаться вопросами
1 а есть ли заземление ниже вас?
2 есть ли оно вообще
3 нет ли таких же пластиковых вставок у соседей НИЖЕ ?
4 не будет ли их (пластиковых вставок) в будующем ?
я так понимаю ни КУП ни СУП ни ДСУП у вас нет?
это к вопросу о заземлении самого змеевика
Расскажите, пожалуйста, в чём этот смысл. Учитывая то, что через год ответы могут поменяться на противоположные, и нас никто не известит об изменении.
luzgin написал :
короче вывод : сам полотенчик не заземляем
И что нас при этом защитит от прихода потенциала на змеевик от соседа по воде в трубе? Вода в системе отопления может быть очень грязной, и поэтому может очень хорошо проводить электричество.
luzgin написал :
смысл имхо есть
и обезопасить не только себя надо (во избежании ответственности)
короче вывод : сам полотенчик не заземляем
Спасибо за ответ.
Заземление у меня итак уже есть (было изначально). Т.е. КУП есть, и к ней уже заведены 2 провода (от верхней и нижней частей металлического стояка). Т.к. ранее полотенцесушитель был соединен со стояком металлическими трубами, а теперь - только "сраным пластиком" (простите мне мой французский), то у меня и возник вопрос - нужно ли еще дополнительно заземлять сам полотенцесушитель.
Кстати, ранее (когда стоял металлический ПС) - он тоже был заземлен многожильным проводом (в дополнение к существующим 2-м проводам, идущим сверху и снизу стояка) - интересно зачем?
AlexeyL написал :
И что нас при этом защитит от прихода потенциала на змеевик от соседа по воде в трубе? Вода в системе отопления может быть очень грязной, и поэтому может очень хорошо проводить электричество.
ashuron написал :
Т.к. ранее полотенцесушитель был соединен со стояком металлическими трубами, а теперь - только "сраным пластиком" (простите мне мой французский), то у меня и возник вопрос - нужно ли еще дополнительно заземлять сам полотенцесушитель.
Кстати, ранее (когда стоял металлический ПС) - он тоже был заземлен многожильным проводом (в дополнение к существующим 2-м проводам, идущим сверху и снизу стояка) - интересно зачем?
Сложно сказать зачем это было сделано... масло масляное...
Тут на форуме неоднократно выкладывали документ в котором четко сказано: к ДСУП подключаются сами стояки (а не ПС или смесители).
Номер документа и пункта к сожалению я так сходу не подскажу
Solovey написал :
Тут на форуме неоднократно выкладывали документ в котором четко сказано: к ДСУП подключаются сами стояки (а не ПС или смесители).
Номер документа и пункта к сожалению я так сходу не подскажу
Однако получается, что этот документ никак не учитывает наши коммунальные реалии. Когда в одной квартире стояк может быть пластиковый, а в квартире выше - металлический, и на него "заземлена" неисправная стиральная машина без всяких УЗО.
AlexeyL написал :
Однако получается, что этот документ никак не учитывает наши коммунальные реалии. Когда в одной квартире стояк может быть пластиковый, а в квартире выше - металлический, и на него "заземлена" неисправная стиральная машина без всяких УЗО.
ИМХО - учитывает.
Если ты подключаешь к ДСУП свой остаток металлического стояка (даже если безмозглые соседи сверху и снизу самовольно сменили стояк на полипропилен) - то зачем дополнительно к ДСУП подключать сам ПС???
Ну пусть мы на 5-м этаже, на 1 и на 9 - стояки переделали на пластик, на 6-м сосед заземлил стиралку на стояк, от него прилетает фаза, мы ее ловим на своем стояке который у нас заботливо подсоединен к ДСУП. ДО нашего ПС опасный потенциал уже в теории не должен добраться.
Но есть и факты: в одной из тем на этом форуме примерно полгода назад мужик писал что подключение к ДСУП самих стояков (или отводов) я уже точно не помну ему не помогло. Его смеситель продолжал бить током пока он сам смеситель к ДСУП не подключил.
Ну почему? Набор возможных косяков и глупостей известный, и довольно ограниченный. Было бы желание - был бы документ.
Таки да, все существующие документы исходят из принципиально ложного предположения о том, что многоквартирный дом является единой электроустановкой с единой схемой.
Solovey написал :
Сложно сказать зачем это было сделано... масло масляное...
Тут на форуме неоднократно выкладывали документ в котором четко сказано: к ДСУП подключаются сами стояки (а не ПС или смесители).
Номер документа и пункта к сожалению я так сходу не подскажу
Думаю, Вы имеете в виду эти схемы (не помню, откуда взял).
Если так, то я не понимаю, зачем у меня заземление с металлической трубой было сделано в 3-х точках (когда достаточно было бы только 1), может быть проектанты подумали на перспективу о тех, кто врезает пластиковые перемычки и уже заранее сделали, хз (дом-новостройка).
Итак, если я правильно понимаю, полотенцесушитель я не подключаю вообще, т.к. моя схема - Рисунок 2.
Скажите, нужно ли еще заземлять все краны в ванной и туалете (подключать все к той же шине в КУП) если водопровод - пластиковые трубы?
Всем спасибо за информацию и полезные советы, кстати, может подскажете, чем так плох
ashuron написал :
ОК, а сам полотенцесушитель (металлический) нужно заземлять или достаточно только трубы (к которым через пластиковые подключен полотенцесушитель)?
Как уже отметили выше, сам полотенцесушитель к СУП подключать не надо. Краны могут бить т.к. вода по ним течет и со стояка с холодной водой и потенциал может быть на ней. Поэтому краны лучше к СУП подключить, хотя можете подключить только холодную трубу. А провод можете взять большего диаметра, чем написал я в сообщении выше
ashuron написал :
Всем спасибо за информацию и полезные советы, кстати, может подскажете, чем так плох
ооо, это вы в соседний раздел к сантехникам зайдите, там вам объяснят...
ashuron написал :
Скажите, нужно ли еще заземлять все краны в ванной и туалете (подключать все к той же шине в КУП) если водопровод - пластиковые трубы?
давайте ориентироваться на ваши схемы - на мой взгляд они вполне корректные:
В вашем случае остались части стали стояка которые в сторону соседей уходят - надо делать по второй схеме: соединить разорванные части и подключить к ДСУП. Дополнительно ПС или смесители подключать не надо к ДСУП.
А вот если весь стояк полипропиленовый по проекту, то имеем схему 3.
Т.е. перед ПС нужна металлическая вставка которую мы подключаем ДСУП.
Далее у нас есть узел ввода, который состоит из водосчетчиков, фильтров, редукторов + возможно еще металлический коллектор. Думаю в этом случае надо выбрать металлическую часть поздоровее и поближе ко вводу (например корпус какого-нибудь фильтра) и подключить к ДСУП. Сами смесители к ДСУП подключать уже не требуется.
Добрый день. Вообще то это делать запрещено.Зачем вам заземлять змеевик? Вы заземляете стиральную машинку или что? Вы не боитесь, что потом ваши краны и смесители начну вас щипать? Лучше не занимайтесь такими вещами и посадите землю на ноль в вашем щите.
mr.energo написал :
Добрый день. Вообще то это делать запрещено.Зачем вам заземлять змеевик? Вы заземляете стиральную машинку или что? Вы не боитесь, что потом ваши краны и смесители начну вас щипать? Лучше не занимайтесь такими вещами и посадите землю на ноль в вашем щите.
dkrasnoborov написал :
Как уже отметили выше, сам полотенцесушитель к СУП подключать не надо. Краны могут бить т.к. вода по ним течет и со стояка с холодной водой и потенциал может быть на ней. Поэтому краны лучше к СУП подключить, хотя можете подключить только холодную трубу.
а горячая "бить " не может?
опять же чем подводка сделана?
что за трубы у соседа?
что есть КУП -хорошо
но я бы вообще на вашем месте (раз уж вы хотите все как надо сделать)
проверил бы а входит ли ваше КУП в СУП и дальше в шит (заземление )
а то с нынешними ремонтами всего можно ожидать
опять же чем подводка сделана?
что за трубы у соседа?
что есть КУП -хорошо
но я бы вообще на вашем месте (раз уж вы хотите все как надо сделать)
проверил бы а входит ли ваше КУП в СУП и дальше в шит (заземление )
а то с нынешними ремонтами всего можно ожидать
КУП входит в СУП и идет в щиток. Также в щитке (помимо автоматов) установлены дифференциальные автоматы (делал электрик), которые (ну по крайней мере 1) - работают (проверено, когда была утечка).
Разводка воды произведена пластиковыми трубами везде.
Правильно ли я понимаю, что будет достаточно дополнительно холодную трубу (на вводе, сразу после счетчика, где она еще металлическая), подключить к КУП в ванной, или нужно каждый отдельный кран тянуть к КУП отдельным проводом?
Про то, что
mr.energo написал :
посадите землю на ноль в вашем щите
ashuron написал :
Правильно ли я понимаю, что будет достаточно дополнительно холодную трубу (на вводе, сразу после счетчика, где она еще металлическая), подключить к КУП в ванной, или нужно каждый отдельный кран тянуть к КУП отдельным проводом?
1) что значит "еще металлическая" ? Вы же пишете что стояк махнули на пластик, и я так понял разводка пластик...???
2) не только ХВ, но и трубу ГВ тоже надо к КУП подключать
Вообще мне кажется я вам в сообщении 23 все предельно понятно расписал: что соединить и какие места к КУП подключить...
Solovey написал :
1) что значит "еще металлическая" ? Вы же пишете что стояк махнули на пластик, и я так понял разводка пластик...???
2) не только ХВ, но и трубу ГВ тоже надо к КУП подключать
а вопрос плавно перетек к заземлению смесителей (не отопление)
ashuron написал :
КУП входит в СУП и идет в щиток.
должна идти и идет -это разные вещщи
ashuron написал :
дифференциальные автоматы (делал электрик), которые (ну по крайней мере 1) - работают (проверено, когда была утечка).
luzgin написал :
а вопрос плавно перетек к заземлению смесителей (не отопление)
я запутался. начиналось все с полотенцесушителя и переделанного стояка ГВ. Окончилось все вопросом про ХВ и забытом ГВ.
А теперь еще и отопления откуда-то вылезает...
Solovey написал :
я запутался. начиналось все с полотенцесушителя и переделанного стояка ГВ. Окончилось все вопросом про ХВ и забытом ГВ.
А теперь еще и отопления откуда-то вылезает...
Прошу прощения за сумбур.
Спасибо за ответ в посте номур 23, буду делать так, ибо моя схема - рисунок 2
Вопрос про заземление кранов не там задал - еще раз извините.