Добрый день!
Такая вот проблема: лампа накаливания в коридоре стала гореть тускло, вполнакала. Пред этим несколько дней свет был слегка дрожащим, но не гас. В чем тут может быть проблема? Заранее спасибо.
Выключаем ток соответствующим автоматом. Надо убедиться, что напряжения нет.
Самое первое - проверяем контакты, что питают саму лампу. Поцарапаем отверточкой и чуть отогнём нижний (центральный контакт). Проверим с лампой. Если опять всё плохо, снова обесточиваем и теперь уже разбираем патрон и выключатель, смотрим, чтобы все соединения были протянуты, провода не поломаны.
Andrew235 написал :
несколько дней свет был слегка дрожащим, но не гас. В чем тут может быть проблема? Заранее спасибо.
Где то в цепи этой лампы плохой контакт. Возможно в патроне, а может в выключателе...Но судя по поставленному вопросу с электрикой вы на ВЫ и дорога вам потому к электрику васе из жэка. Может он что накопает.
давно у меня тоже был такой случай---лампа в коридоре начала мерцать.
при снятии стакана обнаружилось что перетерся шнур светильника на котором он собственно и висит---в коридоре нет крюка и шнур воспринимает всю механическую нагрузку.
вырезал поврежденный участок и соединил снова-все заработало.
Alex_Penza написал :
2Andrew235 , Вы живы? Как успехи?
Жив! :
В субботу заменил патрон - лампа работает.
Остался вопрос: почему лампа горела тускло, вполнакала? Если нарушен контакт, она должна была бы мигать или просто погаснуть?
Вот, как видите. В патроне было всё черно и грязно. Получалось, что лампа сопротивлением примерно 500 Ом встала последовательно с контактом патрона, который в результате почернения тоже стал иметь сопротивление примерно 500 Ом. Это всё равно, что две лампочки последовательно подключить. Только в данном случае - одна светилась тускло, а другая (контакт) только нагревалась.
вопрос в тему: объясните такой феномен, почему в подъезде тускло горят лампочки? мерил напругу в патроне в подъезде и в квартире - она одинаковая (240v)... тогда в чем причина?
Поэтому и нужно пользоваться проверенным индикатором напряжения.У меня такой,при переменном напряжении светятся оба светодиода,при постоянном только один на + источника.
как мне кажется , экономят , дают указания электрику что бы он поставил на освещение в подъезде у себя в щитовой полупроводник то есть диод , он половину пропускает а остальное нет , при этом напряжение получается полу прямое из за этого мерцание , и приходится всем жить в полу мраке , только есть одна проблема для тех кто хочет поставить энергосберегающую лампу , сначала она будет гореть как надо но только не долго , недели две три , она не любит пониженное напряжение и приходится опять менять на накал
Я пока на заводе работал, там тож был такой экономист. В каждый светильник надо было диод воткнуть .Дошло до того что в туалете монтировали новые светильники в армстронг, все подключили, вкл. , а там светомузыка. Думали гадали пока в щит не глянули, а там диод мощный стоит. Вывернули и выкинули