помогите решить проблему имеется ТЕН на нём не указана мощность сопротивление замеряю мультиметром напряжение 220Вольт Р=UIcosf я незнаю cosf для ТЕНов подскажите
для тенов cos(фи) = 1
(при условии что они не совершают механическую работу и не перемещаются в пространстве со скоростями сравнимыми со скоростью света)
Где-то в недрах форума есть результаты моих измерений изменения тока спиралей электрочайников от комнатной Т до закипания, получилось всего несколько процентов.
То есть допустимая нестабильность напряжения сети влияет на их реально отдаваемую мощность сильнее.
Добрый вечер. Помогите решить следующую проблему. Требуется подобрать провод для подключения воздушного ТЭНа мощностью 3 кВт, работающего продолжительное время, изоляция провода должна быть влагонепроницаема, стойкой к воздействию агрессивных сред.Попробовал выбрать по таблице ПУЭ для медного провода получилось для 3,3 кВт площадь сечения провода 0,75мм2. В моем распоряжении имеется фрагмент провода, применяющийся для подключения ТЭНа в аналогичном изделии немецкого производства. Тот провод имеет жилу из скрученных луженных медных проволок , общим диаметром примерно 1,5 мм, заключенную в двухслойную изоляцию. Подскажите марку провода отечественного аналога.
К слову ,кстати. Покупаю иногда у металлистов занятные приборчики электрические . Только немецкие. Притащили какой то медприбор. Что то вроде дистилятора цифрового. В нем нержавейки очень много было. Мне отдали только тэны. померил-24.4ома. на корпусе маркировка отчетливо видна, так как корпус нержавеющий. 2000ватт 220вольт.
selezen написал :
провод имеет жилу из скрученных луженных медных проволок , общим диаметром примерно 1,5 мм, заключенную в двухслойную изоляцию. Подскажите марку провода отечественного аналога.
Спасибо за информацию. Хотел еще узнать как ориентировочно можно подобрать сечение проводника по току. Кто говорит, что допустимая плотность тока 5 А на 1мм2, кто 3,5 А на 1 мм2. Кроме того наверное для медных и алюминиевых проводов эти значения отличаются ?
Alex___dr написал :
Следует учитывать, что ТЭНы бывают
Да разные и всякие... Что может означать пару циферок: 09? Я-Х.З., окромя года издания ...
Возможно у вас есть некая информация по кодификации продукции?
Есть табличка рекомендуемой и макс. допустимой удельной мощности ТЭНа на 1 см2 поверхности оболочки для разных сред и условий. Могу сфотать, ежли надо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Есть табличка рекомендуемой и макс. допустимой удельной мощности ТЭНа на 1 см2 поверхности оболочки для разных сред и условий. Могу сфотать, ежли надо.
Alex___dr, - видимо необходимо изначально знать чьё это поделие...
Kamikaze написал :
Есть табличка рекомендуемой и макс. допустимой удельной мощности ТЭНа на 1 см2 поверхности оболочки для разных сред и условий. Могу сфотать, ежли надо.
В копилочке всегда пригодится! Главное не забыть где положил.
cimon написал :
Для меди 11А/мм2, для алюминия 7А/мм2.
roma48 написал :
А меня учили, медь 7А и люминь 5А. Где истина?
Если вы про экономическую плотность тока, то максимум:
медь - 3,5 А/мм2
алюминий - 1,9 А/мм2
смотрим ПУЭ, гл.1.3, табл.1.3.36
Если же вы не про экономическую плотность тока, а вообще о сечении, то тут ваш виртуальный коэффициент сильно зависит от сечения и лучше пользоваться соответствующими таблицами.
roma48 написал :
А меня учили, медь 7А и люминь 5А. Где истина?
Для бытового эл. потребления, (токи до 30А), надеюсь мы о нем говорим, плотность тока принимается, примерно, 11А/мм2 по меди и 7мм2 по алюминию. Если у Вас автомат 16А (25А), то провод более 1,5мм2 (2,5мм2), по меди, закладывать в проводку, расточительно и глупо, надежней не станет, только дороже.