Уважаемые мастера, прошу подсказать возможные выходы из ситуации:
1к Квартира в новостройке.
В санузле на полу застройщиком положена рулонная гидроизоляция (как мне кажется на битумной основе - черные полосы шириной 1м, схожие с материалами используемыми при мягкой кровле) с заходом 8 см на стены.
Застройщик за дополнительную плату сделал стяжку по всей квартире, вывел в ноль с ванной. По неопытности работа была принята.
Мастер плиточник утверждает, что на гидроизоляцию класть плитку нельзя. И нужно делать поверх гидроизоляции дополнительную стяжку 2-3 см. Плюс порожек дверной коробки. Если я правильно понял, то в такой ситуации у меня появится перепад в плюс 3-5 см с коридором. В коридоре на пол предполагается плитка.
Вопросы:
Нарушил ли застройщик СНИПы, когда вывел в ноль уровень ванны и всей квартиры (в соседних квартирах уровень гидроизоляции ниже общеквартирной стяжки на ~2 см). Если да то какие.
Прав ли плиточник, утверждающий, что на такую гидроизоляцию нельзя укладывать плитку и необходимо обустройство стяжки.
К каким последствиям может привести снятие стяжки под гидроизоляцией на 2 см? Может ли это повлечь за собой проблемы с организацией канализации? В настоящий момент нижний край входа в стояк канализации на уровне 8 см от пола.
Заранее благодарен за помощь.
Оторвать рубероид и выбросить.
Выровнять пол в ванной вровень с остальным.
Сделать порог по толщине стен и высотой 5 см.
Обмазать гидроизоляционной мастикой.
sergio_rnd написал :
подсказать возможные выходы из ситуации:
Я бы выкинул рулонную гидроизоляцию и сделал обмазочную цементную(). Потратитесь меньше чем на дополнительную стяжку. Слой достаточно 2-3 мм. Только с плиткой на пол лучше не спешить, сделать можно в конце черновых работ.
ant12330 написал :
Да можно класть все, что угодно. Если изоляция приклеена хорошо и нет пустот, не вижу проблем. Что смущает?
Непосредственно на рулонную изоляцию,качественно положить плитку не получится.Она(изоляция) слишком мягкая.Плитка будет отваливаться.Может и не сразу,но будет.Проверено.
Да,лучше оторвать рубероид и сделать двойную гидроизоляцию глимсом водостоп,например. А порожек,кстати,обязан быть высотой 25 мм. Это требования ЖЭКа в Москве. У вас не знаю как требуют
Я работаю Глимс Водостоп,и еще Церезитом 65 м много лет. Ноль протечек. Насколько я знаю,Глимс Водостоп держит воду в бассейнах. Просто нужно уметь работать Глимсом
Труд без искусства - Варварство!