Во первых как то не похоже на ПВХ окно . А отошло потому что окно плохо закреплено . Видимо только припенено немного .Без анкеров или анкерных пластин .Решение вопроса - закрепление окна .
Микаэл написал :
Во первых как то не похоже на ПВХ окно . А отошло потому что окно плохо закреплено . Видимо только припенено немного .Без анкеров или анкерных пластин .Решение вопроса - закрепление окна .
Ватсон мы где? в англии холмс!. Спасибо конечно, но вопрос как это сделать не разбивая откосы.... пластины стоят пены достаточно.
как-то непонятно откосы сделаны . но в чем подвох не пойму.
если это действительно раму повело то снять стеклопакет и 2-3 анкера поставить. они притянут намертво
зы можно и винтами по бетону , но тогда хитрить надо.
Уважаемые причина меня мало волнует т.к. она понятна и известна - косяк установщиков. Вопрос что делать? Нагеля прокручиваются в кирпиче т.е. не притягивают раму, анкера не выполнят своих функций именно загнать раму на место или я не те анкера применяю...
ilys написал :
Уважаемые причина меня мало волнует т.к. она понятна и известна - косяк установщиков. Вопрос что делать?
интересно, интересно ... точно установщиков или того кто заштукатурил не правильно ? и про какие анкера и нагеля Вы говорите если у вас рама на монтажных пластинах ?
ilys написал :
Уважаемые причина меня мало волнует
А зря )
Могло быть вторичное расширение пены.
Если притягивать чем-то раму на место - не факт, что потом не случится тоже... да и усилия недетские нужны по такой площади придавить застывшую пену.
А технология - такая-же как с коробками дверей если расперло - пропил в пене и подтягивание коробки тем, чем она притянута.
У вас надо сквозь раму или рамный дюпель или саморез (с широкой шляпкой) с нейлоновым дюбелем
BV написал :
А зря )
Могло быть вторичное расширение пены.
Если притягивать чем-то раму на место - не факт, что потом не случится тоже... да и усилия недетские нужны по такой площади придавить застывшую пену.
А технология - такая-же как с коробками дверей если расперло - пропил в пене и подтягивание коробки тем, чем она притянута.
У вас надо сквозь раму или рамный дюпель или саморез (с широкой шляпкой) с нейлоновым дюбелем
Что толку то разбираться с причиной - мне нужно решить вопрос с возвратом всего этого на место.... Стена кирпич анкера вчера попробывал они там не затягиваются (((( дубеля просто вырывает обратно... пену спиливать неочень хочеться т.к. нарушится тепло-шумоизоляция....
а приложить уровень для начала и посмотреть вертикаль?
реальная закладная пластина,на которые мы ставим и еще ничего не выривало-это пластина размером 50х200 и толщиной 3-4 мм,руками не согнешь и крепиться не к раме,как все это делают,а через примое анкерное крепление+закрепляем пластину к стене)
фото могу завтра выложить )
ilys, по хорошему проверить действительно ли рама ушла и если это так то : разбивать откос , срезать пену ( как минимум половину или всю , чтоб получилась сквозная щель не менее 2 см шириной ) притягивать раму , запенивать и т.д....
Это рама я уже проверил... Если нет решений без разбивания откоса, я забью и за силиконю щель, хотя мне думается решение есть. если б это был бетон то думаю анкера или нагеля решили бы проблему.... можа анкера 30 см попробовать? 20см не держат, хотя мож в кирпичь не попал (правда бур красный выходил) если ставить доску в распор рамы то стойка рамы уходит в щель так как нужно, но блин закрепиться не могу.... Пусть теперь мудланы установщики разбираются. Я хотел понять как возможно решить проблему чтобы иметь аргументы для разговора с установщиками когда они придут... Хотя скоты свои ж блин.... особо не на едешь... скидон за окна был хороший....
вот фото с телефона,качество правда не очень но думаю понятно нашу технологию)рама как влитая стоит,материал под окном пенопласт,а закладная в бетон крепиться
spawn54 написал :
еще пример,вверх просто нагель не держал,так придал жескость отличную)
обычно работаем без закладных,если нагель плохо держеться в просверленном отверстие,немнодко добавляем деревянной стружки,для распорки нагеля))
Все это можно сделать когда нет пены, откосов итд, но у меня к сожалению другая ситуация. Как собрать корабилк в бутылке? некоторые восхищаются некоторые говорят не возможно а некоторые просто делают.... (((
ilys написал :
..... Я хотел понять как возможно решить проблему чтобы иметь аргументы для разговора с установщиками когда они придут... Хотя скоты свои ж блин.... особо не на едешь... скидон за окна был хороший....
Ну, во-первых аргументы для "скотов" тут особо искать не надо - их наглядно видно. Вы же ilys пишите, что и откосы и сами пакеты не вы ставили, так, что вина установщиков видна и доказательств не требует.
Во -вторых, не вникнув в причину неисправности, пытаться провести ремонт, дело безнадёжное, как ремонтник с многолетним стажем уверяю.
В-третьих и последних, ещё один пример для меня - никогда не делать заказы у знакомых, родственников. Качество всегда не очень, денег в конечном итоге как у всех, да ещё и отношения портятся.
По третьему обсолютно согласен, но ток я в данной ситуации делаю все на совесть... а на момент установки окон денег совсем не осталось ((((.... Но как говорится кроилово ведет к попадалову.....))))
ilys написал :
Стена кирпич анкера вчера попробывал они там не затягиваются (((( дубеля просто вырывает обратно... пену спиливать неочень хочеться
Биться лбом об стену - весьма конструктивное занятие
ilys написал :
пену спиливать неочень хочеться т.к. нарушится тепло-шумоизоляция....
Какой-то странный у Вас ход мыслей... Кто мешает пропилить пену, подтянуть раму и аккуратно без излишеств вновь пропенить? А не пытаться раздавить слабо держащимся в кипиче анкером достаточно большую площадь застывшей пены Вы хоть пытались прикинуть, какие нагрузки приходятся на один анкер?
Если уж очень хочется экспериментировать - химический анкер. Отверстие в кирпиче под анкер тщательно очистить от пыли и может даже дунуть туда ГГП. Но никакой гарантии что сжатая пена, как пружина, при перепаде температур не сыграет вновь злую шутку.
бракодел написал :
разбивать откос , срезать пену ( как минимум половину или всю , чтоб получилась сквозная щель не менее 2 см шириной ) притягивать раму , запенивать и т.д....
+1 Для исключения выдавливания рамы, если шов глубокий пропенивать в два прохода. Установщики возможно торопились и вдули по полной.... Сильно пена выпирала из шва? Подрезали много? Размеры щва - глубина, толщина? Название пены?
BV написал :
Биться лбом об стену - весьма конструктивное занятие
Какой-то странный у Вас ход мыслей... Кто мешает пропилить пену, подтянуть раму и аккуратно без излишеств вновь пропенить? А не пытаться раздавить слабо держащимся в кипиче анкером достаточно большую площадь застывшей пены Вы хоть пытались прикинуть, какие нагрузки приходятся на один анкер?
Если уж очень хочется экспериментировать - химический анкер. Отверстие в кирпиче под анкер тщательно очистить от пыли и может даже дунуть туда ГГП. Но никакой гарантии что сжатая пена, как пружина, при перепаде температур не сыграет вновь злую шутку.
+1 Для исключения выдавливания рамы, если шов глубокий пропенивать в два прохода. Установщики возможно торопились и вдули по полной.... Сильно пена выпирала из шва? Подрезали много? Размеры щва - глубина, толщина? Название пены?
Для того чтобы пропилить пену нужно разбить откос (что делать я не хочу, пока). Пенили (пена была нормальная с малым коэффициентом расширения) нормально пену вообще не срезали только с наружи 1-2 см
ilys, Кстати раму могло еще распереть от жары - если пластику некуда расширяться в длину... Надо знать как устанавливали окно, какие делали упоры.... подкладки
Писать для того чтобы получить толковый совет а не кучу воды ниочем.... Если Вы не сталкивались с данной проблемой так и не надо пространных рассуждений что случилось....
Расперло зимой - хотя дома жара нифиговая +28 зимой
ilys написал :
Если Вы не сталкивались с данной проблемой так и не надо пространных рассуждений
А Вы не допускаете, что с такой проблемой не так уж много народу сталкивалось, потому что большинство окон в большинстве квартир устанавливается умелыми людьми по правильной технологии? Даже профессиональным ремонтникам и оконщикам не так уж часто приходится править такие косяки.
К тому же правильная технология для все одна, а косяки всегда индивидуальны. Люди, не видя своими глазами, пытаются анализировать Вашу ситуацию и поискать приемлемое для Вас решение. Которое Вы еще и осложняете каризами: "откосы разбить не хочу... пену прорезать не хочу...".
ilys, да х.з. это по факту изобретается ... наример насверлить отверстий через 10-12 см напихать туда длинных нагелей и по пол оборота подтягивать . только а вдруг не поможет вообще не странно что его выдавило , они все окна гуляют из-за теплового расширения .