Тоже нужен совет и то же трещины
Работник сделал стяжку, на пленку. Примыкание к стенам без прокладок. Сколько воды было непонятно, но получились трещины.
Вот такого плана
На фото где две трещины их толщина 5мм, а то и больше. Трещин много, пока накрыты старыми обоями.
Стяжку не накрывали пленкой и не поливали. Стяжке 2-3 недели.
Вопрос в том, что с работником решено расстаться, но непонятно платить ли ему за такую стяжку?
Он хочет заделать трещины и выравнивать самонивелиркой. Но насколько прочной получилась поверхность - не знаю, я еще не царапал...
Боюсь отслоится, а слой получится большой.
Мне кажется, что правильнее (и возможно дешевле) сбить все и сделать сразу хорошую стяжку, чтобы не тратиться потом под нивелирку.
ПС финишное покрытие будет ЭКО-пол (дубовые доски 25мм толщины скрепленные скобами). Площадь комнат - 18 кв. м. и 15кв.м
PSS может есть какие то эксперты в Питере в этой области, которые скажут свое веское слово... Понятно, что за деньги, но за разумные )
mazai999 написал :
Он хочет заделать трещины и выравнивать самонивелиркой. Но насколько прочной получилась поверхность - не знаю, я еще не царапал...
Боюсь отслоится, а слой получится большой.
stroyman, человек боится отслаивания нивелирки от стяжки.
Уважаемые мастера. Что посоветуете в данной ситуации
Стяжка была выполнена из пескобетона М-300 с дорожной сеткой. Толщина стяжки 6 см.
Потом обеспылили, прогрунтовали, сделали дополнительный слой стяжки по маякам толщиной 2.5 см из пескобетона М-300 Каменный цветок. Покрыли пленкой. Через 3 недели стяжка пошла хаотичными трещинами. Дополнительный слой стяжки был необходим, чтобы получить один уровень чистового пола из керамогранита и массивной доски.
Нанесли слой плиточного клея. Он тоже потрескался, но уже по линиям маяков.
Как правильно избавиться от трещин? Строители предложили расшить трещины, с сеткой залить пескобетоном. Будет ли лучше потом еще дополнительно сделать наливной пол для прочности. На стяжку будет клеиться керамогранит.
Всем добрый вечер!
Полы в квартире - ПЦС, М-150, производитель - NONAME, но вроде неплохая, монетой не царапается
Прогрунтовал 2 раза церезитом СТ-17, планирую залить наливайкой ветонит fast level
Возникло несколько вопросов
Работал ли кто этой смесью, какие результаты на при тонком слое до 10 мм? (смесь новая отзывов не нашел)
Имеется демпферная лента, нужна ли она при тонком слое наливайки ? (в одной комнате слой будет от 4мм до 10, в других чуть больше) Стяжку застройщик сделал без демпферной ленты.
Сегодня насверлили дырок в скрепящем куске, вот что получилось, с соседних дыр тоже пыхало, оттуда до видео пылесосом убрали пыль. Решили попробовать пролить насверленное смолой.
аптекарь, по тому, что видно из видео, беспокоит, что похоже, никакого контакта с плитой перекрытия нету. Про кривость, ничего не могу сказать, не проверяли. В целом, похоже, таких мест в квартире несколько. Плюс много трещин вообще. Что делать, не знаю. Распиливать трещины - вообще можно пол покрытия отодрать, на вид. Всю голову сломали уже. Если есть опыт, можете сказать, что будет, если прям в таком состоянии накрыть пол сверху? В муку же не раскрошится этот наливной пол?
Всем доброго дня! Мастера, нужен совет.
Надо сделать плавающую стяжку на ЭППС. ЭППС 2 см приклеен к стяжке лоджии присоединённой к кухне. Клеили под гребенку на эластичный плиточный клей.
В стяжке будет теплый пол кабель.
Хотим сделать так: на ЭППС тепло отражатель 5 мм. Присобачить на что нибудь армирущую сетку 10х10 чтоб была на 2 см от пола. К ней прикрутить чем нибудь кабель теплого пола и гофру термодатчика. Сделать маяки на 4 см - наша толщина стяжки. Протянуть стяжку ЦПС с демпфером по краям.
Вопросы:
Правильна ли технология?
Нужно ли клеить тепло отражающую подложку к ЭППС.?
Как закрепить армирущую сетку чтоб она попала на середину стяжки и чтоб можно было по ней ходить пока ровняешь?
Как сделать маяки на 4 см чтоб при ходьбе по сетке не сломать?
Можно ли крепить кабель теплого пола к армирущую сетке?
Спасибо. Никогда не пробовал утеплять и мучают сомнения.
rasgeado, В отражателе большой необходимости нет, а вот толщину эппс я бы на вашем месте увеличил минимум до 5 см. лоджия все-таки. Если все же положите фольгоизолон, то клеить не обязательно. Чтобы меньше заморачиваться с сеткой нарежьте её на полосы 30 см и подкладывайте под маяк во время его установки. Потом просто во время заливки будете укладывать с перехлестом сетку в пространство между маяками. Кабель крепите к сетке свободно с шагом не более 10 см.
Ravenous написал : rasgeado, В отражателе большой необходимости нет, а вот толщину эппс я бы на вашем месте увеличил минимум до 5 см. лоджия все-таки. Если все же положите фольгоизолон, то клеить не обязательно. Чтобы меньше заморачиваться с сеткой нарежьте её на полосы 30 см и подкладывайте под маяк во время его установки. Потом просто во время заливки будете укладывать с перехлестом сетку в пространство между маяками. Кабель крепите к сетке свободно с шагом не более 10 см.
Благодарю!
2 мало согласен, но есть надежда что нижние соседи устроят себе минимум остекление лоджии. Пока что у них открытая холодная лоджия.
Чем грозит 2 см вместо 5м при условии присутствия теплого пола ?
Спасибо!
mazai999 написал :
Тоже нужен совет и то же трещины
Работник сделал стяжку, на пленку. Примыкание к стенам без прокладок. Сколько воды было непонятно, но получились трещины.
Вот такого плана
Если у вас цемент и песок ,то объязательно растрескается.Работник не пи чем.Или такой готовый раствор был куплен в мешках.Надо сверху залить наливным полом.Трещины зальются.Я через это прошел.Думаю нет тут вины работника.Тем более у вас только стяжка еще.
Анатоолий написал :
Если у вас цемент и песок ,то объязательно растрескается.Работник не пи чем.Или такой готовый раствор был куплен в мешках.Надо сверху залить наливным полом.Трещины зальются.Я через это прошел.Думаю нет тут вины работника.Тем более у вас только стяжка еще.
большие трещины следствие большого количества воды и быстрого испарения ее из стяжки
Всем добрый день!
Прошу совета - появилась трещина на полусухой стяжке, делали около 3-х мес назад через наемную контору. Дом - панелька су-155, только что построен.
Поливал сам как надо по технологии. Претензий к плотности верхнего слоя нет, ничего не бухтит.
Трещина пошла на небольшом участке перед санузлом, который отделен усадочными швами от комнаты и коридора. Нужно ли что-то делать и если да, то самому проще или призвать к ответу контору?
PS что происходит в динамике не знаю, только заметил, так что может она и не ползет больше.
RAV4,Вообще один из термошвов должен быть продолжением одной из стен ,то есть на фото верхний горизонтальный должен был быть на наружнем углу . Получилось напряжение которое уперлось в угол а не сыграло в шов . Да и сами швы какие то поверхностные не глубокие .
Ничего трагического тут нет ,если сильно переживаете расшить трещину ушм (не задеть тп или иные комуникации )и залить полиуретановым герметиком .
GKL написал :
один из термошвов должен быть продолжением одной из стен ,то есть на фото верхний горизонтальный должен был быть на наружнем углу . Получилось напряжение которое уперлось в угол а не сыграло в шов
в целом согласен,но мы не видим всё помещение.иногда бывает такая сложная геометрия помещений с кучей наружных прямых и тупых углов,или колонны с непонятным шагом и несимметрично расположены,что репу сильно чесать приходится.и сетка швов порой странная в таких помещениях получается и непонятно,сработает или напруга мимо шва сыграет