Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2557060

Доброго времени!

Подскажите, для чего так хитро сделана обратная труба?
Дом 15-этажка, двухтрубная схема, батареи стальные пластинчатые.
И можно ли поставить батареи биметалл? Говорят, что из-за
плохой циркуляции (малый диаметр вертикальных труб в батарее)
половина батареи будет холодной, рекомендуют ставить только чугун.

Спасибо всем заранее.

Такой зигзаг сделан для создания распределенного по дому гидравлического сопротивленияв обратке для обеспечения равномерного давления по всему стояку в подаче

мудрено...
а насчет батерей как?

ivansan написал :
а насчет батерей как

Ну честно говоря народ, который серьезно проектирует такие системы сильно ругается, когда начинается самопальщина. Однако как говориться - нельзя, но если очень хочется, то можно. На край имейте в виду, что может быть придется ставить специальную приблуду в виде трубки (есть у FARa, еще у кого то видел), которая входит до середины радиатора, т.о. подавая поток не в край радиатора а в середину. Позволяет радиатору более равномерно прогреваться.
И не переваривайте стояки, а то наглухо можете весь дом разбалансировать, соседи потом спасибо не скажут.

ArVicBor написал :
Такой зигзаг сделан для создания распределенного по дому гидравлического сопротивленияв обратке для обеспечения равномерного давления по всему стояку в подаче

В двухтрубке?
Может, это банальный компенсатор температурного расширения?

а почему только на обратке? на подаче не надо компенсировать?

ivansan

А на подачу на другом этаже зигзаги.

ivansan написал :
можно ли поставить батареи биметалл?

Можно.
Обязательно надо поставить какой-либо ограничитель потока, например, регулирующий вентиль для двухтрубной системы.

ivansan написал :
Говорят, что из-за
плохой циркуляции (малый диаметр вертикальных труб в батарее)
половина батареи будет холодной

Нынешние отопительные приборы не холодные?
Этаж какой?
"Стальные пластинчатые" - это панельные или конвекторы с оребрением?

Этаж 8, нынешние не холодные, стоят сейчас - стальная труба с оребрением...
А про биметал, соседи так сказали. Дом новый, еще мало "отзывов".
Порасспрашиваем подробнее у других.
Спасибо всем ответившим!

ArVicBor написал :
Такой зигзаг сделан для создания распределенного по дому гидравлического сопротивленияв обратке для обеспечения равномерного давления по всему стояку в подаче

в Воронеже конечно сильные проектанты , но думаю , что установив бюджетные гармошки , компенсаторы тоже сделали бесплатными , тем боле что такого одного хватит на весь стояк , сильфонных нужно больше ставить по проекту )))
но сей факт очень интересен , хотелось бы побольше осведомится на эту тему ,если можно))