Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2622609

Добрый день.

Накопилось несколько вопросов по правильному подключению радиатора.
Центральное отопление, однотрубная система.

На рисунке обозначено:
1, 2 - шаровые краны;
3 - терморегулирующая головка;
4 - вентиль с преднастройкой.

  1. Байпас не заужен и без запорного крана, насколько это плохо?
  2. На рисунке правильное подключение при верхней и нижней подаче?
  3. Зачем нужен вентиль с преднастройкой на обратной подводке?
  4. Имеет ли смысл ставить терморегулятор в данной ситуации?
  5. Батареи будут закрыты экранами, ставить термоголовки с выносным датчиком?

Задача - организовать отопление с возможностью регулирования температуры.

Регистрация: 03.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 93

  1. Незауженный байпас это не столь страшно, но у вас он еще и короткий. По крайней мере на первой схеме я бы переделал бы на длинный. Еще в схеме нет воздухоотводчика. Он любом случае желателен, а на таких поворотах железно необходим.
  2. Типа того. Про длину байпаса см. выше.
  3. В однотрубной системе не нужен.
  4. С ТР комфортнее, но дороже.
  5. Да, если закрывать экраном, то нужен выносной датчик.

SIS написал :
Незауженный байпас это не столь страшно, но у вас он еще и короткий

К сожалению, стояк идет внутри панели стены, торчат только горизонтальные выводы с расстоянием между ними в 5 см. и длиной те же 5 см.
Наращивать и выводы и делать длинный зауженый байпас крайне не хочется... Связываться с ЖЭКом себе дороже.

Клапан Маевского не нарисовал, он конечно будет.

Диагональ не обязательно, можно удлинитель протока поставить.

Регистрация: 03.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 93

UncleSam976 написал :
Связываться с ЖЭКом себе дороже.

Если переделать стояк нет возможности или желания, то остается жить с чем есть. Скорее всего будет работать, но 100% гарантии никто не даст. Можно собрать временную схему на металлопласте, после чего делать выводы нужно менять стояк или и так сойдет.
P.S. Совет про металлопласт из категории "вредных". Ставить его на ЦО в многоэтажном доме головотяпство и преступление.

SIS, понятно.
Как определеюсь с направлением потока, сделаю разводку полипропиленом с терморегулятором. И по факту эксплуатации рассмотрю необходимость переделки стояка.

ЗЫ. Возможно, к тому времени и наш подьезд переделают на полипропилен. Первые два подьезда переделалаи уже два года назад, а нас почему-то оставили на вмурованном металле.

UncleSam976 написал :
сделаю разводку полипропиленом

вот этого делать не стоит

sansvar написал :
вот этого делать не стоит

Аргументы?

Регистрация: 03.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 93

UncleSam976 написал :
Аргументы?

Аргументы уже много раз озвучивали. Срок службы полипропилена и предельное давление катастрофически падают с ростом температуры. Как устроен тепловой узел в вашем доме неизвестно, даже с направлением потока непонятно. Поэтому принимаем в расчет худший вариант - элеваторный узел, максимальная температура и давление равны оным в магистрали от ТЭЦ. А при таких условиях полипропилен не жилец.
Когда стояки отопления централизованно на пластик меняют есть слабая надежда, что хоть какая-то мысль и инженерный расчет присутствовали и выбор материала соответствует условиям эксплуатации. Во всех иных случаях действует правило: стальной стояк - стальные трубы.
Ну а второй аргумент в подписи - "замена радиаторов с газосваркой" Кстати редкий пример когда человек делает не как проще, а как правильно.

SIS написал :
Срок службы полипропилена и предельное давление катастрофически падают с ростом температуры.

Почему же производитель позиционирует свою продукцию как применимую для отопления?

Регистрация: 03.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 93

UncleSam976 написал :
Почему же производитель позиционирует свою продукцию как применимую для отопления?

Отопление отоплению рознь Одно дело частный дом с автономным котлом, там температуры и давления меньше, а возможностей для контроля оных и удержания в допустимых пределах гораздо больше. Другое дело многоэтажный дом с отоплением от ТЭЦ.
Опять же попробуйте представить масштабы возможной аварии в частном доме и в многоэтажке. В коттедже ну выльется на пол несколько ведер воды, потом автоматика заглушит котел и выключит насос. В многоэтажке же кипяток будет хлестать несколько часов пока не приедет аварийка.

Что выбрать, WAVIN Ekoplastik Fiber или STABI?