#2637620

Летом был заменен канализационный лежак между внутри домовой канализацией и канализационным колодцем. Примерно через 1,5 месяца в месте захода канализационной трубы под фундамент появились канализационные воды ну и соответственно запах.
Так как остались считанные дни до выпадения снега нужно срочно что-то делать.
Канализация примерно изображена на схеме. Пояснения к схеме: 1. Фундамент, 2. Канализационная труба, 3. Короб из доски наполненный опилом, 4. Канализационный колодец, 5. Уровень жидкости в колодце при котором появляется вода в подвале, 6. Уровень грунта, 7. Место выступания жидкости в подвале.
Канализационные трубы - пластиковые. Место ввода в колодец было заделано цементом.

Основных вопросов два.

  1. Чем загерметизировать ввод трубы в колодец. Т.к. проживаю в периферии из имеющегося в магазинах только различные бытовые силиконовые герметики и монтажная пена, цемент?
  2. Нужно ли полностью вскрывать место установки трубы с заменой мокрого опила? В виду большого обьема работ можно ли ограничиться после полного осушения колодца только герметизацией ввода? Надеясь что имеющаяся в месте прохождения трубы вода уйдет в землю?

Уровень жидкости в колодце не должен быть выше входа трубы в колодец.

АЛЕКСЕЙ. написал :
Уровень жидкости в колодце не должен быть выше входа трубы в колодец.

Было бы конечно не плохо, но пока имеется только такая еще советская канализация. В общем она выглядит так: трубы из дома выходят в колодец, несколько таких колодцев возле домов соединены между собою и выходят в большой септик (на несколько домов) из которого уже ведется откачка.

Стены колодца выполнены из ЖБИ колец.

я думаю герметизация не поможет.Попробуйте заменить короб с опилками на обычную землю.
Всё равно рано или поздно придётся всё сделать как положено.

Не будет ли промерзания без опилок либо иного утеплителя?

Slowesno написал :
Не будет ли промерзания без опилок либо иного утеплителя?

В теории ,конечно , труба должна быть ниже глубины промерзания, но на практике -не промерзает даже на глубине менее 50 см. К тому же из ямы по трубе будет подниматься тепло.

Тогда наверное можно и опил не доставать?
Засыпать просто углубление возле фундамента изнутри дома (между цифрами 1 и 2 на схеме)? Чтобы это место стало выше уровня в колодце?

Вода в дом по опилкам проходит.

Slowesno написал :
Место ввода в колодец было заделано цементом.

Обеспечьте нормальный доступ к трубе снаружи и с внутренней сторон колодца, и заделайте цементным раствором трубу с двух сторон. Раствор должен заполнить зазор между трубой и кольцом колодца.

Решили предварительно немного вскрыть. Разбили бетонный тротуар возле фундамента и обнаружили под ним пустоту наполненную жидкостью ("А" на схема). Видимо рабочие при закапывании поленились нормально там затрамбовать, засыпав только с краев. Вода найдя пустоту естественно ее заполнила, дополнительно размыв.
Сейчас будем откачивать колодец. Убрав воду нормально засыпем под фундаментом? Что можно еще сделать?

зануда написал :
Обеспечьте нормальный доступ к трубе снаружи и с внутренней сторон колодца, и заделайте цементным раствором трубу с двух сторон. Раствор должен заполнить зазор между трубой и кольцом колодца.

Так и было сделано изначально. Видимо недостаточно хорошо.
Сейчас хочу попробовать изнутри колодца пройти пеной?

Пена не поможет, убирайте опилки, они вбирают всю влагу в себя и отдают её в пустоты.

Slowesno написал :
Видимо недостаточно хорошо.

Однозначно сделали достаточно плохо.

Slowesno написал :
Сейчас хочу попробовать изнутри колодца пройти пеной?

Заслюнявить присопливить не решение проблемы. Вскройте, обеспечьте доступ, удалите старый раствор, и заделайте зазор между трубой и бетонным кольцом на всю толщину бетонного кольца.

Засыпал пустоту под фундаментом, выровнял до общей высоты грунта яму с внутренней стороны фундамента, заделал растром (с жидким стеклом) место выхода трубы в колодец.В этом году точно все, а там посмотрим.