Добрый день.
Утром встаём - в доме холодно, а на котле горит 6Р1. Инструкцию прочитал сервисную, там написанно что 6Р1 - это ошибка пневмоклапана. Но что с ним может быть? что он проверяет? давление газа или воды? почему может возникнуть эта ошибка? в интернете пишут что это от обледенения может,А у нас +9 на улице, до льда далеко Ночью был дождь и туман, это могло стать причиной?
Вода в трубках соединений пневмореле.Продуть.
Вы оказались правы!
Снял кожухи, а внутри - капли воды. Продувать не стал, но под котёл подкатил электрообогреватель. Оставил на весь день - вечером собрал, всё заработало!
Продуть надо.
Посмотрите на расположение коаксиальной трубы.Где находится оголовок.Возможно рядом водосток с крыши
Труба должна находиться с наклоном в сторону улицы.
Отопление ставили мюдаки, поэтому наклон в сторону квартиры! Когда ставили, я сказал про наклон, а они сказали что труба должна смотреть чуть вверх, чтоб дым обратно не задувало. Вчера ночью был очень сильный дождь, вот и залило.
3-5см на метр-наклон на выхлоп.
доброго времени суток ,
ну подскажите поточнее
Котёл Ariston Clas 24 - выскочила ошибка 6P1
какие кожухи нужно продуть 2 день сушу котел феном),
я так понимаю это выходная труба- именно ее нужно снять и продуть ?
День добрый.
Та же самая проблема. Трубки проверил - сухие. В чем еще может быть причина?
В дымовой и воздухозаборной трубах.
Я ремонтировал саму трубку: Нижняя часть разложилась по всей видимости от конденсата, кстати в спецификации она называется CONDENSATE TRAP.
Места насадки на клапан и др. тоже потрескались. Нашел алюминиевый пузырек от лекарства подходящего диаметра, обрезал донышко монтажным ножом, прикрепил в нижней части и обмотал скотчем, с помощью термоусадок отремонтировал концы трубки, все работает.
аристон эгис плюс после установки, прошло двое Суток и выбило ошибку 6р1 ,проверил все трубки и саму жабу, все в рабочем состаянии ,вынув трубку из корпуса турбины и притулил трубку от жабы к отверстию турбины и о боги котел заработал,далее укоротил трубку Вентури проблема решена ,в турбине не хватает давления по центру ,укоротив заборную трубку приблизил ее к корпусу тем самым увеличилось давление .
Недавно (3 недели) купил Аристон HS-X FF24. Сразу скажу что небыло возможности установить короткий дымоотвом, поэтому длина трубы составляет вверх 70 см, колено, и 2,5 метра вбок. Вначале работал без проблем, с термостатом 2-3 раза в сутки запускался, работал на 65 градусов около 40 мин а потом молчал весь день, так как дом утеплённый хорошо. Буквально 2 дня возникла ошибка 6P1, их дымоотвода сильный дым шёл, сизый. Работал около 30 мин, потом ошибка появлялась. Был мастер, с открытой крышкой передней и защитой работает без проблем. Только ставлю крышку обратно - опять ошибка. Трубу установил правильно с уклоном на улицу. По ходу не хватает воздуха, но до этого работал 3 недели без проблем! Подскажите кто знает пожалуйста, в чём проблема и как решить её, а то зима уже на носу!!! Буду благодарен, можно и на почту ответить zabolotniiruslan@gmail.com
Возможно попадание в трубу посторонних предметов-листва,воробьи и др..