Дом новостройка, 17 этаж, 3х ком. квартира, трубы отопления проложены под полом. Со слов сантехника подача теплоносителя ведется по 2-м контурам (с 1 по 8этаж и с 9 по 17этаж).
*Полноценно греет только 1 батарея (см.схему);
*2, 3 только верх (прогреваются поностью только при перекрытии батареи 1 и 2 соответственно);
*4 батарея практически холодная (температура бизка к температуре "обратки").
Прошу Вашего совета, оценки ситуации и возможные варианты решения.
разводка сделана по схеме тихельмана, но при выборе данной системы отопления нужно следить, чтобы циркуляционные кольца были одинаковыми. то есть нужно создать сопротивления перед радиаторами.
почитайте:
Встречное включение. Первая батарея по прямой самая горячая. Логично предположить, что циркуляция через нее самая большая. Далее по батареям - меньшая. Можно попробовать "придавить" последовательно сначала первую батарею, потом, если понадобится - вторую. Т.е. попытаться выровнять объем циркуляции через разные батареи. Если это не поможет, возможны варианты. Или мал объем циркуляции вообще или что-то не так с разводкой, что менее вероятно. Удачи.
VAV75 написал :
ая самая дальняя потеплела только чуть-чуть
Значит ей не хватает объема теплоносителя. Крайний этаж - большие потери в сети. Боюсь простой регулировкой в квартире уже не обойтись. Нужно регулировать весь стояк (?) или чего там при горизонтальных разводках. Есть у Вас служба эксплуатации? Нужно обращаться к ним.
на улице еще плюс , а в квартире такое чувство ,что минус , вчера поменяла батареи ... чуть теплые вверху , и холодные снизу . Меняли сантехники из " Жилкомфорта" на вопрос : а когда будет тепло .... Ответели : весной... что делать как быть , меня за мои же деньги послали , сказали мы установили правельно ,а что не топит это ваши проблемы , вызывайте аварийку....