У меня котел MORE TOP PK20KT.NO32.RU Котел в эксплуатации с лета 2008года. Проблем не было. С весны этого года начало расти давление в системе отопления. Когда летом отопления не было, и пользовались только горячей водой давление в системе подымалось на 0,5кг. за неделю. Уезжал летом отдыхать котел был без движения давление не росло. Сейчас пользуюсь и отоплением и горячей водой давление может вырасти на 0.5 то за день , то за 3дня, то за неделю. У нас в Саратове специалистов мало А кто есть из них ни чего найти не могут,говорят то алюминиевые батареи внутри системы вроде как окисляются и вода рас ширятся , но не может же за неделю на 200грам расширится. короче не знают помогите пожалуйста советом скоро холода!!!
node7, значит, ГВС есть?
Тогда перекрыть воду (которая идёт на ГВС) на входе в котёл и открыть кран гор.воды. Если есть микротрещина в теплообменнике, тогда давление в системе отопления будет падать (вода из системы отопления будет просачиваться в контур ГВС); но это верно если кран подпитки герметичен.
node7 написал :
У меня котел MORE TOP PK20KT.NO32.RU Котел в эксплуатации с лета 2008года. Проблем не было. С весны этого года начало расти давление в системе отопления. Когда летом отопления не было, и пользовались только горячей водой давление в системе подымалось на 0,5кг. за неделю. Уезжал летом отдыхать котел был без движения давление не росло. Сейчас пользуюсь и отоплением и горячей водой давление может вырасти на 0.5 то за день , то за 3дня, то за неделю. У нас в Саратове специалистов мало А кто есть из них ни чего найти не могут,говорят то алюминиевые батареи внутри системы вроде как окисляются и вода рас ширятся , но не может же за неделю на 200грам расширится. короче не знают помогите пожалуйста советом скоро холода!!!
Еще проверьте давление в расширительном баке котла. Для этого надо перекрыть краны отопления и слить воду с котла. автомобильным манометром проверяете давление-должно быть 1-1.2 кгс/см2.
Кран подпитки разобрался в порядке, по поводу расширительного бачка. Приезжали как бы спецы с сервиса . Слили воду , накачали воздух насосом 1 кг. сказали с этим всё нормально. ПОМОГИТЕ СКОРО ХОЛОД!!!!
да кран это сто пудов . как вы сним разбирались? там только 2 пути кран и теплообменник. если трещина, при закр кране на вх и открытии, смесителя ,наоборот будет падать давление .у вас этого нет значит кран 100пр
Не очень-то понятно с краном подпитки. Ведь может и кран травить, и теплообменник шалить. При перекрытии воды на входе ГВС и открытом кране гор.воды давление в системе отопления, как говорит ТС, не растёт. Но тема-то началась с проблемы роста давления... Получается, может кран подпитки пропускает воду, а при открытом кране гор.воды роста давления нет, значит, "давление уходит" в контур ГВС...
node7 написал :
Кран подпитки разобрался в порядке, по поводу расширительного бачка. Приезжали как бы спецы с сервиса . Слили воду , накачали воздух насосом 1 кг. сказали с этим всё нормально. ПОМОГИТЕ СКОРО ХОЛОД!!!!
ещё одни м....ки нормальный спец своим манометром всё проверит систему пресанёт на предмет связи контура гвс и со и заодно на краник даванет и всё сразу будет видно
С краном подпитки объясняю если котёл в нерабочем состояние день - два, давление не растёт. Давление начинает расти только когда пользующийся котлом не важно как. То либо горячей водой , то ли отоплением , то ли всё вмести!!! Насчёт трещин температура воды в системе ночью не превышала t50 градусов. Может попробовать поднять температуру?
надо контрольным манометром померить.утечки присходят в основном на горячую . есть методы проверки т. е гидравлические испатания . остальное всё гадание на кофейной гуще к результатам не приведёт
ещё раз закройте не входе хв кран и поползуйтесь отоплением подольше ничего не открывая . давление не растёт значит 100 пр кран подпитки. если растёт то это уже вопрос
Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Поднял температуру в нутри системы до 80 градусов за несколько часов давление подросло на0,1кг.
у вас рост постоянный или до какого то предела. сбросник срабатывал? из за бачка только колебания в пределах 1 кг если неверное давление. Если пустой то рост большой в разы. а самое главное проверка и накачка только в пустой системе
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.