Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2782936

Сегодня проводил гидроиспытания медной разводки используя самодельный пресс из пульверизатора.

Давление 10 кг набрал легко, затем перекрыл кран и начал наблюдение .
В течении 30 минут давление немного упало примерно на 0,2 кгс. Дальше начал поочередно, а потом и все вместе отсекать потребителей на коллекторе, повторяя опыт. В любом случае давление снижалось. Вода не горячая, поэтому вариант с падением давления из-за остывания отметаю. Cамое интересное - подтеков нигде нет. Короче не знаю что и думать - куда уходит давление???
P.S. подумал, что может редуктор немного перепускать в линию перед собой, поэтому отсоединял входную трубу от редуктора и отдельно прессовал ее. Давление не так сильно, но все-равно снижалось - за час где-то на 0,1 кгс.

Iwast, где то воздух в верхних точках, поэтому потеков видно, но травит однозначно.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk
Во всех водорозетках краны маевского, воздух через них стравливал. А по опыту, давление ни на сколько не должно падать?

Iwast, водорозетки ниже отдельных участков, например там, где редуктор и коллекторы.

Iwast написал :
давление ни на сколько не должно падать?

Не должно. Мин. 10-20 достаточно для медного водопровода.
Сначала накачать 10бар. допустим, затем, если упало, докачать снова 10. Если не падает-все нормально.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Iwast написал :
master.msk
Во всех водорозетках краны маевского, воздух через них стравливал. А по опыту, давление ни на сколько не должно падать?

)))) а огнетушители перезаряжать почему надо?

Регистрация: 18.11.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 141

Russo написал :
)))) а огнетушители перезаряжать почему надо?

в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.

Смех Дождя написал :
в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.

ну точно. даже манометр именно разметку в нац. валюте имеет

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

master.msk написал :
Мин. 10-20 достаточно для медного водопровода.

10 мин. Для любого.

Смех Дождя написал :
в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.

Да мало ли что им нужно. Например, углекислотные выбраковываются по весу заряда - если в норме, вешается новая бирка и всё. Иные едут на перезарядку. Только химические по сроку.

in my humble opinion