Ariston UNO. Вот повышается давление в контуре отопления. Есть красная риска 3 Бар. Повышается давление до 3.6-3.8. Бегу на верх, там у меня в самой верхней точке типа ниппель автомобильный. Сбрасываю воды с литр в пластиковую бутылку каждый день уже неделю. Температура носителя 60 град, в хате свежо, 15-18 град, за бортом -23 ночью. В котле внизу слева, наверное, сброс давления-отверстие куда-то внутрь вверх, оттуда подкапывает. Откуда добаляется вода в системе? Ну есть вентиль наполнения системы из водопровода, он вроде, закрыт. Слышал, что есть расширительный бачек в котле, его вроде подкачивать нужно. Котел стоит уже лет 7, один раз в первые годы вызывал спецов, почистили свечу зажигания. Все. Прошу хелпа.
1.давление повышается из-за просачивания водопроводной воды через кран подпитки котла.
2.Через трещину во вторичном теплообменнике.
Для проверки закрыть кран ХВС на котле.
3.Вентиль наполнения системы? -проверить.
ValNik написал :
Ariston UNO. Вот повышается давление в контуре отопления. Есть красная риска 3 Бар. Повышается давление до 3.6-3.8. Бегу на верх, там у меня в самой верхней точке типа ниппель автомобильный. Сбрасываю воды с литр в пластиковую бутылку каждый день уже неделю. Температура носителя 60 град, в хате свежо, 15-18 град, за бортом -23 ночью. В котле внизу слева, наверное, сброс давления-отверстие куда-то внутрь вверх, оттуда подкапывает. Откуда добаляется вода в системе? Ну есть вентиль наполнения системы из водопровода, он вроде, закрыт. Слышал, что есть расширительный бачек в котле, его вроде подкачивать нужно. Котел стоит уже лет 7, один раз в первые годы вызывал спецов, почистили свечу зажигания. Все. Прошу хелпа.
Вероятно РБ.
Закрываете краны СО, сливаете воду с котла, оставляете кран слива открытым... Автомобильным насосом с манометром закачиваете воздух в РБ-1 кгс\см2.
А предохранительный на сколько?
4apaev Я сверху литру воды стравливаю, давление по прибору на котле падает. Если б фильтр был забит... хз. Если воду стравливаю постоянно и давление со временем снова поднимается, значит идет неконтролированная подпитка.
мвс, закрыл кран подачи холодной воды на котел (из горячего крана вода не течет). Наподдал газу - было 2.5 стало 3.5 из 6 возможных. Давление поперло до 3.8 (было 3, кр метка).
Те отпадает просачивание водопроводной воды.
Расширительный бачек? Хелп!
Если газ ставлю на 1.5 (из 6 возможных), давление до красной метки 3 Бар не доходит.
1.просчитать обьем системы отопления.Расширитель должен быть не менее 10%емкости системы.Сравнить с обьемом расширителя котла.Если нужно-придется добавлять.
2 Рабочее давление котла 1-2.5кг.При 2.5 кг из патрубка предохранительного клапана должна какпать водичка.При 3 кг -вода течет ручьем.Почему у вас нет? Что сбросной патрубок заглушен?
3.Расширитель котла: Давление воздуха по мембраной 0.8-1.2кг ,в зависимости от высоты системы отопления,на ПУСТОМ,ХОЛОДНОМ котле.Меряют автомобильным шинным манометром.Начальное давление в системе 1кг -на холодном котле.
Если приходится сливать воду каждую неделю-имеет место просачивание воды из водопровода-1л-это много.
мвс написал :
1.просчитать обьем системы отопления.Расширитель должен быть не менее 10%емкости системы.Сравнить с обьемом расширителя котла.Если нужно-придется добавлять.
Котел стоит уже лет семь, раньше проблем не наблюдал.
мвс написал :
из патрубка предохранительного клапана должна капать водичка.
Трудно сказать. Раньше стоял мощный котел, грел космос. В комнатах чугунные радиаторы, штук 10 гармошек по 10 секций, два этажа, разводка - трубы толщиной с руку (2"?). Большой объем.
Так вот, ночь проработал котел с закрытой подачей холодной воды. Давление не выросло. Утром дал подачу воды, к вечеру давление снова возросло до 3.8, снова слил литр воды. Где-то просачивание холодной воды. С клапана идет сброс, где-то после 3.5 бар.
Дождусь плюса на улице и буду вызывать мастеровых.
Если этот котел работал 7мь лет и давление было стабильное, а теперь скачет, скачет именно при цикличной работе остыл/нагрелся. то это скорее всего расширитель, он либо умер (только менять) либо ушло давление воздуха (качаем насосом).
Расширитель это плоский бак, обычно на задней стенке котла, за камерой сгорания стоит.
Было у меня подобное на пятом году эксплуатации.
Плохо закрывался вентиль наполнения системы - отложения накипи на местах уплотнения.
Несколько раз закрутил-открутил (очень туго крутился) и плотность вентиля восстановилась. Но на следующий год при пополнении системы опять повторение мороки.
Потом что-то сломалось из электроники, вызвал мастера тот исправил электронику, слил котел, почистил вентиль наполнения - пока нормально закрывает.
Отпишусь, чем закончилось. Позвонил доктору - доктор велел заблокировать подачу холодной воды на котел, открыть вентиль наполнения системы (на котле), открыть кран горячей воды, подставить банку и наблюдать. Так и сделал. За первые часа три в банку накапало рюмку воды. И все. Вердикт такой - видимо пропускает кран подпитки. Приехал, разобрал кран - все чисто, накипи нет, поменял на всяк случай резинку. Велел наблюдать еще. Опять давление в системе увеличивается до 3.5-4 атм, срабатывает клапан и сбрасывает давление на котле (подкапывает снизу). Каждый день сливаю по 2-3 литра воды.
Окончательный диагноз - вторичный теплообменник . Поменяли за 600 грн, дали год гарантии. Неделю полет номальный. Сказали давление в системе держать 0.8-1.4.
у меня котел с 2003 года... в 2009 поменял теплообменник на новый( старый потек). 3 года было норм., потом почистили теплообменник(двухконтурный), и начало скакать давление. Накачал до 1,2 вечером- утром давление уже 1,8, пошел на работу, пришел вечером- уже давление 2,1, лег спать, утром-2,4...слил до 1, 2 ... пару дней-всё повторяется... На ночь пробовал закрывать полность хол. воду... Перекрывать подачу хол. воды в квартире... Ложусь спать-2,1 давление, перекрыл воду-утром упало давление до 1,8... Бачок расшир. вроде работает, на нипель нажимаешь-пшикает воздух... Подскажите, что может быть? у меня 2 вартанта-или кран подпитки(3х-поворотный) или теплообменник...как можно узнать что именно? Поменять кран-до 70 дол США, теплообменник-до 250 дол. США, разом менять не охота, все таки деньги, а наши мастера не знают, предлагают менять и то и то....
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.