Приветствую!
Делаю ремонт. Разводка в санузле. Не очень нравиться реализация - хотел бы услышать мнения бывалых и знающих - имеются ли какие нибудь нарушения? или все сделано правильно?
Почитав тех документацию о полипропилене так и не смог ответить на вопрос:
Можно ли изгибать полипропиленовые трубы? (не феном, без нагрева) Чем это может обернуться? (на фото верхняя труба под углами отличными от 90).
Задал вопрос строителям - говорят пластик на то и пластик, чтобы гнуть. Но как то не очень вериться.
Также там почитал о подвижных и неподвижных соединениях в качестве компенсации расширению труб - стоит ли на это обращать внимание или это не существенно ( все расположено достаточно компактно - мах длинна труб 2-3 метра.
Теплоизоляция полипропилена - нужна она в квартире или нет?
Tehnik-san добавлю еще несколько картинок. Выбор установки стояков был моим и обусловлен был желанием впихнунь ванну, раковину, туалет, стиральную машинку и собственно душ. Все трубы было решено разместить в сантех коробе вместе с инсталяцией туалета. Текущея разводка предполагает установку скрытого ревизионного люка невидимки максимального размера (80х90, 85 - ширина короба). К тому же не использована вся глубина короба. Вообщем есть куда стремиться.
PS в чем именно проявилась бездарность исполнителей?
PSS полотенчик тоже не греет
С технической точки зрения волнует вопрос - можно ли изгибать и оставлять в напряжении спаянные уголки-фитинги?
В чем ужас то? в эстетическом плане или техническом? Если можно поконкретнее.
fireboy написал :
...в чем именно проявилась бездарность исполнителей?
Врезки в стояк надо было делать выше и узлы ввода располагать в границах и выше инсталляции, а не в стороне от неё. ПС подключили к разным стоякам , к подающему и к циркуляционному, вощим - сантехника на плаху, рубить руки
fireboy написал :
Приветствую!
Делаю ремонт. Разводка в санузле. Не очень нравиться реализация - хотел бы услышать мнения бывалых и знающих - имеются ли какие нибудь нарушения? или все сделано правильно?
Почитав тех документацию о полипропилене так и не смог ответить на вопрос:
Можно ли изгибать полипропиленовые трубы? (не феном, без нагрева) Чем это может обернуться? (на фото верхняя труба под углами отличными от 90).
Задал вопрос строителям - говорят пластик на то и пластик, чтобы гнуть. Но как то не очень вериться.
Также там почитал о подвижных и неподвижных соединениях в качестве компенсации расширению труб - стоит ли на это обращать внимание или это не существенно ( все расположено достаточно компактно - мах длинна труб 2-3 метра.
Теплоизоляция полипропилена - нужна она в квартире или нет?
Заранее спасибо!
1 В данном случае изгибы не значительные,не беспокойтесь.
2 На горячей воде желательно дать возможность двигаться,при такой длине удлинение будет не большим или просто сама труба изогнётся,в коробе это будет незаметно.
3 Для холодной обязательно,конденсат не к чему.
Сделано неаккуратно,понаставлено много лишних уголков,если трубы сварены по технологии с трубой ничего не случится.
Не понял как подключен ПС.Не греть может по причине:за воздушен,плохо работаем сам стояк(еле тёплый,холодный) и как сказано выше- не туда подключен.На фото вижу только один подключенный конец,не видно куда второй.
Ага увидел...да действительно подключен к циркуляционному стояку.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Tehnik-san написал :
Врезки в стояк надо было делать выше и узлы ввода располагать в границах и выше инсталляции, а не в стороне от неё
не очень понял как
Tehnik-san написал :
ПС подключили к разным стоякам
ПС Zehender Stalox. изначально было как тут но без заужения стояка. Циркуляции соответственно не было. Воздух спускали. Встал вопрос переделки - врезки байпаса (заужения). пришли Дезовские сантехники и со словами "вы охренели, так делать нельзя" запретили заужать стояк. И сказали для циркуляции необходимо как раз к разным. Сделали как разрешили (на фото1 виден заваренный отвод). на текущий момент ПС еле теплый (градусов 30 при том что на стояке руку держать не получиться.)
ПС Zehender Stalox. изначально было как тут И сказали для циркуляции необходимо как раз к разным. Сделали как разрешили (на фото1 виден заваренный отвод).
Просто исхожу из своего опыта,к циркуляции никогда сам не подключал и у других не видел.
Факт на лицо совет сантехников не верен.У них своя корысть-им нужна циркуляция,и если у вас не греет сушилка их это не волнует
По ссылке принцип подключения нормальный. Но на стояке или заужение или кран.Я бы вообще разорвал стояк и байпас поставил возле сушилки,но тут сантехник был бы против...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.