Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3069060

Уважаемые мастера, в коттедже сделали вот такую разводку (фото 1 - по этажу, фото-2 - между этажами). От котла проведено 3 стояка, (с разводкой пока не соединены) этажа тоже 3. По этажу разведено последовательно. Но мне кажется, что кроме 1 стояка на этаж должен быть еще на каждый этаж стояк-обратка.

Вам сделали скорее всего однотрубную систему, самый дешевый и самый нерегулируемый вариант
Тем более что у Вас на радиаторы стоят полнопроходные, а не радиаторные краны. Как "спецы" собираются балансировать систему, одному Богу известно. Скорее всего около трети радиаторов у Вас не будет работать вообще, или одни будут горячими а другие холодными.
По двум фото судить тяжело, выставили бы проект отопления с диаметрами, было бы проще.
И информации маловато.
Но боюсь, что у Вас- проблемы.

B.S.V. написал :
И информации маловато.
Но боюсь, что у Вас- проблемы.

Вполне потдерживаю,фото в студию.......Или это времянка или руки отрубить.....

Пума написал :
Но мне кажется, что кроме 1 стояка на этаж должен быть еще на каждый этаж стояк-обратка.

Да там много чего должно быть ещё интересного, если вы конечно не заказывали садомазо-отопительную сиситему

Откуда там проблемы, по двум фото?

От батареи вниз - труба 20, по периметру труба 25, стояк - 40. Проекта как такового нет. Стояки пока просто проложены без врезки в них. Как исправлять?

На каждом радиаторе один шаровой кран заменить на балансировочный вентиль и балансировать. Мало информации, нарисуйте систему с диаметрами труб.

Пума написал :
От батареи вниз - труба 20, по периметру труба 25, стояк - 40. Проекта как такового нет. Стояки пока просто проложены без врезки в них. Как исправлять?

Пусть от руки нарисуют, что они собираются делать

Пума написал :
Как исправлять?

Позвать специалистов

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Пума написал :
Что-то здесь не так

а кто делал? если не секрет сколько взяли за "точку"?

Пума написал :
Как исправлять?

Да,можно вентилями(если заменить нижние краны на вентили)урегулировать....Но само исполнение,можно ведь трубы в стену спрятать!Еще бы фото котельной....

Фото котельной, думаю, будет уже лишним. Некоторые заснуть не смогут

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

SCB написал :
Фото котельной

В СТУДИЮ !!! спать хочу...

Скажите пожалуйста, а Вы уже провели приемку работы или только собираетесь? С такою разводкой хлебнете вы горя чувствую....

Всем спасибо! Действительно сделали однотрубную систему. Хорошо что котел не успели подключить к стоякам, а то бы наворотили..

Ищу специалиста, который переделает за адекватную цену.
Коттедж 4 этажа. Площадь этажа 120 кв.м. Всего в доме 27 радиаторов. Сделана только периметральная разводка по этажам (см.фото). Стояки и котел к периметральной разводке не подключены. Котел газовый Ferrolli одноконтурный
Можно договориться только на монтаж системы без подключения к котлу. Котел в этом случае подключит спец.организация.
Ваши предложения прошу сопровождать схемой установки оборудования (хотя бы от руки) с расчетом диаметра труб и мощностью насосов.

Надо сразу делать по человечески.
Выкинуть периметральные разводки, весь полипропилен, и делать нормальными материалами по технологии, красиво.
Где территориально домик?

Радиаторы алюминий?