Сняли временный кран от ремонтников (был установлен как-то наглухо, собран был на лен+какую-то темно-серую дрянь, все было сухо), установили постоянный, собрали на лен.
И на стыке внутренней трубы в угольнике и ПП возникли микротечи: то есть соединение скорее не капает, но влажное, но за сутки наблюдения так и не стало сухим. Течет именно из этой части, не из соединения эксцентрика с угольником. Из подстав угольника еще то, что внутри резьба довольно короткая, всего получается эксцентрик уходит на 5 витков, потом упирается в ПП.
Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.
витаон написал :
сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры
То есть выковыривать угольник и вставлять новый?
Насколько остальное временные меры, если лет на 10, то мне бы хватило. И что бы такого можно сделать как альтернативу?
AnnaS написал :
Насколько остальное временные меры,
временные меры это паяльник ручной. заплавляют. это всевозможные герметики холодные сварки. но потечёт быстро может пару месяцев отстоит.при лучшем стечении обстоятельств может и годик протянуть . потом надо будет снова
AnnaS у более серьезных производителей для повышение надежности в части обеспечения герметичности соединения металлической вставки с полипропиленовой оболочкой в одну из кольцевых проточек вставки, добавляется силиконовое кольцо.
На фото – муфта комбинированная с внутренней резьбой :
1 – резьбовая вставка
2 – полипропиленовый корпус
3 – кольцо
Понятно, в общем, буду думать.
А еще вопрос можно? Есть ли какая-то альтернатива этим угольникам, ну или как вариант, можете ли посоветовать самый крепкий вариант из аналогов?
Конкретно эту муфту прораб закупал, так что чья она = покажет только вскрытие.
Но еще может ждать множество сюрпризов, так как остальные все соединения еще под пробками, и как удастся их открутить, очень большой вопрос...
Мда, была бы медь или оцинковка, ничего бы от такого усилия ей не сделалось
AnnaS написал :
Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.
У меня в такой ситуации соединение было влажным около месяца, потом "самоосушилось", уже год, как сухое (не совет, просто "случай из жизни")
Вадим М написал :
Может быть, и так. А что, щель между ПП и латунью солями забиться не может?
врятли . в резьбе как правило уплотнительный материал.в 99пр это лён. он разбухает от воды и уплотняет. в этом же случае материалы метал и ппр имеют разные коэф. расширения . и при температурных колебаниях дырочка гуляет в размерах
витаон написал :
врятли . в резьбе как правило уплотнительный материал.в 99пр это лён. он разбухает от воды и уплотняет. в этом же случае материалы метал и ппр имеют разные коэф. расширения . и при температурных колебаниях дырочка гуляет в размерах
Вот, сразу видно, что специалист своего дела: терпеливо и грамотно объяснил, обосновал - не часто таких встретишь!
Tehnik-san написал : Vitaliy_17 -интересно и где же есть белые ПП трубы Акватерм ?
Есть. Отопление такими сделано
Пластиковые трубы Faser (Фазер)
Faser – армированные слоем стекловолокна трубы диаметром от 20 мм до 250 мм - рекомендуется для систем отопления и горячего водоснабжения (с температурой воды до +95ºС и рабочим давлением до 20 bar). Трубы поставляются в штангах по 4 м и имеют сертификат соответствия стандартам Украины.
Внимание
Данную трубу и фитинги к ней можно заказать как в зеленом цвете так и в белом цвете (для диаметров от 16мм до 50мм)
был похожий случай лопнула мет. вставка с резьбой внутри фитинга проблему решил толстостенный удлинитель подмотанный излишним количеством фума видимо получился эффект контрагайки он буртиком прижал фум к месту утечки и проблема была решена уже 5 лет
Tehnik-san написал :
и каким образом рекомендуете соединять зеленый с белым или у вас это принято ?
Цвет это всего лишь добавленный краситель. Тот же BANNINGER в "Селекте" есть и зеленый, и белый. Это же не означает, что детали одного производителя, но разного цвета нельзя сваривать друг с другом..
Насколько я понимаю, надо смотреть на исходное сырье. Вот от этого и отталкиваться.