Установлен в стене вот такой угольник

Сняли временный кран от ремонтников (был установлен как-то наглухо, собран был на лен+какую-то темно-серую дрянь, все было сухо), установили постоянный, собрали на лен.

И на стыке внутренней трубы в угольнике и ПП возникли микротечи: то есть соединение скорее не капает, но влажное, но за сутки наблюдения так и не стало сухим. Течет именно из этой части, не из соединения эксцентрика с угольником. Из подстав угольника еще то, что внутри резьба довольно короткая, всего получается эксцентрик уходит на 5 витков, потом упирается в ПП.

Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры

витаон написал :
сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры

То есть выковыривать угольник и вставлять новый?
Насколько остальное временные меры, если лет на 10, то мне бы хватило. И что бы такого можно сделать как альтернативу?

витаон написал :
сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры

Полностью согласен с вышесказанным, приходилось и самому демонтировать такие комбинированные муфты от Kalde.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

AnnaS написал :
Насколько остальное временные меры,

временные меры это паяльник ручной. заплавляют. это всевозможные герметики холодные сварки. но потечёт быстро может пару месяцев отстоит.при лучшем стечении обстоятельств может и годик протянуть . потом надо будет снова

AnnaS у более серьезных производителей для повышение надежности в части обеспечения герметичности соединения металлической вставки с полипропиленовой оболочкой в одну из кольцевых проточек вставки, добавляется силиконовое кольцо.
На фото – муфта комбинированная с внутренней резьбой :
1 – резьбовая вставка
2 – полипропиленовый корпус
3 – кольцо

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Понятно, в общем, буду думать.
А еще вопрос можно? Есть ли какая-то альтернатива этим угольникам, ну или как вариант, можете ли посоветовать самый крепкий вариант из аналогов?
Конкретно эту муфту прораб закупал, так что чья она = покажет только вскрытие.
Но еще может ждать множество сюрпризов, так как остальные все соединения еще под пробками, и как удастся их открутить, очень большой вопрос...
Мда, была бы медь или оцинковка, ничего бы от такого усилия ей не сделалось

AnnaS написал :
...можете ли посоветовать самый крепкий вариант из аналогов?

Чешский "Экопластик"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Tehnik-san написал :
Чешский "Экопластик"

немецкий "акватерм"

arymafyv написал :
немецкий "акватерм"

и каким образом рекомендуете соединять зеленый с белым или у вас это принято ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Зачем зеленый - белый есть.

Vitaliy_17 -интересно и где же есть белые ПП трубы Акватерм ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5502

AnnaS написал :
Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.

У меня в такой ситуации соединение было влажным около месяца, потом "самоосушилось", уже год, как сухое (не совет, просто "случай из жизни")

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Вадим М написал :
потом "самоосушилось",

значит из под резьбы капало .а тут в месте приварки ппр с металической муфтой

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5502

витаон написал :
значит из под резьбы капало .а тут в месте приварки ппр с металической муфтой

Может быть, и так. А что, щель между ПП и латунью солями забиться не может?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Вадим М написал :
Может быть, и так. А что, щель между ПП и латунью солями забиться не может?

врятли . в резьбе как правило уплотнительный материал.в 99пр это лён. он разбухает от воды и уплотняет. в этом же случае материалы метал и ппр имеют разные коэф. расширения . и при температурных колебаниях дырочка гуляет в размерах

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5502

витаон написал :
врятли . в резьбе как правило уплотнительный материал.в 99пр это лён. он разбухает от воды и уплотняет. в этом же случае материалы метал и ппр имеют разные коэф. расширения . и при температурных колебаниях дырочка гуляет в размерах

Вот, сразу видно, что специалист своего дела: терпеливо и грамотно объяснил, обосновал - не часто таких встретишь!

Tehnik-san написал :
Vitaliy_17 -интересно и где же есть белые ПП трубы Акватерм ?

Есть. Отопление такими сделано

Пластиковые трубы Faser (Фазер)
Faser – армированные слоем стекловолокна трубы диаметром от 20 мм до 250 мм - рекомендуется для систем отопления и горячего водоснабжения (с температурой воды до +95ºС и рабочим давлением до 20 bar). Трубы поставляются в штангах по 4 м и имеют сертификат соответствия стандартам Украины.
Внимание
Данную трубу и фитинги к ней можно заказать как в зеленом цвете так и в белом цвете (для диаметров от 16мм до 50мм)

А если вкрутить латунный удлинитель, зафиксировать его жёстко в плоскостях, и прогреть аккуратно монтажным феном(без патриотизма)?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Vitaliy_17 написал :
Есть. Отопление такими сделано

и где же там белые. вот наш сайт и ни слова о цвете. хотя нашёл одна труба всё таки в 2х исполнеиях бывает

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

ionchik написал :
А если вкрутить латунный удлинитель, зафиксировать его жёстко в плоскостях, и прогреть аккуратно монтажным феном(без патриотизма)?

похоже на лоторею и танцы с бубном

витаон написал :
похоже на лоторею и танцы с бубном

Но это лучше чем выламывать плитку!
Попытка не пытка............

ionchik написал :
А если вкрутить латунный удлинитель, зафиксировать его жёстко в плоскостях, и прогреть аккуратно монтажным феном(без патриотизма)?

и если торчит хоть что-то из стены одновременно поджимать по окружности винтовым хомутом...

Но как говорится - гарантий никаких

был похожий случай лопнула мет. вставка с резьбой внутри фитинга проблему решил толстостенный удлинитель подмотанный излишним количеством фума видимо получился эффект контрагайки он буртиком прижал фум к месту утечки и проблема была решена уже 5 лет

Tehnik-san написал :
и каким образом рекомендуете соединять зеленый с белым или у вас это принято ?

Цвет это всего лишь добавленный краситель. Тот же BANNINGER в "Селекте" есть и зеленый, и белый. Это же не означает, что детали одного производителя, но разного цвета нельзя сваривать друг с другом..
Насколько я понимаю, надо смотреть на исходное сырье. Вот от этого и отталкиваться.