Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3117398

Года полтора назад на "горячей" трубе был установлен уголок, который сегодня потёк.
Уголок чугунный оцинкованный, производства ЕЕ - не левак точно.
На фото видно, что течь была не в месте соединения, а из тела самого фитинга.
С одной стороны уголка латунь от счётчика воды, с другой - латунный тройник, от которого питаются посудомойка и смеситель. Соединения упакованы льном с Юнипаком. Стояк и отводы - сталь(дому лет пятьдесят).
С таким случаем сталкиваюсь впервые, и не считаю его браком производителя или установщика. Думаю, это результат электрохимической коррозии, возникшей из-за того, что хозяин квартиры заземлил посудомойку на трубу, по которой установлен уголок(см. фото).
Если ошибаюсь, поправьте.
PS Такой же уголок на холодной трубе ведёт себя отлично.

В том месте уголка резьба могла проходить близко к внешней поверхности.
Заземление - классное

Оушен написал :
производства ЕЕ - не левак точно

никогда их хорошими не считал.
Там пора в чугуняке, микро, поэтому сразу не заметно.

https://t.me/Santehnik_Moskva