Имеется полдома в городской черте (Воронеж), общая площадь 88 м2, особых проблем с энергоснабжением нет. Отопление есть только в старой половине дома, АГВ-120, 4 чугунных батареи, трубы 1-2,5", естественная циркуляция.
ГВС - газовая колонка "Астра".
В прихожей уложен электрический теплый пол.
Решено все заменить. Так как приделывать к старому не вижу смысла.
Предполагаемое оборудование:
Котел 2-контурный "Протерм" 24 КВт с закрытой камерой сгорания.
Батареи - алюминиевые.
Трубы пластиковые армированные
Водяной теплый пол на кухне. На пол кухне планирую заменить с деревянного на бетонную стяжку.
На водяной теплый пол на кухне нужен отдельный насос или достаточно насоса котла.
Котлового насоса в Вашей ситуации будет достаточно. ТП врезаете в систему параллельно, а в его обратку в разрыв ставите термостатический клапан ограничения температуры теплоносителя ..типа этого :
Val@@@ написал :
Имеется полдома в городской черте (Воронеж), общая площадь 88 м2, особых проблем с энергоснабжением нет. Отопление есть только в старой половине дома, АГВ-120, 4 чугунных батареи, трубы 1-2,5", естественная циркуляция.
ГВС - газовая колонка "Астра".
В прихожей уложен электрический теплый пол.
Решено все заменить. Так как приделывать к старому не вижу смысла.
Предполагаемое оборудование:
Котел 2-контурный "Протерм" 24 КВт с закрытой камерой сгорания.
Батареи - алюминиевые.
Трубы пластиковые армированные
Водяной теплый пол на кухне. На пол кухне планирую заменить с деревянного на бетонную стяжку.
Батарея в ванной комнате. + возможен полотенце сушитель и водяной ТП
Батарея в туалете.
Батарея в новой комнате.
Батарея в прихожей
Возможное расположение батареи в прихожей.
Теплый пол электрический
Возможная дополнительная батарея
Возможная дополнительная батарея
Теплый пол на кухне – водяной
Батарея под окном на кухне.
13, 14,15,16 – Батареи в комнатах.
Возникли вопросы:
Нужны ли батареи 9, 10 в новой комнате, эти стены уличные кирпичные 1,5 кирпича.
Возможно ли расположить батарею в прихожей не на уличной стене п.6 , а на противоположной п.7
На водяной теплый пол на кухне нужен отдельный насос или достаточно насоса котла.
Есть еще непонятки с узлом распределения, чуть позже нарисую, как я его себе представляю.
За ранее спасибо.
1)Думаю, радиаторы все же нужны.
2)Радиатор в прихожей можете располагать где угодно.
3)На теплый пол просто необходим отдельный насос, пусть и маломощный.
К сожалению, некоторые события заставили отвлечься от замены отопления летом, смог вернуться к данной проблеме лишь сейчас. Времени остается до начала отопительного сезона все меньше и меньше, надо торопиться.
Итак, на сегодняшний день, произошли некоторые изменения в проекте.
Котел должен быть с открытой камерой сгорания.
После долгих выборов, чтений форумов и походов по магазинам остановились на 2 варинатах:
Electrolux GCB 24 Hi-Tech i
Ariston Genus 24 CF
Сервис развит для обеих марок. Думаю, в выборе все же, главную роль сыграет финансовая сторона, что дешевле найду, то и предпочту. Но с радостью выслушаю мнения опытных специалистов и пользователей.
Нарисовал схему обвязки котла, так как я ее вижу, см. рисунок.
Выслушаю замечания по схеме.
Есть некоторые сомнения, нужен ли байпас в системе, вроде в котле уже предусмотрен? Если ставить насос на водяной пол, то где в начале или в конце магистрали, и как насос будет работать в паре с термоклапаном? Не случится ли так, что клапан закроется и насос не сможет прокачивать воду?
Val@@@ написал :
Думаю, в выборе все же, главную роль сыграет финансовая сторона, что дешевле найду, то и предпочту.
Предпочтительнее будет котел, у которого теплообменник ГВС не битермический, а вынесен за камеру сгорания ...такие котлы дешевле и проще в обслуживании (чистке)
Палецкий написал :
Предпочтительнее будет котел, у которого теплообменник ГВС не битермический, а вынесен за камеру сгорания ...такие котлы дешевле и проще в обслуживании (чистке)
Нужен ли байпас в системе, вроде в котле он уже предусмотрен?
Если ставить насос на водяной пол, то где в начале или в конце магистрали, и как насос будет работать в паре с термоклапаном?
Не случится ли так, что клапан закроется и насос не сможет прокачивать воду?
И еще перенос котла в сторону см на 70-80 потребует изменения в проекте? Хочу поставить котел на место газовой колонки ибо там проложена асбестровая плита.