Нужно ли делать отдельный слив для стиральной машины или вполне достаточно сифона под мойку со штуцером? Эстетическая составляющая вообще не интересует, т.к. всё будет внутри шкафа мойки
EV.SA написал :
Как раз эта составляющая здесь роли не играет.
Основная проблема -шум при сливе СМ или ПММ
то есть отдельный слив избавляет от шума... ясно
а как насчёт запахов? вроде сливы делают с обратным клапаном, но всё же - не будет тянуть тухлятинкой из трубы? Если подсоединять к штуцеру, защищает водяной затвор сифона мойки.
Internet цена вопроса - стоимость отдельного сифона = 600р. избавит от этих проблем, а слив в носик - это обычное и легкое решение для дилетантов, которые "по пустякам не заморачиваются"
EV.SA написал :
Смущает что просто вставляется в трубу
Вы же писали ,что эстетика не важна
Не красоты ради, а экономии для)) в два раза дешевле сифона
Tehnik-san написал : Internet цена вопроса - стоимость отдельного сифона = 600р. избавит от этих проблем, а слив в носик - это обычное и легкое решение для дилетантов, которые "по пустякам не заморачиваются"
Ну раз так, то экономии не стоит. Буду брать Встроенный
p.s. а на фото на наливных шлангах что за фигня висит?
у меня на кухне ПММ сливается в сифон раковины - шумно, как тут и писали.
а в туалете СМ сливается в сифон за 170 руб (пластиковая фигня с обратным клапаном из резинового шарика). слив намного тише чем на кухне. так что по возможности лучше отдельный сифон для машинок.
Сам сифон в принципе не нужен. Достаточно провиса шланга - водяной затвор.
Если делать лучше - то делать разрыв струи с вентиляцией конца шланга, т.е. воронка + последующий сифон - так же как слив с промывных фильтров.
на последнем фото из вашего поста #10 - это отдельный артикул у Виеги? специальный накладной вариант? чем отличается от тех, что с желтой трубкой?
мне как раз подошел бы накладной, так как нужно два таких сифона внутри сантехшкафа установить и еще там штробить стены под скрытый сифон нет смысла
Tehnik-san,
вот это я и хотел узнать, а то на большинстве фото эти сифоны Виега в скрытом монтаже.
кстати, на этом фото последнем сам корпус сифона покрупнее. или мне кажется?
Подскажите пожалуйста, сифон HL 406,кто устанавливал?Как он в эксплуатации? Хорош ли никелированный кран который идет в комплекте. Требует ли обслуживания какого нибудь?
Tehnik-san, как лучше сделать в этом случае подключение машинки? Стоимость сифона не важна, небольшая переделка мебели допустима. Машинка справа, на ней лежит ватерпас (правый нижний угол на фото). От тумбочки до машинки 0,5 м. Можно ли в тумбочку засунуть какой-нибудь скрытый сифон виега/геберит/алкапласт, если переделать дверцу, например?
Abrikos написал:
как лучше сделать в этом случае подключение машинки?
Отвод на подачу воды имеется, закрыт заглушкой.
Для подключение слива со стиралким, можно заменить часть между выпуском и сифоном, например такую:
Или после сифона установить что нибудь вроде этого (надо посмотреть какие у вас подсоединения, резьбы):
и т.п.
Ну или сразу сифон в сборе с переливом и штуцером для машинки.
Ваш шланг перелива неплохо бы укоротить, что бы не провиса, а из верхнего отверстия входил прямо в выпуск без провисания. Гофру на выходе можно заменить гладкой трубой.
Abrikos написал:
Можно ли в тумбочку засунуть какой-нибудь скрытый сифон виега/геберит/алкапласт, если переделать дверцу, например?
Abrikos написал:
Сливной шланг достаёт только до дверцы тумбочки.
В чём проблема? Удлиняется через штуцер на длину от 0,5 метров (минимальная длина шланга) до 2-4 метров (максимальная по инструкции на машинку).
Ознакомьтесь с инструкцией, как для вашей машинки правильно устанавливать сливной шланг.
По ссылке от метра:
Соединительный штуцер для шлангов:
До кучи можете закрепить шланг на штуцере хомутами:
ser000, там инструкция ... сначала несколько страниц для идиотов типа "не надевайте на голову полиэтиленовый пакет, не засовывайте руки под машину, не ставьте ножки на шнур питания" и т.п., а потом "водонапорная труба диаметром 50 мм". Видимо, так у них называется канализация. Требуют, чтобы штуцер был выше сифона, и тут же рисуют, как один из допустимых способов прямой слив в вертикальную канализационную трубу высотой 65 см без сифона. А зачем тогда это требование располагать штуцер выше сифона, если можно вообще без сифона?
А такая вот гидродинамика пойдёт? В смысле дополнительные петли на шланге не сильно повышают гидравлическое сопротивление? Просто подумал, что неплохо было бы зафиксировать шланг где-то рядом с его входом в сифон. По аналогии с фиксацией электрических проводов рядом с местом их соединения.
Abrikos написал:
А такая вот гидродинамика пойдёт? В смысле дополнительные петли на шланге не сильно повышают гидравлическое сопротивление?
Не зачем. Это коромысло для фиксации шланга при опускании его конца в раковину или ванну.
Но если так хочется оставить эту загогулину, то как и в инструкции ставьте её выше сифона, сосок от сифона поворачивайте вверх и в него прямо из загогулины опускайте шланг.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.