Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3227491

Добрый день.
Прошу прокомментировать работу сантехника по фото. Делаем ремонт в новостройке, бригаду выгнали как раз после завершения разводки воды. Причина была не в сантехнике. Но в работе сантехника теперь тоже не уверены, как и во всем остальном, что они сделали.
Работали они на материалах Valtec. Разводка воды сделана полипропиленом, армированным стекловолокном.
Трубы замуровали в стену без какой-либо дополнительной изоляции или гофротрубы.

Далее фото:

  1. Сантехшкаф в большом санузле.

  2. Выводы на кухню (для мойки и посудомоечной машины)

  3. Сантехшкаф в гостевом санузле (был не доделан на момент съемки)

KatrinM, Наймите нормального мастера, чтобы всё это переделал.
Розетки под канализацией - вобще жесть

KatrinM написал :
Сантехшкаф в большом санузле.

Где ж Вы их находите?
Фильтры (с манометрами) нельзя так ставить, горизонтально.Редуктора после фильтров ставят.

BV написал :
Розетки под канализацией - вобще жесть

Розетки ладно (с учетом нормальной разводки и защиты линий) ,а вот уклон канальи в обратную сторону -жесть

Слив с фильтров

@fev.santeh Инста

KatrinM написал :
Прошу прокомментировать работу сантехника по фото.

Атас

EV.SA написал :
Где ж Вы их находите?
Фильтры (с манометрами) нельзя так ставить, горизонтально.Редуктора после фильтров ставят.

Розетки ладно (с учетом нормальной разводки и защиты линий) ,а вот уклон канальи в обратную сторону -жесть

Где находим - это была контора, которую мы брали в основном потому, что они специализируются на ремонте санузлов. Ожидали, что уж в сантехнике-то они точно разбираются. Сейчас понимаем, что может кто-то в чем-то у них и разбирается, но не в той бригаде, которая нам досталась.
Насчет редукторов - они вообще хотели их поставить в первую очередь после шарового крана.
Насчет уклона - может, фото кривое, надо проверить на месте

SCB написал :
Атас

Можно конкретнее? Нам теперь искать нового сантехника, и хочется не промахнуться снова

Поконкретнее ребята уже выше высказались.
В вашем случае все плохо, начиная от материалов и заканчивая их монтажем.
Посмотрите тему в самом верху форума. Там есть фото. Вот на них и равняйтесь.

KatrinM написал :
Насчет уклона - может, фото кривое, надо проверить на месте

Мы уже и по фото умеем определять
На фото есть стык стяжки со стеной,даже на фото можно понять ,что относительно ей криво и в какую сторону

@fev.santeh Инста

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

SCB написал :
В вашем случае все плохо, начиная от материалов и заканчивая их монтажем.

Именно.

KatrinM написал :
это была контора,

Договор? Деньги заплачены за сантехнику?

BV написал :
Договор? Деньги заплачены за сантехнику?

Да, договор и заплачены деньги за сантехнику.

KatrinM написал :
Да, договор и заплачены деньги за сантехнику.

простите, а сколько такая работа стоила? на электрике я помню вы от души платили....

KatrinM написал :
Да, договор и заплачены деньги за сантехнику.

Экспертиза. Письмо с претензией. Деньги назад.

EV.SA написал :
Мы уже и по фото умеем определять
На фото есть стык стяжки со стеной,даже на фото можно понять ,что относительно ей криво и в какую сторону

Ну не скажите. Фотоаппарат искажает, и при определенных условиях параллельные линии становятся не параллельными. Проверить в ближайшие дни не смогу, но насколько помню, участок этот как минимум ровно горизонтальный.

madeinto написал :
простите, а сколько такая работа стоила? на электрике я помню вы от души платили....

Разводка воды тройниковая полипропиленом - 13 тыс руб. Это на один санузел. На второй где-то 0.6 от этой суммы. Плюс еще какие-то суммы за разводку канализации, штробление под трубы, вывод на кухню и т.п.

И деньги за испорченный материал тоже верните. Такое ощущение что это какая то головоломка смотрел смотрел и так и не понял как можно на одном участке напаять столько переходов с одного диаметра на другой :-). Мастера походу еще и мазохисты... ну и розетки под канальей и слив с фильтров это вообще нечто. Джамшуты наверное такого не придумают

ну напишу и от себя, сделано не на двойку, на тройку с натягом, но то что сделано не так страшно..Хватит кошмарить уж человека, прям там все пипец, гавно и потоп редукторы и фильтры можно исправить, делается это легко, выровнять их не проблематично, те работяги которые хотят перестраховаться лишний раз ставят редукторы перед фильтрами и в общем тут ниче страшного нет, или никто не видел как лопаются колбы??--я видел лично и пару раз.. каналья на кухне легко выравнивается откручиванием кронштейна и сверлением двух дырок на сантиметра 3 выше каналья под слив фильтров тоже исправляется легко ... --- все исправимо, кто из нас не видел что делают в новостройках?? вот там треш и ужос, и ниче живут небогатые люди с этим и рады. Но я понимаю, что отдали денег за качество, тут конечно сказать нечего, жаль что попали. Но не все так страшно, тут кошмарить любители

Фильтры вертикально - нельзя. Фильтры - Китай.
Редукторы только после фильтров! Редукторы - Китай.
Редукторы поршневые - невероятно быстро выходят из строя в Московской системе водоснабжения.
Уклон канализации - присутствует на 100%, но не в ту сторону.
Для канализационного слива есть специальная штука - отвод сифонный, а не просто отвод.
Сантехшкаф - грязевик кверху жопой...

Конец света в виде большого потопа - это когда дворник представляется сантехником.

ЬарБоС написал :
тут кошмарить любители

Вы, видимо, плохо рассмотрели и поняли... Человек заплатил за это 20 тысяч, но если прикинуть, это не стоит и 5 по материалу и 2 по работе...
Ежели нормальный монтажник, а не сантехник займется этой работой, да хотя-бы за 20 тыс (за работу) он все-равно не будет так срано колхозить...

Всем спасибо за комментарии, меня больше всего волновали полипропиленовые трубы, которые на данном форуме не в почете (хотя мы сами их выбрали, из 2 вариантов - металлопласт и полипропилен - начитавшись на других ресурсах плохих отзывов о металлопласте). Но комментарии касаются не труб разводки воды, а канализации и внутренностей сантехшкафа
По трубам кто-то выскажется?

KatrinM написал :
По трубам кто-то выскажется?

Смотрится паршиво. Марка труб и фитингов и качество пайки все равно не видны. И даже смотреть снаружи бессмысленнно.

я вот не понимаю - неужто разница между PPR и PEX в объемах квартиры столь значительна, что надо делать хреновым материалом?

idv написал :
Смотрится паршиво. Марка труб и фитингов и качество пайки все равно не видны. И даже смотреть снаружи бессмысленнно.

я вот не понимаю - неужто разница между PPR и PEX в объемах квартиры столь значительна, что надо делать хреновым материалом?

Я не знаю, нам никто альтернативы не предлагал. Либо полипропилен, либо металлопласт. Вероятно, с полиэтиленом они не работают.

idv написал :
и качество пайки все равно не видны.

и не заужены-ли там сечения пайкой?

KatrinM, Когда паяли - делали отметки маркером по длине вставляемой части трубы?

KatrinM, ПП трубы несмотря на свою простоту требуют достаточно точного исполнения инструкции по монтажу. Уверенности в том, что соединения качественные и не запаян внутренний диаметр - нет. ПП трубы не технологичный материал, данные трубы затруднительно использовать на объектах требующих точное и качественное исполнение.

По хорошему естественно переделках всего водопровода, т.к. данная его реализация не может является добротной, надёжной и удобной.

i23e, > Для канализационного слива есть специальная штука - отвод сифонный, а не просто отвод.

Не совсем понимаю зачем для кухни сифонный отвод, хватит и отвода. Под умывальник бесспорно нужно. И учти что получается мы говорим о том варианте когда это в штробе.

Сифонный отвод - универсальность. В него можно вставить манжет на 50, подключить нормально сифон 50 диаметра.
Как-то раз в раструб трубы колхозил гидрозатвор от Ванны с манжетой - отлично, с раструбом - течь...

i23e написал :
Вы, видимо, плохо рассмотрели и поняли... Человек заплатил за это 20 тысяч, но если прикинуть, это не стоит и 5 по материалу и 2 по работе...
Ежели нормальный монтажник, а не сантехник займется этой работой, да хотя-бы за 20 тыс (за работу) он все-равно не будет так срано колхозить...

да я все понял и расмотрел, 20 штук конечно отдано не за что..со всем изложеным ВАми согласен, но не все так страшно как малюют))) все можно исправить

BV написал :
и не заужены-ли там сечения пайкой?

KatrinM, Когда паяли - делали отметки маркером по длине вставляемой части трубы?

Что они делали, когда паяли, мне неизвестно Сейчас отметок на трубах я не видела.

BV написал :
Когда паяли - делали отметки маркером по длине вставляемой части трубы?

Может ещё глаз прищурить,чтоб стрелять точнее...Вы меру то знайте...зачем человека путать,...маркером пользуются новички... и использование его совершенно не говорит о хорошем качестве работы...Вы ещё спросите:какая температура была на насадке в момент нагрева...

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Андрей? написал :
маркером пользуются новички...

Это точно! Я ошибся - в первом сообщении на фото виден почерк мастера с бохатым опытом
Такие уже маркерами не пользуются