Необходимо установить редуктор давления. Давление (холодной и горячей воды) от 4,5 до 7 бар. В ночное время обычно 6,5 бар. В часы "пик" 4,5 бар. Вода катастрофически жесткая, от варианта поршневого редуктора отказываюсь.
Имел негативный опыт установки honeywell d04fs () hw в статике вообще не работает.
Смотрю на valtec VT.085.N.0470 ()
Работает ли данный редуктор в статике, т. е. когда потока воды нет (смесители и прочие потребители воды не работают).
Есть ли всегда разница между входным и выходным давлением в данном редукторе?
Хотелось бы чтобы редуктор ограничивал давление только в случае его превышения определенно заданного уровня (например 5,5 бар), а в остальных случаях выдавал на выход то, что есть на входе (Т. е. если на входе 4бар, то и на выходе 4 бар).
Есть ли отзывы по эксплуатации данного устройства?
Какой еще можно установить редуктор вместо Валтека?
******************
Пока ставлю редуктор с целью предохранения системы с обратным осмосом.
Но в ванной, например, весьма проблематично принимать душ. Вода постоянно (за минуту несколько раз) меняется от холодной до горячей и обратно.
Насколько я понял из форума, эту проблему может решить установка 2х редукторов давления (на ГВ и ХВ). Или в данном случае есть более лучшее решение, например, расширительные баки (пока смутно понимаю их принцип действия).
****************
И еще. Редуктор давления и предохранительный клапан - это одно и тоже? просто вижу, что в магазинах он позиционируется как "клапан предохранительный". путаница в терминах?
sitecreator написал :
эту проблему может решить установка 2х редукторов давления (на ГВ и ХВ)
Термостатический смеситель решает проблему ещё более качественно, но для него Вам всё равно необходимы редукторы.
sitecreator написал :
в данном случае есть более лучшее решение, например, расширительные баки (пока смутно понимаю их принцип действия).
Нет.
sitecreator написал :
Редуктор давления и предохранительный клапан - это одно и тоже? просто вижу, что в магазинах он позиционируется как "клапан предохранительный". путаница в терминах?
Это не одно и то же. Продавцы тупят по-чёрному. Пред. клапан сбрасывает воду, когда давление превысит какой-то порог.
sitecreator написал :
Работает ли данный редуктор в статике, т. е. когда потока воды нет (смесители и прочие потребители воды не работают).
Есть ли всегда разница между входным и выходным давлением в данном редукторе?
Хотелось бы чтобы редуктор ограничивал давление только в случае его превышения определенно заданного уровня (например 5,5 бар), а в остальных случаях выдавал на выход то, что есть на входе (Т. е. если на входе 4бар, то и на выходе 4 бар).
Именно так должен работать ЛЮБОЙ редуктор. Если он качественный. Valtec хотя и ругают на форуме, однакож по соотношению качество/цена это вполне нормальная фирма.
При выборе мембранного редуктора обязательно поинтересуйтесь доступностью у поставщика запчастей, а именно мембран (или картриджей). Если к поршневому можно докупить (стандартные) кольца и всё, то мембрану Вы не укупите, если её не поставляет производитель, а именно она - главная изнашивающаяся часть.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.