Добрый день!
Два месяца назад в начале ремонта был поставлен Honeywell FK 06.
Давление настроили 3 атм.
Воду набирали через шланг слива промывки. Всё работало. Держало 3 атм.
Неделю как живу в квартире после ремонта и сегодня заметил, что на холодной воде стрелка манометра заходит за 5 атм.
Если, допустим, помыть руки - стрелка становится на 3 атм.
А потом где-то за 20-30 минут заходит за 5атм. И колеблется там.
Если отключить стояк - стрелка стоит в районе +/- 3 атм.
Вопрос: можно ли поменять в этом фильтре какую-то запчасть или придётся покупать новый?
Подомной магазин. Заливать неохота ...
Т.е. закрыть вводной вентиль ХВС в квартиру? Тогда увы, дело именно в редукторе. В гарантию не пробовали стучаться?
Зря Вы поставили всё-в-одном, и зря Ханивелл... Caleffi получше были бы с отдельным фильтром.
psnsergey написал :
Такую глупость сморозить - специально надо стараться.
+1
VadimSU,
Я считаю, нужно провести опыт, дабы окончательно опровергнуть влияние других факторов: через 1 час не пользования спустите несколько капель воды спустив давление до 3 бар. Через 1 час посмотрите на манометр.
Мне попался как-то неисправный FK 06.
Самопроизвольно и непредсказуемо поднимал давление до давления в стояке. Стрелка манометра двигалась со скоростью примерно как секундная на часах.
В причины не вдавался- поменял по гарантии.
Alex-Alex написал :
а если ОК - решит проблему?...
То Вы получите Нобелевскую премию.
А вообще, российский приоритет в гидравлике Вашими трудами растёт и ширится семимильными шагами. То у Вас давление ниже вакуума появится, то обратный клапан способен помочь редуктору держать давление в статике... Так держать, посоны!
psnsergey, я понял, что вы из себя представляете по обсуждению гидроудара в ГП. Не обижайтесь - но - почему вы так упорнто нарываетесь на комплименты? что за спорт такой?
и Вы кто такой? что бы тут хамить и трындеть свой просто идиотский бред..
Alex-Alex написал :
Мож кто еще, к ним в компанию?
...я, пожалуй...)) Alex-Alex, а с чего Вы решили что:
на ГВ нет редуктора
и
неисправен смеситель или гиг душ в открытом положении??
потому что то, что Вы озвучили, возможно только при этих условиях. Но даже при этих условиях рост будет не постепенным.
NNN, я вовсе НЕ считаю что на ГВ нет редуктора. Однако на ХВ - что еще может повлиять? Берем трубу - запираем с двух концов. греем. что будет с давлением в трубе?
psnsergey написал :
Т.е. закрыть вводной вентиль ХВС в квартиру? Тогда увы, дело именно в редукторе. В гарантию не пробовали стучаться?
Зря Вы поставили всё-в-одном, и зря Ханивелл... Caleffi получше были бы с отдельным фильтром.
VadimSU,
Я считаю, нужно провести опыт, дабы окончательно опровергнуть влияние других факторов: через 1 час не пользования спустите несколько капель воды спустив давление до 3 бар. Через 1 час посмотрите на манометр.
На горячей воде тоже есть редуктор?
Да, на горячей воде тоже стоит редуктор. Пока больше 3х не выдаёт. Тфу х 3.
Сливаю унитаз. Манометр опускается на 2 бар. Бачёк набирается. Манометр показывает 3 бара. Ну и потом если не пользоваться холодной водой - стрелка ну минут за 30 доходит либо до 4,5 либо заходит за 5.
VadimSU написал :
Сливаю унитаз. Манометр опускается на 2 бар. Бачёк набирается. Манометр показывает 3 бара.
Большие потери в давлении. Обычно не более 0,5 при включении 1 точки. Т.е некомфортно, если душ+кухня одновременно например. Это при том, что сетка фильтра новая.
VadimSU, это не лечится, только ампутировать. Больше диаметр отводов, подводки и т.д. Само собой фк 06 в топку, т.к мини редуктор дает большое сопротивление потоку.
если при отключенном гвс - давление в норме. ищите где у вас возник переток. Он может возникнуть в тч. из-за работы радуктора.. т.к. на малых расходах - его работа непредсказуема. Следовательно при работе смесителя без ОК - будет подмес.
про падение давления - это нормально - так и должно быть. особенно при малом расходе. редуктор берет на себя при срабатывании.
Есть ли отбор воды до редуктора (для любых нужд) - особенно для бака подогрева?