#4004958

Ситуация следующая, частный дом, в подвале накопительная емкость. С емкости насос будет подавать воду на высоту 10м, по ПП трубам 1" , с учётом поворотов и диаметра трубы, буду использовать насос производительностью 3 куб.м. при напоре 20м. Тут же в подвале будет стоять электро-водонагреватель, подводка у него выполнена на 3/4", подсоединён он будет, к этому же насосу трубами на 1" (для уменьшения гидр.сопротив.) + контур рециркуляции горячей воды.
Вообщем, наверх пойдёт 2трубы 1" (хол. и гор.)+1труба 3/4"(рециркуляция). Далее коллекторная разводка до каждого потребителя (кухня+посудомойка (2трубы1/2"), туалет (1труба1/2"), гиг.душ. раковина+стиралка (2трубы 3/4"), ванная (2трубы 3/4")).
Сантехника будет использоваться с термостатами, а для нормальной работы термостатов необходимо одинаковое давление гор. и хол. воды на входе.
Так как горячая вода подаётся так же с подвала, через бойлер, а это должно увеличивать гидравлич. сопротивление.
И собственно вопрос, нужно ли установить редукторы давления, наверху, перед коллекторами холодной и горячей воды, для нормальной работы термостатов?
Вопрос это мучает уже 2 недели, подскажите пожалуйста как быть

Регистрация: 20.12.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 105

Редуктор давления в вашем случае не нужен.

dert написал :
И собственно вопрос, нужно ли установить редукторы давления, наверху, перед коллекторами холодной и горячей воды, для нормальной работы термостатов?

Полную схему разводки желательно бы посмотреть...

По идее, ответ выше верен. Но вариантов множество, поэтому и спрашиваю.

Т.е. холодная вода не будет передавливать горячую, уже легче, спасибо.
А что можно сделать чтоб не было скачков напора при включении насоса и его выключении, гидроаккумулятор поможет? Хотелось бы так, открыл кран, вода льется ровно, без скачков. (был у знакомого, у него открываешь воду, вода льется сначала весело так, потом хуже, хуже и тут раз опять бодро - включился насос походу)

dert написал :
А что можно сделать чтоб не было скачков напора при включении насоса и его выключении, гидроаккумулятор поможет?

Всё вместе:

  1. Коллекторы избыточного сечения.
  2. Насосы с плавным включением непосредственно перед коллекторами.
  3. Теплоизоляция на всей магистрали ГВС.
  4. Избыточное давление на магистрали ХВС (не волнуйтесь, не продавит).

Что по гидроаккумулятору - сами понимаете, это в случае идеального функционирования системы - просто лишний узел. Не поможет.

Говорю же - общую схему разводки с указание длины-высоты опубликуйте!

Stc написал :
Говорю же - общую схему разводки с указание длины-высоты опубликуйте!

Вот схема

Гидроаккумулятор, таки да, лишним будет, поставить хорошее реле давление и думаю будет достаточно

dert написал :
Вот схема

  1. Сечение трубы на ХВС должно быть больше сечения той же самой трубы на ГВС.
  2. Обязательно! теплоизоляция ГВС (я исхожу из того, что у Вас термостаты).
  3. Озаботьтесь насосом на ГВС с контролем температуры магистрали, либо просто поставьте подогревающий кабель в трубу (согласен, это дополнительные затраты по электроэнергии - но Вы больше потеряете, пока будете зимой холодную воду сливать).
  4. По идее, нужно коллекторы тоже утеплять. Но в этом случае пока не понятно, чего там... Просил же полную схему... Пользуйтесь общим правилом - коллектор сечением х2 к потребителям. Дюймовый поставьте, чего уж там...

dert написал :
Вот схема

Пардон, это не схема. В ней очень много не хватает.

Stc написал :

  1. Сечение трубы на ХВС должно быть больше сечения той же самой трубы на ГВС.
  2. Обязательно! теплоизоляция ГВС (я исхожу из того, что у Вас термостаты).
  3. Озаботьтесь насосом на ГВС с контролем температуры магистрали, либо просто поставьте подогревающий кабель в трубу (согласен, это дополнительные затраты по электроэнергии - но Вы больше потеряете, пока будете зимой холодную воду сливать).
  4. По идее, нужно коллекторы тоже утеплять. Но в этом случае пока не понятно, чего там... Просил же полную схему... Пользуйтесь общим правилом - коллектор сечением х2 к потребителям. Дюймовый поставьте, чего уж там...

Всё понятно, кроме п.3, насос на ГВС с контролем температуры магистрали поставить вообще отдельный
или имеется ввиду рециркуляционный с контролем температуры магистрали?

касимов написал :
Пардон, это не схема. В ней очень много не хватает.

Я извиняюсь за свои художества, рисовал в painte. Согласен с тем, что деталей мало. Кстати, подскажите в какой программе можно отрисовать схему со всеми обозначениями?

dert написал :
или имеется ввиду рециркуляционный с контролем температуры магистрали?

Да.

Stc,
Теперь всё понятно. Спасибо Вам большое!

dert написал :
свои художества, рисовал в painte.

Нормально.

dert написал :
в подвале накопительная емкость

Рециркуляция ХВС будет?