Собственно меняли мне батареи перед началом отопительного сезона. Поскольку меня не было дома в тот момент, сантехник анаэробофоб, признающий только паклю, сделал все по-своему, категорически отказавшись использовать купленный мной накануне LOCTITE 577. По приходу домой, переделывать на анаэроб я не стал, хотя созерцать паклю, честно говоря мне не нравится. Ну, да ладно , что сделано то сделано.
Но через месяц мне все равно пришлось вернуться к герметизации резьбы. ибо пакля вверху дала течь. Но серьезного ничего не произошло, просто небольших размеров лужа, за ночь.
В итоге разобрал верхнее соединение, которое текло, скрутил паклю, выдавил немного Loctite 577, и закрутил руками обратно, практически без усилия. Через 30 мин пустил отопление. Уже месяц, анаэроб стоит без каких либо проблем.
Мне тут многие наверное скажут. Чего мол Америку открыл Loctite 577 штука известна и годами проверенная. Но на своем случае убедился, сантехники боятся анаэробов, как какого то чуда заморского, и бегут от них, как от чумы =))
Одна капля и все стоит и нормально работает ! И никаких трудностей с намоткой пакли.
з.ы внизу все оставил как есть, пусть пока будет пакля, потом все переделаю.
Не течет, и славненько. На месте конечно виднее, но эти переходники на радиаторах очень часто по внутренней резьбе забрызганы краской. Там и даже ацетона мало.
maxim_spb написал :
Если анаэроб не полимеризовался бы, то можно было петь. Сейчас то чего петь ? Месяц работы при включенном отоплении - полет нормальный.
Дай Бог, но это совсем не значит что нанес каплю и забыл. Простов в этот раз повезло. Требуется полная мех. очистка наружних и внутренних резьб, обезжиривания путем промывания, сушка.
Вы ве сделали правильно для работы у себя дома. При работе за деньги такой способ использования анаэроба неприемлем.
Вещь однозначно крутая, и эстетично все, и нет неудобства от недомотки/перемотки.
Но когда я посмотрел сколько он стоит - сказать что я офигел - ничего не сказать)))
На сколько соединений 1/2" хватает бутылька 50 мл?
Да кстати, что специалисты скажут про Tangit Unilok, тоже хенкелевская продукция, плохой быть не должна? Инфы в инете по ней почти нет.
Я купил одну пачку на пробу, пока лежит)
arz88 написал :
Да кстати, что специалисты скажут про Tangit Unilok, тоже хенкелевская продукция, плохой быть не должна? Инфы в инете по ней почти нет.
Я купил одну пачку на пробу, пока лежит)
Не очень надёжна,мотаю только в частном секторе, в многоэтажках на второй контур пойдёт. На стояки,вводные краны не мотаю, может протечь и руки здесь не причём...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
EV.SA написал :
Не ацетоном пахнет этот очиститель?
Обезжириваю обычным(ацетоном) из мурлена за 45 руб
Тряпочка -обязательно
Ацетоном пахнет очиститель для пены, очиститель на видео у Олега пахнет несколько иначе (как очистительтормозов wurth - гексан).
Весь сок в очистителе высокого давления - отсутствие контакта с поверхностью.
Андраник написал :
Весь сок в очистителе высокого давления - отсутствие контакта с поверхностью.
Немного из мебельного перенес сюда .Когда зачищаю поверхности перед склейкой иск .камня ,обильно смачиваю и протираю (тряпочкой) не размазывая.
Растворитель разбавляет грязь ,но не смывает
EV.SA написал :
Растворитель разбавляет грязь ,но не смывает
Смотря как поливать - балончик, пардон, должен ссать уверенно, при этом жижа с фитингов льется рекой. Такого вполне хватает, чтобы отмыть резьбы от СОЖ после нарезания.