Всем доброго времени суток.
Нужен совет. Не могу понять в чем проблема.
В квартире 3 года назад сделали ремонт в ванной. И все было хорошо до недавнего момента, когда давление горячей воды упало почти до 0. Причем давление на манометре, который стоит на фильтре показывает нормально - 2-2,5 атм. (10 этаж 12-ти этажного дома). Хотел узнать в чем может быть причина. Промывка фильтра тонкой очистки не помогает.
ksiman написал :
Видимо дело не в давлении, а в уменьшении протока.
у меня такая же версия, а причиной могут быть итоги ремонта у нижних соседей. Кто то из них поставил кран на стояке ГВС , перекрыл его и весь поток гор. воды пустил через свой ПС, соединенный 16 МП трубой, либо таким же образом сделал себе водяной теплый пол от стояка ГВС
Tehnik-san написал :
у меня такая же версия, а причиной могут быть итоги ремонта у нижних соседей. Кто то из них поставил кран на стояке ГВС , перекрыл его и весь поток гор. воды пустил через свой ПС, соединенный 16 МП трубой, либо таким же образом сделал себе водяной теплый пол от стояка ГВС
Согласен. Это наиболее вероятная причина.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
недавно исправлял подобный случай. Оказалось, проблема в редукторах itap и на горячей и на холодной воде.
Ввиду того, что смонтировано было абсолютно неремонтопригодно, пришлось ограничиться тем, что погонял шток ключом, убедился, что вода пойдет и вернул регулировочную гайку с пружиной на место.
Да приходил уже сантехник... посмотрел, сказал, что проблема в фильтре... но я фильтр прочищал. Он у меня обратнопромывной. Но эффекта 0. А можно фильтр разбирать? У меня он какой-то итальянской фирма ТТМ.
Лобзик111 написал :
Да приходил уже сантехник... посмотрел, сказал, что проблема в фильтре... но я фильтр прочищал. Он у меня обратнопромывной. Но эффекта 0...
А редуктор? Вы сфотографируйте, чтобы хоть было понятно что как подключено. А то информации маловато.
Насчет злобных соседей: если у вас манометр при открытии крана не падает, то при чем тут стояк? Давление есть. Затык у вас в квартире. Приборов, где может быть проблема не так много. Фильтр уже отпадает
Нужно. Открутите колбу и почистите сетку вручную. Вы её 3 года не чистили :-). Промывка через дренажный краник вообще бесполезна (в том варианте, что у вас).
Kranoff, А есть какая-то инструкция как это все сделать? Я дилетант в сантехнике. Могу только элементарные вещи делать. Я пытался найти инструкцию к своему фильтру, но так и не нашел...
Глядя на третье фото, я бы посоветовал переделать все.
Ну а для начала действительно почистить сетку косого фильтра (5 фото).
Снизу на глухом "ответвлении" есть шестигранник под обычный ключ. Желательно при откручивании всю конструкцию придерживать (газовым ключом), чтобы не своротить на фиг остальные элементы и трубы.
Я когда только въехал в новый дом, обнаружил там обильные отложения.
Kranoff, большое спасибо за совет. В вых. попробую это сделать.А в колбе нет каких либо пружин. ТУт приходили местные сантехники и побоялись прочищать, т.к. там может выскочить как-то пружина...