Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#363039

Подскажите, пожалуйста, своих знаний и фантазии не хватает - будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?

Регистрация: 20.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 111

Будет!!!! Проверено и даже работает система лучше. Правда скорость движения теплоносителя много увеличивается.

А что собой представляет обычный расширительный бак (не мембранный) в такой системе? Какова его емкость? Как он выглядит?

dmo написал :
будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?

В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой с насосом) и при наличии группы безопасности - будет

Sergey Po написал :
А что собой представляет обычный расширительный бак (не мембранный) в такой системе?

Металлический бак с крыжкой. Устанавливается в верхней точке системы.

ty-lev написал :
Металлический бак с крыжкой

В него врезается труба, подающая теплоноситель от котла, так? На схемах и фотографиях видно, что от него отходит еще какая-то трубочка в другую емкость. Для чего это и на каком уровне она устанавливается? Какой высоты слой теплоносителя сформируется в этом баке, если он поднят от котла на высоту около 9 м? И каково в этом случае должно быть его сечение? Подающая труба - 2".

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

В открытой системе расширительным баком может быть любая емкость. Диаметр трубы соединяющей ее с системой отопления непринципиален, т.к. движения теплоносителя по этой трубе практически не будет.
Мембранный бак работать будет замечательно, только система превратится в закрытую, т.к. у него связи с атмосферой нет. А вот для закрытой системы придется установить воздухоотводчик, предохранительный клапан, манометр, подпидку. Без этого эксплуатация системы небезопасна из-за возможности неконтролируемого роста давления при нагреве.

dmvt1 всё правильно и доходчего, молодец

смотрите мою тему по системе отапления. Там есть фотки и схема открытого расширительного бачка

Обязательно ли расширительный бак в гравитационной системе отопления устанавливать в верхней ее точке? Или можно его поставить и на обратной линии, вблизи котла?

Регистрация: 29.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 130

Ставь где угодно, только обязательно автоматический воздухоотводчик в верхней точке и группу безопасности ставь где угодно, лишь бы сброс желательно отводился в канализацию

Регистрация: 29.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 130

Палецкий написал :
а в модернизированой (закрытой с насосом)

Фраза двоякая, но уточню что насос не обязательно.

SAVRAS написал :
уточню что насос не обязательно.

..тогда такая гравитационка не будет модернизирована. Фраза была в самую точку

Регистрация: 29.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 130

2Палецкий, на вопрос "будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?" Вы в четвёртом посте ответили

Палецкий написал :
В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой с насосом) и при наличии группы безопасности - будет

Но можно ответить и так > В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой даже без насоса) и при наличии группы безопасности - будет

Или Вы считаете что если систему сделали закрытой, соответственно установив автоматический воздухоотводчик и ГБ, то это не модернизация если, насос всё таки не установлен?

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

Sergey Po. По этой теме были недавно рассуждения. (см. архив)
Группу безопасности надо ставить сразу за выходом котла, или есть такая ГБ для мембранного бака+авт. воздухоотводчик в верхней точки системы. Всё перечисленное относится к закрытой системе отопления.
Мембранный бак лучше ставить на обратке перед всасом циркуляционного насоса.

Палецкий написал :
В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой с насосом) и при наличии группы безопасности - будет

А можно ли открытую систему оснастить насосом? Поставив насос с кранами параллельно (байпас?) с трубой, приводящей теплоноситель к котлу, врезав в нее клапан или кран, соответственно, обеспечив пассивную циркуляцию при выключенном насосе, и активную при включенном?

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Да никаких проблем. Из достоинств - температура по всей отопительной системе будет одинаковая, из недостатков - расход эл.энергии....

Борт 042 написал :
А можно ли открытую систему оснастить насосом?

Нужно.

Борт 042 написал :
обеспечив пассивную циркуляцию при выключенном насосе,

Вот это самое интересное!

Вопрос!!!???Будет ли работать система отопления открытая,если ее перевести на закрытую систему,но обратке поставить обратный клапан,давлене в системе 1-1,5 атв..без насоса....При етом предосмотрен монтаж группы безопасности..

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

sanya210806 написал :
Вопрос!!!???Будет ли работать система отопления открытая,если ее перевести на закрытую систему,но обратке поставить обратный клапан,давлене в системе 1-1,5 атв..без насоса....При етом предосмотрен монтаж группы безопасности..

А какой в этом смысл ?

sanya210806 написал :
но обратке поставить обратный клапан,

Деть некуда? Просто рядом с котлом положить?

Борт 042 написал :
А можно ли открытую систему оснастить насосом?

Нужно!

Чтоб, когда есть электричество, система работала эффективней, соответственно комфортней и экономичней.

Борт 042 написал :
Поставив насос с кранами параллельно (байпас?) с трубой, приводящей теплоноситель к котлу, врезав в нее клапан или кран, соответственно, обеспечив пассивную циркуляцию при выключенном насосе, и активную при включенном?

Труба насоса должна подключаться с минимально возможным углом к трубе приводящей теплоноситель к котлу и без обратного клапана и тем более запорного клапана на трубе приводящей теплоноситель к котлу между точками подключения насоса!

Диаметр напорной трубы насоса при входе в трубу приводящую теплоноситель к котлу уменьшить, желательно посредством конфузора.

Желательно ещё РБ переподключить на трубу приводящую теплоноситель к котлу со стороны всасывающего патрубка насоса, а аварийный сброс с верхней точки СО сделать в верхнюю часть РБ. Так лучше даже без насоса.

sanya210806 написал :
Будет ли работать система отопления открытая,если ее перевести на закрытую систему,но обратке поставить обратный клапан,давлене в системе 1-1,5 атв..без насоса....При етом предосмотрен монтаж группы безопасности..

Будет, если не будете ставить обратный клапан.

Подрывной клапан дублируйте!

система будет работать с мембранным баком независимо от присутствия насоса. если конечно она правильно спроектирована. то есть подъем на максимальную высоту после котла, а потом спуск с уклоном ко всем отопительным приборам. баки открытого типа это не необходимость для гравитационной системы, это пережиток времени, когда мембранных баков просто не было в продаже, а расширительные баки делали из ведра.

Посититель написал :
Труба насоса должна подключаться с минимально возможным углом к трубе приводящей теплоноситель к котлу и без обратного клапана и тем более запорного клапана на трубе приводящей теплоноситель к котлу между точками подключения насоса!

Чем не устраивают поплавковые обратные клапаны?

Посититель написал :
Нужно!

Чтоб, когда есть электричество, система работала эффективней, соответственно комфортней и экономичней.

Труба насоса должна подключаться с минимально возможным углом к трубе приводящей теплоноситель к котлу и без обратного клапана и тем более запорного клапана на трубе приводящей теплоноситель к котлу между точками подключения насоса!

Диаметр напорной трубы насоса при входе в трубу приводящую теплоноситель к котлу уменьшить, желательно посредством 229284,95.

Желательно ещё РБ переподключить на трубу приводящую теплоноситель к котлу со стороны всасывающего патрубка насоса, а аварийный сброс с верхней точки СО сделать в верхнюю часть РБ. Так лучше даже без насоса.

Будет, если не будете ставить обратный клапан.

Подрывной клапан дублируйте!

А если проще, я ведь могу врезать насос так:

То есть все же по прямым углом, без обеспечения

Посититель написал :
Труба насоса должна подключаться с минимально возможным углом к трубе приводящей теплоноситель к котлу и без обратного клапана и тем более запорного клапана на трубе приводящей теплоноситель к котлу между точками подключения насоса!

и все же с обратным клапаном?
С Ваших слов вижу схему :

Вы имели в виду что-то подобное, только без обратного клапана? Если бы Вы схематично проиллюстрировали свои слова, был бы весьма признателен, а то я не все понял (СО- система отопления, а РБ? Не соображу...)
Правильно ли я понял, что пусть небольшая, но все же, проходимость теплоносителя через выключенный насос имеется?

Борт 042 написал :
схематично

Манипуляции с РБ(расширительным баком) для меня тоже загадочны.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

В 90% случаев (ну примерно :-)) в байпас насоса ставится не клапан а шаровой кран.... (естественно соответствующего диаметра)

касимов написал :

Манипуляции с РБ(расширительным баком) для меня тоже загадочны.

Спасибо! Насчет РБ я тормознул Насос сверху - понятно. Косых фитингов по 45 град я не найду Хотя м.б....
Однако, чтоб, избежать "порочного" круга и снижения из-за этого КПД:

так и просится, либо обратный клапан, либо как пишет коллега:

VladM написал :
В 90% случаев (ну примерно :-)) в байпас насоса ставится не клапан а шаровой кран.... (естественно соответствующего диаметра)

Борт 042 написал :
так и просится, либо обратный клапан

Поплавковый. На вертикальном участке магистрали, естественно.

ВТБ! написал :
Поплавковый. На вертикальном участке магистрали, естественно.

То есть так? Будет ли достаточная пассивная циркуляция через такой байпасс?:

(У меня монтаж планируется на участке, в целом горизонтальном)
А где бы взять такой клапан (только в поиск не отсылайте)?
Меня заинтересовал такой (механизма его не знаю):

Коллеги, кто-нибудь ими пользовался?