Потребовалось снизить температуру подачи. Не удалось пройти на 2-й уровень диагностики.
d-97, далее вот такой символ: -- , пароль перехода на 2-й уровень не набирается.
Хотя, при просмотре d-5 высвечивается температура 70гр, против 75 по заводской установки. Выходит, что на 2-уровень выходили-таки.
Как в этой ситуации поступить?
Вообще то температура подачи задается нижней ручкой. Меньше по часовой стрелке. В меню устанавливается МАКСИМАЛЬНАЯ температура подачи.
Проблема только тогда, когда у Вас установлена погодозависимая автоматика, тогда котел сам выбирает температуру подачи исходя из наружней температуры и установленной температурной кривой.
М-ддя...
Бывает... Ведь, за котлом система в несколько контуров, под упралением погодозависимым контроллером "Осьминог"...
Бывает...
"Слона" приметил, и тупо полез во 2-й уровень...
О снижении МАКСИМАЛЬНОЙ температуры: именно это и хотел сделать. Ручкой снижать температуру подачи котла бесполезно, ибо после тебя к котлу подойдёт "просвещённый" заказчик...
dmvt1! Спасибо за помощь!