Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1667428

Народ подскажите делал ремонт в туалете и ванной вытяжные каналы в туалете 3 шт для ванной пробил отдельный вывел трубой 100мм от канализации,в туалете остался старый тяга в обоих была норм когда все заделал тяга поменялась стала приточкой дует холодный воздух бывает и запах от соседей (освежитель табак) дом 9этаж панельный у меня 8этаж,может я зря пробил другой канал и надо было выводить в свой?

Добрый день!

Вообще ничего не понял. А можно попроще как-то написать?
Понял только, что:
ремонт - было хорошо (тяга вытяжная) - пробил и вывел доп. канал - все загерметизировал - стала приточка (из соседнего туалета) - а должна же быть вытяжка???

P.S. Чудес не бывает, значит что-то не туда вывели или пробили, только не совсем понятно с Ваших слов. На фото труба транзитом идет через помещ-е - это все, что я разобрал.
Без обид.

С Уважением,

Регистрация: 27.09.2007 Екатеринбург Сообщений: 54

Куда Вы новую трубу-то вывели, в вентканал соседей?
Тогда понятно почему запахи от соседей.

Куда Вы новую трубу-то вывели, в вентканал соседей?
Тогда понятно почему запахи от соседей.

С запахами понятно,почему стала приточкой? ведь все было ОК тянуло так что зажигалка гасла