Уточните ТЗ (техзадание).
СМ (стиральная машина) - в ванной комнате? Что еще (потребители)? Емкостной водонагреватель?
Отопление центральное или индивидуальное -? Насос в квартире -? Необходимость использования электрообогревателей- ? Газ (судя по всему - есть)?
Кондиционер - обратимый, мультисплит (работает на обогрев, каких помещений)?
Конструктив здания (кирпич, панель, этажность, год постройки, Ваш этаж)?
Наличие ЗУ (заземляющего устройства) и расстояние до него(металлосвязь в ЩЭ (щит этажный))?
План помещения с предполагаемыми потребителями и их мощностью -? В идеале- дизайн-проект включая- мебель и светильники...
Максимально развёрнутый ответ , на вышеозначенные вопросы, позволит - дать максимально квалифицированный ответ, приближенный к существующей ситуации!
Степень бюджетности , Вашей реконструкции - минимум, разумная достаточность, без ограничений в средствах. (Естественно при соблюдении всех действующих норм и правил!)
Ошибка 1. - все сети должны быть выполнены трехпроводными и не менее чем кабелем ВВГ.
Представляю глаза продавцов проводов, в Красном Луче...!
Я купил 3-х комнатную квартиру в панельном доме. Хочу поменять электропроводку на новую медную. Квартира газифицирована, т.е. отопление и плита газовые.
Сейчас опишу где и как планируется использовать электроприборы.
Кухня - эл. чайник, микроволновка, холодильник, вытяжка + мелочь типа миксера и т.п.
Ванная - стиралка + 1 розетка
Зал - телек, дом.кинотеатр, двд, кондер
Детская - комп и пару розеток
Спальня - телек, и пара розеток
Лоджия - комп., насос на воду
Освещение во всех комнатах двойное, т.е. на люстру и доп. подсветки.
15828 написал :
Хочу поменять электропроводку на новую медную.
15828 написал :
Уже проложен в стене ШВВП 3х2,5
Шибко поспешили.
15828 написал :
Щиток под большим замком, открыть его могут только работники энергонадзора
Дом я так понимаю не новый, значит старые автоматы стоят в этажном щите, Вы хотите сказать что доступа к ним нет? Если это так спилите нафик замок и повестье свой, раздав дубликаты ключей соседям по площадке.
mascot71 написал :
Сообщение от 15828
Щиток под большим замком, открыть его могут только работники энергонадзора
Вы уверены что именно Энергонадзора а не это местная инициатива кого нибудь из Ваших соседей?
А если у Вас там автомат вводной выбьет Вы или жековский будете сию уважаемую организацию тревожить ? И потом,представьте ту связку ключей ....Так что попытайте для начала соседей ,может это кто из них позаботился.
Не мешало-бы увидеть на плане..
Повышенное внимание - соединению и оконцеванию этого счастья (недорозумения)...
Котел, для вас - потребитель номер раз.. Отдельная группа, с возможностью резервирования (АКБ или "гена") После вводного автомата сразу.
Кондей- по схеме..
Отдельно холодильник , через РВ (5 минут) и автомат.
Возможно духовой шкаф ,-на будущее предусмотреть линию и место в щитке.
Ванная -10А +10А кухня + 6А лоджия = автоматы через узо25А мокрой зоны.
Освещение поделить пополам.. достаточно коридор в Вашем случае запитать от другой группы. На кондер, к примеру. Подсветку комнат- туда-же, по возможности.
Розетки комнат (всех)... через один автомат16А и узо .
Что за насос - секретный? Если циркуляционный- с котлом одна группа.
mascot71 написал :
спилите нафик замок и повестье свой, раздав дубликаты ключей соседям по площадке.
Именно так. Расправьтесь со всем "закрытым"- в пределах Вашего этажа.
При наличии средств: РН + контактор. По РЕ и N или PEN - после фото этажного щита.