Oleg926 написал :
такая нагрузка на один 16 А автомат - нормально

Нормально.

лучше 2 автомата и 2 провода?

Конечно лучше. Может быть, 5*1.5 (хотя это и небезупречно с точки зрения нормативов)?

Oleg926 написал :
ссылочка

У меня на лоджии такая.

ВТБ! написал :
Я бы предпочёл такие крышки, которые закрываются при включённой вилке - если вилки у приборов Г-образные.

А есть ссылочка на конкретные модели таких розеток?

А как насчет основного вопроса - такая нагрузка на один 16 А автомат - нормально или все-таки лучше 2 автомата и 2 провода?

Oleg926 написал :
буду искать под винт

Возможно, двойной механизм с пружинными клеммами окажется надёжнее. Но это дело привычки и суеверий.

Oleg926

Я бы предпочёл такие крышки, которые закрываются при включённой вилке - если вилки у приборов Г-образные.

ВТБ! написал :
Провод какой? 2.5 медь?
В розетках соединение под винт?

Да, конечно, 2.5 медь. Розеток пока нет, но буду искать под винт.

ВТБ! написал :
На мой взгляд, лучше две розетки.

Их две, просто в одном корпусе. Типа

Oleg926 написал :
мало места для отдельных проводов для каждого водогрея

Провод какой? 2.5 медь?
В розетках соединение под винт?

На мой взгляд, лучше две розетки.
По возможности выбрать такие механизмы, чтобы завести проводники под винт без разрыва.

Сорри за несколько чайницкий вопрос, но совершенно некогда искать информацию. Итак, есть 2 водогрея на 2 и 1,2 кВт. Можно ли посадить их на один 16-ти амперный автомат? Все-таки нагрузка почти предельная?

И второй момент. Если провод один, то на конце будет внешняя двойная розетка IP44. Хорошая (что-то типа Legrand). 3,2 кВт для контактов 16 А розетки - много? Или поставить коробку с клеммами около розеток и в ней раздвоить?

Просто мало места для отдельных проводов для каждого водогрея.