Заранее прошу прощения за мой "французский" - теорию электроцепей проходил много лет назад и то на тройку
проблема следующая:
есть
есть трехфазный проточный водонагреватель AEG (схема подключения и фото )
на проточном водонагревателе всего 4 клеммы - 3 фазы и заземление, а подходит к нему из щитка 4 провода - 3 фазы, заземление и ноль.
проблема ( со слов электромонтажника, плохо владеющего русским, но со стажем работы по специальности):
если ноль соединить с землей - вылетает узо (что логично по идее) и водонагреватель не работает (что тоже логично)
если землю вообще убрать - и на 4 клемму водонагревателя посадить ноль - узо работает, водонагреватель работает - но он получается незаземленный - что плохо (кстати чем в реальности это грозит?)
если исключить из схемы УЗО (и, видимо, все-таки соединить землю с нулем?) - то водонагреватель работает, он заземлен - но нет узо (кстати чем это в реальности грозит?)
в общем я в растерянности и не понимаю что делать. есть у кого нибудь мысли как их этой ситуации выходить с наименьшими потерями?
maxus написал :
в общем я в растерянности и не понимаю что делать.
Вот намудрили-то. Как на схеме нарисовано, так и подключайте. Ноль от щитка вообще не нужен. И УЗО будет работать и водонагреватель, и заземление (то есть защитное зануление) будет в наличии.
Все прочие варианты - ошибочны.
P. S. Там ТЭНы "треугольником" соединены.
maxus написал :
т. е . я могу предложить вкючить так узо как на схеме, заизолтровать нуль и все должно работать?
100% будет работать.
maxus написал :
а в каком случае может произойти утечка между фазами?
Утечка происходит не между фазами, а между одной из фаз и землей. Когда это происходит, УЗО фиксирует, что по одной из фаз вернулось меньше тока, чем ушло по двум другим, что и вызывает его срабатывание. Попробовал объяснить просто
ПPOPAБ написал :
Так на схеме - звезда, без ноля...
так и что это меняет в схеме подключения УЗО? я правильно понимаю что если сгорит один из тенов водонагревателя или еще по какой-то причине отключится одна из трех фаз - то тогда ноль "сползет" и на землю пойдет напряжение?
И еще вопрос - у меня УЗО ABB трехфазное - там тестирующий резистор подключен между фазой и нулем - т.е. если я ноль за изолирую то получается функция тестирования не будет работать?
maxus написал :
а что произойдет при обрыве одной из фаз в водонагревателе?
Произойдет резкий скачок напряжения на двух других фазах, что повлечет выход из строя всего нагревателя. Это называется "выпадение фазы" и для защиты от него обычно ставят реле контроля фаз с контактором или специальный автомат, совмещающий в себе оба этих устройства.
maxus написал :
и чем плоха схема без земли - когда ноль вмесо земли и все (три фазы и ноль идет через узо)?
Во-первых на корпусе водонагревателя (или даже на воде, которая из него течет) может появиться напряжение, которое в особо запущенных случаях достигает опасных для жизни значений. Во-вторых УЗО работать не будет (то есть видимость работы будет, но защитить оно ни от чего не сможет).
Chabrez написал :
Это называется "выпадение фазы" и для защиты от него обычно ставят реле контроля фаз с контактором или специальный автомат, совмещающий в себе оба этих устройства.
Для движка - да, а для тенов то зачем? Денег много?
maxus написал :
так и что это меняет в схеме подключения УЗО? я правильно понимаю что если сгорит один из тенов водонагревателя или еще по какой-то причине отключится одна из трех фаз - то тогда ноль "сползет" и на землю пойдет напряжение?
Никуда он не сползет. На землю потенциал попадет только в следствии повреждения изоляции. От чего появится ток утечки (30мА) и сработает УЗО (быстро), или ток КЗ и сработает максимальный расцепитель. При длительной перегрузке сработает тепловая зашита.
maxus написал :
а что произойдет при обрыве одной из фаз в водонагревателе?
Он будет работать с меньшей мощностью.
maxus написал :
чем плоха схема без земли - когда ноль вмесо земли и все (три фазы и ноль идет через узо)?
Нет такой системы, чтобы совсем без РЕ (заземляющего проводника).
maxus написал :
там тестирующий резистор подключен между фазой и нулем - т.е. если я ноль за изолирую то получается функция тестирования не будет работать?
Фазой ДО УЗО и нолём после ... Хоть что изолируйте, будет работать- это коммутация внутри устройства.
Chabrez написал :
Произойдет резкий скачок напряжения на двух других фазах, что повлечет выход из строя всего нагревателя.
Ничего подобного не случится!
Chabrez написал :
Сообщение от maxus
и чем плоха схема без земли - когда ноль вмесо земли и все (три фазы и ноль идет через узо)?
Во-первых на корпусе водонагревателя (или даже на воде, которая из него течет) может появиться напряжение, которое в особо запущенных случаях достигает опасных для жизни значений. Во-вторых УЗО работать не будет (то есть видимость работы будет, но защитить оно ни от чего не сможет).
Вот это точно -"ЭлектроАС" почерк. УЗО работает и без РЕ!
Chabrez написал :
Если тест запитан от нуля, одну из фаз нужно будет пропустить через нулевую клемму
Еще раз. "Тест"- скоммутирован внутри аппарата и работает вне зависимости от подключения отходящих линий.
haramamburu написал :
Нет, наоборот, на "рабочих тенах" будет по 190Вольт (380/2)
Это еще в честь чего? Просто, на одном из тэнов не будет фазы. (четвертый пока не трогаем)
ВТБ! написал :
На схеме подключения заинтриговал ТЭН №3.
Да экстравагантное решение... не симметричное , ноля то нет.
ПPOPAБ написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Нет, наоборот, на "рабочих тенах" будет по 190Вольт (380/2)
Это еще в честь чего? Просто, на одном из тэнов не будет фазы. (четвертый пока не трогаем)
Да и я вас не понял - что я сказал неправильно/неверно ?
Chabrez написал :
сли тест запитан от нуля, одну из фаз нужно будет пропустить через нулевую клемму (соответственно, одна из фазных останется неподключенной)
я правильно понимаю что в УЗО все контакты (4 шт) равноправны и надписи фаза/ноль наесены только для удобства?
Chabrez написал :
Во-первых на корпусе водонагревателя (или даже на воде, которая из него течет) может появиться напряжение, которое в особо запущенных случаях достигает опасных для жизни значений. Во-вторых УЗО работать не будет (то есть видимость работы будет, но защитить оно ни от чего не сможет).
корпус водонагевателя из пластика. с водой хуже - потому что сейчас подключено все через ноль и работает ..
а почему узо не будет работать если ноль через него также проходит?
Chabrez написал :
Если тест запитан от нуля, одну из фаз нужно будет пропустить через нулевую клемму (соответственно, одна из фазных останется неподключенной).
Нет, разумеется. Если УЗО – 4-х полюсное – N через него пропустить, остальное – см. сообщение от Arr
Arr написал :
В кожухе ВН соединить жз PE с жз, а на синий N нащёлкнуть 222 вагу и никуда его больше не подключать.
итак, (для чайников
вместо рабочего нуля (синий провод) к водонагревателю подключаем защитной зануление (жз провод), которое идет на КУП, на все железные части (трубы, краны и т.п.) и соединено с общим защитным нулем входящим в квартру. рабочий ноль вешаем в воздухе ( он к выходу узо подключен)
на узо на входе 3 фазы и рабочий ноль (синий), на выходе просто 3 фазы (ибо рабочий ноль вагой 222 заканчивается)
при этом -
работает водонагреватель (и даже если один из тэнов сдохнет то нигде током меня с трубы/воды не ударит от перекоса фаз)
работает узо (если сдохнет тэн так что фазу замкнет на землю - то сработает узо (вышеуказанное)
подскажите можно ли на одно 4-х полюсное узо посадить автоматы от двух проточников - один трехфазный (3 фазы + земля 4х4мм) как описывалось выше и один однофазный 3х4мм
тоесть на выходе из узо выглядит так - на фазе 1 и 2 включен только проточник трехфазный, на фазе 3 - и третья фаза проточника трехфазного и единственная фаза однофазного, на нуле однофазный + планка земли на оба
выше упоминалось что узо для трехфазного проточника без нуля будет работать как то сравнивая все фазы, а в моем случае получится что на третьей фазе для узо будет перекос если оба будут включены одновременно, или наоборот если включен только второй будет работать только третья фаза и ноль
будет ли работать узо и будет срабатывать штатно ?
Да, всё будет работать правильно, если ноль на оба аппарата берётся с одной точки после УЗО. Сумма токов через УЗО при нормальной работе сойдётся, при нарушении изоляции не сойдётся.
Про необходимость заземления нагревательной техники подобной мощности Вы, надеюсь, понимаете. Наши общие с Европой стандарты разрешают утечку тока в прогретых ТЭНах до 0,75 мА/кВт, и это вполне ощутимо для человека. Отсыревший внутри холодный ТЭН может "течь" сильнее.