Def461 написал :
Цитата Сообщение от Перец
Объекты стоят без нареканий более 8 лет.
Извините, но это не мои слова. Поэтому
Def461 написал :
Суровые СКСники в Челябинске
Прошу отозвать. Я как раз такого же сурового мнения, почитайте выше. С меня в молодости достаточно переделки радиотрансляционной проводки, замурованной в стену и дававшей пониженную изоляцию или обрыв.
Перец написал :
Объекты стоят без нареканий более 8 лет.
Суровые СКСники в Челябинске
Угу, и сколько объектов? Гипсовая штукатурка - нет вопросов, а вот цементная...
У особо "умно-жадных" клиентов - есть уже отказы на объектах, которым по 2-3 года, линк не проходит категоризацию.
Речь веду про объемы в десятках км витой пары в месяц. Где клиент "сам себе жадный Буратино" - он подписывает бумагу об отказе от гарантий на таком объекте.
"Обычную витую пару в штукатурку" - это очередной "русский авось". Из области, когда еще выполняют многометровые вертикальные свободновисящие линки витой парой, мол, работает же ...
Начнете давать системную гарантию на СКС от 15 до 25 лет - сразу перестанете муровать кабель штукатуркой.
Есть такой процесс, как случайное попадание влаги хотя бы в месте выхода витой пары в розетку. Влага как по капиллярам, пойдёт по кабелю. Как будете менять? Раздалбливать стену? Бывает, нужно перезаделать, а запаса уже нет. Жилки могут обломиться, да мало ли чего. Но хозяин вы, так что решайте.
Практика показывает что заделка слаботочных кабелей в штукатурку возможна без каких либо защитных оболочек. Про слаботочку вспоминают уже потом. Объекты стоят без нареканий более 8 лет. Не трогаем тему "улица, мороз и т.д.". Будет термоусадка или кембрик - просто плюс как механическая защита. Кембрик даже допустит некий люфт ( при просадке дома и т.д.) Из всего разнообразия ПВХ и пластиков не видел ни одного химического процесса при взаимодействии со штукатуркой.
Это не по нормам, это для себя. Тем более на 25см из стяжки до подрозетников.
Поскольку единства в этом вопросе нет (1 человек всетаки не видит проблемы в защите кабеля термоусадкой при подъеме из стяжки), хотелось бы прояснить, какие процессы происходят во внешней изоляции витой пары, телевизионного RG6 и силовых кабелей ВВГ при взаимодействии а) с гипсом? б) с цементом? Имеющаяся у меня термоусадка в маркировке содержит абревиатуру "PVC" - неужели поливинилхлорид термоусадки чем-то отличается от поливинилхлорида, который используют во внешней изоляции силовых кабелей? Последние ведь можно класть и в цемент, и в гипс без дополнительной защиты. Не могу понять, что так сильно раздражает в идее с термоусадкой?
Сменяемость тех слаботочных кабелей, которые я хочу заложить в стену, мне абсолютно не нужна и дополнительно рядом с ними я ничего протягивать не собираюсь. Думаю 6 розеток RJ-45 5е и 3 гнезда с телевизионным кабелем в разных, наиболее ожидаемых местах расположения оконечных устройств - более чем достаточно для 2к квартиры площадью 44м кв. Слаботочный щиток будет жить на своей отдельной антресоли в виде большой накладной распаечной коробки (все коммутации в ней же). Рядом с коробкой будет блок розеток под отдельным автоматом, в перспективе коробку можно будет заменить на маленький шкафчик 19", если потребуется.
Да мне наоборот - надо так, чтоб поменьше резать стены, потому как дом достаточно старый и это 2ой этаж из 9ти. Т.е. в стены нужно заложить только то, что предусмотрено имеющимся проектом (этого вполне достаточно). Дальнейшее развитие - в плинтусах и коробах заместо карнизов под потолком, если вдруг потребуется.
Это с запасом. В случае 30х10. В случае 20х10 это на 2мм меньше по толщине - меньше шансов получить 1мм штукатурки над пластиковой полосой. Я утрирую, но основная мысль, думаю, ясна.
Хотя есть такие горе-электрики, после которых потом надо ремонтную бригаду вызывать. А что, они по ПУЭ делали? Пробили вентканал, раздолбили несущую стену, подпилили водопровод, и случайно люстру стулом разбили... когда уходить собирались.
Понятно. Просто листая форум встречал или поднятие в гофре, или объяснения, почему нельзя укладывать слаботочные кабели в цементную стяжку вообще без ничего. Хотелось быть уверенным, что термоусадки будет достаточно. Кабельный канал в данном случае использовать не получится. Как раз меняю проводку, так что логично спрятать в стены и в стяжку те кабели, которые будут подходить к местам наиболее вероятного расположения телевизоров, компьютеров и телефонов. В одном месте мне вообще надо будет поднимать телевизионный кабель из стяжки на высоту 2м посреди стены к уже имеющемуся сквозному отверстию, для подключения внешней антенны. На случай непредвиденных подключений будут плинтуса с кабельными каналами.
В стяжке витая пара и телевизионный кабель у меня идут в гофре, а вот поднять их к подрозетникам надо по максимально узким штробам минимальной глубины. Можно ли на выходящие из стяжки кабели одеть термоусадку или обмотать их изолентой, чтобы обойтись без гофры?