ringo71 написал :
И все-таки, что насчет насоса?

Насос может разбалансировать работу стояка.

ringo71 написал :
То есть вырезать кусок трубы и вместо него большего диаметра вставить? Честно говоря, не очень понимаю, что это даст

Ровным счётом не даст ни чего. Если уж менять, то всю трубу до полотенцесушителя. Замена же части трубы, результата не даст.

сансэй написал :
давление на входе в ваш 1\2 мп прибавит

Ни чего это не прибавит. Давление в сообщающихся сосудах одинаково.

ringo71 написал :
Я все же решил сделать фото вместо своей кривой схемы)

По накручено не слабо...

ringo71 написал :
Пропускают ли клапаны через себя поток в обратную сторону?

Обратный клапан придумали для того, чтобы он пропускал воду только в одном направлении.

NNN написал :
ГВС запитайте от того, что зейчас для спуска воздуха

Не вариант, тогда у меня отсекающий кран будет перекрывать не только ПС, но и подачу воды на гребенку.

NNN написал :
Если уж менять, то на 25

согласен

NNN написал :
но толку не будет

не согласен

ringo71 написал :
что это даст

давление на входе в ваш 1\2 мп прибавит

NNN написал :
если после этого не заработает

Он работает в принципе, но не всегда одинаково хорошо. Т.е. присутствует зависимость от интенсивности водоразбора на стояке и в квартире. Я просто хотел привести в норму, если это возможно.

И все-таки, что насчет насоса? Как-то этот вариант не встречает вообще никакой реакции...

NNN написал :
Экран на ванне из ГКЛ, судя по всему

Экран кирпичный.

сансэй написал :
я об отрезке мп

То есть вырезать кусок трубы и вместо него большего диаметра вставить? Честно говоря, не очень понимаю, что это даст, от стояка-то стальная на 1/2" отходит... Да и лишнее ненужное соединение МП/МП образуется... К тому же это довольно проблематично будет сделать, она же у меня в туалетном шкафу вниз уходит, практически до пола.

сансэй написал :
я бы до стенки шкафа от стояка поменял бы диаметр трубы на 3\4 на подаче

Если уж менять, то на 25, но толку не будет от замены метра- полутора кроме доп.соединений.
Экран на ванне из ГКЛ, судя по всему, поэтому можно прорезать отверстие с той стороны экрана, где ПС и заменить МП на 25 используя существующую как протяжку.
Но будет обидно, если после этого не заработает.
А заработает вряд ли- байпас без смещения.

ringo71 написал :
И еще такой вопрос. Для спуска воздуха и "промывки" полотенчика стоит в туалетном шкафу шаровой кран с металлическим шлангом. Мне эта система представляется немного стремной. Т.е. фактически кран болтается в воздухе. Что-то подсказывает мне, что так не делают))) Какова вероятность, что он потечет? Арматура вся хорошая, но все же... И можно ли вместо этого крана поставить какой-нибудь спускной вентиль, который только воздух стравливает?

Заглушите тот кран, что сейчас на водоразбор, а ГВС запитайте от того, что зейчас для спуска воздуха.

ringo71 написал :
Это надо стояк переваривать

я об отрезке мп

Это надо стояк переваривать. А если все же насос поставить с термостатом и/или таймером?

ringo71 написал :
Мне казалось, что он защищает от сдвига и температурного расширения, но не от избыточного давления.

так же как и клапан..(не редуктор) реч вроде шла о г.у.

ringo71 написал :
Вот я и хочу ограничить давление)

ringo71 написал :
Вот я и хочу ограничить давление)

температура для мп куда важнее..

ringo71 написал :
Я все же решил сделать фото вместо своей кривой схемы)

ну вот терь можно говорить как возможно (возможно) разогнать ваш пс..
я бы до стенки шкафа от стояка поменял бы диаметр трубы на 3\4 на подаче

Я все же решил сделать фото вместо своей кривой схемы)

Вот так ПС подключен в сантехническом шкафу в туалете

Стрелками показано направление потока (каким оно должно быть)

Вот так МП-трубы проходят где-то за ванной (в стену не замурованы, закреплены хомутами)

Вот так они подходят к ПС (здесь замурованы, присоединение через стальные уголки)

сансэй написал :
есть гофрированные куски труб

Насколько я понимаю, это сильфонный компенсатор? Мне казалось, что он защищает от сдвига и температурного расширения, но не от избыточного давления.

сансэй написал :
заменить на сталь

К стояку примыкает сталь. МП начинается после вентилей. Со сталью соединен латунными уголками, в этом месте изгиба нет, а в других они плавные вроде.

сансэй написал :
мп восновном губит температура помноженная на давление

Вот я и хочу ограничить давление)

ringo71 есть клапана .. есть гофрированные куски труб... со стороны подачи достаточно... я думаю... хотя если говорить о г.у. то тут трудно сказать однозначно...

а вообще конкретно в вашем случае .. я думаю что вам нужно бояться не г.у. а смотреть на температуру вашего стояка и сопоставить её с постоянным давлением в нём.. если t постоянно выше нормы .. то и хорошо что пс не всегда горячий ) и можно первый (видимый,доступный) участок мп на подаче (если такой есть)...заменить на сталь..
мп восновном губит температура помноженная на давление .. и изгибы..

сансэй написал :
в вашем случае поставить гидрокомпенсаторы

Это я их назвал клапанами) А как их ставить? С обеих сторон?

ringo71 написал :
По ходу возник еще один вопрос. Как защитить ПС от "ненормативных" скачков давления и гидроударов?

делать подводку сталью...

в вашем случае поставить гидрокомпенсаторы..

ringo71 написал :
Как защитить ПС от "ненормативных" скачков давления и гидроударов?

Никак.

Выяснил, что оказывается в продаже бывают хромированные уголки для отечественных ПС с краном Маевского под навинчивающимся колпачком и накидной гайкой для соединения с ПС. Наверное это и есть решение проблемы. Просто не знал, что они выпускаются отдельно. Стоят, правда, как половина ПС)

По ходу возник еще один вопрос. Как защитить ПС от "ненормативных" скачков давления и гидроударов? Подключен МП-трубой. Редукторы, говорят, сильно мешают циркуляции. А клапаны? Есть и еще один момент. Защищать ведь очевидно надо с обеих сторон, но в одном направлении. Пропускают ли клапаны через себя поток в обратную сторону?

ringo71 написал :
Если вместо тройника поставить шаровой со спускным клапаном (такой колпачок с отверстием, откручивается вручную), это позволит воздух спускать?

Нет, там отверстие слишком маленькое.

ringo71 написал :
только в верхней точке надо что-то городить

NNN написал :
Если рисунок правильный, то схема рабочяя.

Судя по описанию:

ringo71 написал :
трубы проведены абы как, уклона никакого специально не делали.

ringo71 написал :
Замуровано все за ванной, ванна с кирпичным фартуком,

Схема весьма условная.

NNN написал :
Попробуйте перекрыть верхний кран а потом воздух стравить.

Я так и делаю, если совсем циркуляция встает. Но ведь когда-то придут поверять счетчики, а у меня кран со сливом фактически прямо со стояка. Если вместо тройника поставить шаровой со спускным клапаном (такой колпачок с отверстием, откручивается вручную), это позволит воздух спускать? Или только в верхней точке надо что-то городить?

ty-lev написал :
А кой ПС у Вас?

У меня отечественный м-образный, без крана и места под него

2ringo71
Если рисунок правильный, то схема рабочяя.
Попробуйте перекрыть верхний кран а потом воздух стравить.

Многие полотенцесушители уже комплектуются кранами "Маевского" и штатными местами для них. А кой ПС у Вас?

ty-lev написал :
переделайте байпас

Сейчас мне никто уже не разрешит курочить стояк. Да и не очень хочу я безобразничать) Насос можно рассматривать как вариант? Например, с термостатом.

ty-lev написал :
Очень низкая.

Меня еще беспокоит сам факт наличия такой лабуды в обход счетчиков. Доказывай потом, что я не ворую горячую воду... Ставить там шаровой кран с воздушным клапаном бессмысленно? Верхняя точка ПС 1700 от пола, нижняя - 1080, верхний отвод от стояка - 1100, нижний - 700.

ty-lev написал :
Кран "Маевского"

Я так понимаю, чтобы поставить кран Маевского, надо делать какие-то удлинители и менять крепеж? Это ведь сделает ПС дальше от стены.

ringo71 написал :
Какова вероятность, что он потечет? Арматура вся хорошая,

Очень низкая.

ringo71 написал :
И можно ли вместо этого крана поставить какой-нибудь спускной вентиль, который только воздух стравливает?

Кран "Маевского", но не вместо него, а в верхней точке трубопровода. Обычно это бывает полотенцесушитель.

Ошибка №1; маленький диаметр трубопровода ПС.
Ошибка №2; не правильно смонтированный байпас.

Решение проблемы; Если заменить трубопровод не представляется возможным, переделайте байпас. Как его сделать правильно, прочитайте в теме

Байпас = стояк. Схемку прилагаю, нарисовал как получилось, уж извините)) Крестики - это шаровые краны.

(картинки почему-то не вставляются, поэтому на изображение ссылка)