XKent написал: В инструкции к стирке вычитал пиковую потребляемую мощность в 2кв, сушка еще 1,5, не дай бог сунуть в розетку прачечной утюг и лимит в 3,5кв для автомата в 16а превышен, а цеплять бытовую розетку на провод 4мм, защищенный автоматом на 20 вроде как нельзя. (если что я в курсе про токовременные характеристики АВ и про 1,13/1,45 знаю, просто перестраховываюсь: типа машинка стирает при этом сушка сушит и жена гладит и так более часа :D )
20А на 2.5мм2
XKent написал: Действительно незачем отдельные группы, а вынес под отдельное УЗО так как они + веранда это мокрые зоны.
уж лучше веранду отделить под 10ма свое УЗО или дифф
XKent написал: Но подключать таки удобней и перекоммутировать если что?
зачем лишние контакты? Перекоммутировавать не надо если один раз все продумать. Запас большой не нужен, если не ошибаться во время монтажа. На потом - не нужен. Ну а "если очень вдруг" - нарастить не беда, чем огромный запас провода на все случаи молотком забивать в щит