Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 1686
#6527513

ПPOPAБ написал:
в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.

И эту функцию полностью выполняет любое обычное двухполюсное устройство дифзащиты.

AlexeyL написал:
И эту функцию полностью выполняет любое обычное двухполюсное устройство дифзащиты.

В этих пунктах (в ПУЭ-7 номера другие) речь идёт об обычных выключателях. Вы же не будете УЗОшкой свет каждый раз включать-выключать

AlexeyL написал:
в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью

такие выключатели имеют смысл. Мне такие сети не попадались.

Регистрация: 01.08.2007 Волгоград Сообщений: 60

Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.

itu написал:
раздельно коммутировать ноль и фазу

Нахрена такое надо ? Убить кого-то собрались ?

Грубый, но справедливый

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 11329

itu написал:
Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.

Бред . Тогда зачем ломать АВ, если можно купить 2 однополюсника.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 1686

itu написал:
и раздельно коммутировать ноль и фазу.

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

А есть какая то тема, где бы собирали статистику отказа узо/дифф?

Feodorio написал:
А есть какая то тема, где бы собирали статистику отказа узо/дифф?

Навряд ли, у каждого она своя. По своему опыту: чаще выходят из строя дифференциальные устройства при загрязнении, на этапе монтажа щита...

itu написал:
Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.

itu,

Вечный студент

Регистрация: 01.08.2007 Волгоград Сообщений: 60

Vadim 161 написал:

itu написал:
раздельно коммутировать ноль и фазу

Нахрена такое надо ? Убить кого-то собрались ?

Vadim 161, нет, никто не умрет

megrad написал:

itu написал:
Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.

Бред . Тогда зачем ломать АВ, если можно купить 2 однополюсника.

megrad, два раздельных не выглядят как двойной

AlexeyL написал:

itu написал:
и раздельно коммутировать ноль и фазу.

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

AlexeyL, после АВ никогда не будет состояния "нет ноля"

itu написал:
два раздельных не выглядят как двойной

Конечно, не выглядит, но ноль и фазу отдельно "рвать" нельзя.

itu написал:
после АВ никогда не будет состояния "нет ноля"

Откуда такая уверенность? Хотя, как хотите, так и делайте...

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 1686

itu написал:
два раздельных не выглядят как двойной

Хм. Вам надо чтобы выглядело, или чтобы работало? Похоже, что мы не понимаем цель мероприятия.

Регистрация: 01.08.2007 Волгоград Сообщений: 60

itu написал:
Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки

itu, переформулирую вопрос: сдвоенные автоматы (32-40А) каких производителей имеют разьемное соединение флажков?

itu написал:
сдвоенные автоматы (32-40А) каких производителей имеют разьемное соединение флажков?

Поясните, пожалуйста, коли не затруднит: зачем ненужное сношение мозгов? Ведь в жизни столько всего интересного, кроме каких-то там "флажков"?)))...

Регистрация: 01.08.2007 Волгоград Сообщений: 60

MaSeVi написал:

itu написал:
сдвоенные автоматы (32-40А) каких производителей имеют разьемное соединение флажков?

Поясните, пожалуйста, коли не затруднит: зачем ненужное сношение мозгов? .

MaSeVi, ответ лежит на поверхности, озвучивать не хотелось бы.

_>Ведь в жизни столько всего интересного, кроме каких-то там "флажков"?))).._

эт точно(с)

2Radio про тайну срабатывания спарки при перегрузе любого автомата мне известно. за инфу что у ИЕКа металл ось - спасибо

itu, Значит, Вы нашли себе ненужную задачу. Удачи!)))…

itu написал:
за инфу что у ИЕКа металл ось - спасибо

Те у которых не металл ось также прекрасно расцепляются, т.е. в общем-то любые. Можете прямо лайкнуть за доп. инфу. Теряюсь лишь в догадках нахрена оно надо.

Radio,
Спарки с разъединеными флажками расцепляются оба при перегрузке теплового расцепителя , только ? А при КЗ ?

dokar, почему только?

Radio написал:
dokar, почему только?

Radio,
Так я и спрашиваю вы уверены, что ЭМР любого полюса у спаренных, строенных и тд , автоматов со снятой перемычкой на флажках срабатывает , заставляя отключиться все полюса ?

megrad написал:
процитирую

хорошо

megrad написал:
Так что сами определитесь - либо это циркуляр только для Москвы
и только для МП труб.

Так я про ПП трубы хотел уточнить МП практически не используют поклонники Санты А вот это :

ПPOPAБ написал:
3 В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

  • очень пользительно Был просто такой объект - везде и всё ПП , долго пытался понять что мне засупить Нашёл пояснение про ПП трубы и просто оставил хвост в коробе с магистральными трубами ХВС и ГВС .

dokar, я не вижу ни одной причины не срабатывать всем полюсам, детали задействованы те же. Автору надо было снять отдельный ролик про кз?

Radio написал:
детали задействованы те же.

Значит у автоматов SEZ не задействованы, коли при однофазном КЗ отключается только один полюс . Все надо проверять .

dokar, всё может быть. Это же вселенная, в которой атомы выстраиваются очень причудливо.

Radio, Да, в то время как космические корабли бороздят Большой театр ... Ладно, Абрикосу задачку подкинем .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 11329

itu написал:
два раздельных не выглядят как двойной

Всего то отличие в соединении, как вариант склейте.

dokar написал:
Спарки с разъединеными флажками расцепляются оба при перегрузке теплового расцепителя , только ? А при КЗ ?

У АББ при разделении идёт сработка всего АВ. Сам проверял.
Всё зависит от самого 2 х полюсного АВ, либо это полноценный АВ,
то есть двух фазный, либо это 1P+N.

megrad написал:
Всё зависит от самого 2 х полюсного АВ,

Я рассказал, как ведет себя полноценный трехполюсник.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 11329

dokar написал:
Я рассказал, как ведет себя полноценный трехполюсник.

АББ тоже был 3 х полюсным.

dokar, megrad, не надо спорить! Надо просто расцепить все трёхполюсные автоматы и всё выяснить!

Radio,
Почему Вы так несправедливы к 4Р автоматам? Они могут обидится, обойденные вниманием

Rumato, ну да, и их тоже. Непременно!

Radio написал:
dokar, megrad, не надо спорить! Надо просто расцепить все трёхполюсные автоматы и всё выяснить!

Radio,
Однако мой АВ на службе в дачном шкафчике . И поскольку трехфазный нагрузок нет , то в этом наблюдается некоторая выгода. Весь домик не вырубился , когда рубанком по шнурику проехался .

MaSeVi написал:

Feodorio написал:
А есть какая то тема, где бы собирали статистику отказа узо/дифф?

Навряд ли, у каждого она своя. По своему опыту: чаще выходят из строя дифференциальные устройства при загрязнении, на этапе монтажа щита...

MaSeVi, ну тогда добавлю пять копеек по УЗО-ВАД2 Энергомера, однофазные C16 30мА 10кА и С16 10мА 3кА.
Собралась статистика случайно. Через 6 лет эксплуатации перестали проходить тест.
2-3 из 4 установленных в квартире как минимум. Но у многих и все четыре. Это по опросу 140 квартир.
Может кому то полезно будет.

Регистрация: 21.12.2014 Симферополь Сообщений: 49

Может, кто подскажет. В санузле стоит двухкнопочный выключатель. Один для освещения, другой для вентилятора. Какой таймер нужно поставить после выключателя вентилятора, чтобы он отключался через определенное время, а чтобы снова его включить на такое же время, достаточно было выключить и включить его выключатель?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 11329

alexrl,
Единственное для данных реле требуется отдельное питание.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 939

dokar написал:

Так я и спрашиваю вы уверены, что ЭМР любого полюса у спаренных, строенных и тд , автоматов со снятой перемычкой на флажках срабатывает , заставляя отключиться все полюса ?

нет, АВВ трехполюсные точно, при снятой перемычке отключает при КЗ только один полюс.