Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795
#5915359

megrad, А тогда понял, но у меня запросы проще, мне и 1,75 мм за глаза Мне так нравятся такие таблички, чего пишут, о чём, откуда это взяли ,тайна

ebf написал:
Честное это сколько,правда:хочу от вас ,это услыщать

Честное - измеряется в удельном сопротивлении Ом/км.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

ПPOPAБ написал:
Честное - измеряется в удельном сопротивлении Ом/км.

В магазине

ebf написал:

ПPOPAБ написал:
Честное - измеряется в удельном сопротивлении Ом/км.

В магазине

ebf, про место измерения ГОСТ ничего не говорит, только про температуру. Однако любые другие методы не могут дать достоверной информации.
Сечение может быть различным по длине жилы, да хим состав очень сильно влияет на проводимость.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Похоже, какие-то уроды добрались таки до блога Шамана

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

ХЗ, как отредактировать. Все нормально, CS отписался)

Регистрация: 17.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Подскажите можно ли ставить РН на 32а если вводной автомат стоит 32а?

Dunaj, формально - да. Если иное не оговорено производителем РН.

Dunaj, лучше перестраховаться в 1,6 раза), то есть 63А.

Заинтересовал такой вопрос. Клеммный блок для провода 2,5мм2. Почему у одних заявленный In = 10А, а у других - 24А. Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?

Сечение, что еще?

bnmuyt написал:
Сечение, что еще?

Сечение одинаковое. Может, разница в контактах? Или немцы просто занижают ном. ток для надежности.

Контакты наверняка разные, в смысле разных размеров винтов, и то может не везде, не знаю, не пользовался. Зачем одно и то же сечение на 2,5 и 25 кв.? У Легранда указаны габариты, которые намекают.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Souto написал:
Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?

Читать каталоги производителя и вопросов будет меньше

Регистрация: 29.01.2017 Челябинск Сообщений: 5

При включении первой лампы вторая гаснет.
Всем здравствуйте!
Имеется выключатель двухклавишный, при включении первой клавиши (вторая ВЫКЛючена) - включается люстра и нормально светит. При включении второй клавиши (первая ВКЛючена) - ничего не происходит, то есть люстра - горит, светильник - нет. При включении второй клавиши (первая ВЫКЛючена) светильник включается. Самое интересное: при включении первой клавиши (вторая ВКЛЮчена) - светильник гаснет, загорается люстра.
Из инструмента только индикаторная отвертка( Что удалось ей выяснить: фаза на общем контакте выключателя, при отключенных клавишах, есть. При включенной первой клавиши фазы на ее контакте нет, на общем соответственно тоже. При включенной второй клавиши фаза есть на ее контакте, на общем соответственно тоже.
При выкручивании всех ламп в люстре - фаза пропадает на общем контакте, светильник не светится)). При выкручивании лампочки из светильника - люстра светится.
Какие выводы сделал я: фаза на выключатель приходит со стороны нейтрали на люстре, фаза к люстре подключена всегда видимо.
Мне не ясно каким образом на люстру приходит нейтраль. Или же моя догадка не верная и есть другие извращенные предыдущим хозяином квартиры варианты. Набросал схемку.
Подскажите кто что придумает)

Headly написал:
Подскажите кто что придумает)

Какая схема на выключателе нарисована с обратной стороны? Можно фотку? Похоже, что у вас проходной выключатель.

Регистрация: 29.01.2017 Челябинск Сообщений: 5

alx220, уверяю Вас, выключатель именно такой как в моей фотке: один общий контакт и два после непосредственно НО контактов.
Нет не проходной, обычный, простой как одна копейка.
На нем нет схем, нечего фотографировать

Souto написал:
Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?

Химическим составом изоляции и температуры плавления.
Не?

Мой опыт к Вашим услугам!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Headly, а если все три контакта выключателя замкнуть перемычкой, то всё светит?

Регистрация: 29.01.2017 Челябинск Сообщений: 5

юра Т, Нет, светит только люстра, там где должна быть фаза на общем контакте выключателя - ее нет. Я эту ситуацию описал после слов самое интересное)

Headly, скорее всего фаза с нейтралью перепутана + подключение лампочек в люстре).

Headly, А эта проблема недавно появилась или была всегда? Просто был случай у коллеги, в розетку приходило 2 фазы и она не работала - так выполнили монтаж электрики при строительстве дома.

Регистрация: 12.09.2012 Тюмень Сообщений: 1012

Headly, все правильно нарисовали, упустили N приходящий на 1 кл. выключателя.

Регистрация: 29.01.2017 Челябинск Сообщений: 5

AJA, Квартиру купил, вот и переделываю)
EAN, Как же оказывается все просто и очевидно) а я час голову ломал... Благодарю! и я не упустил, это и был по сути вопрос))

Регистрация: 12.09.2012 Тюмень Сообщений: 1012

А у меня появились сомнения... что то я затупил.

Headly, в светильнике какая лампа ?

Регистрация: 29.01.2017 Челябинск Сообщений: 5

EAN, везде лампы накаливания, я сам виноват, что не сказал раньше.

Забыл добавить и что ли у вас выключатель?)

Регистрация: 17.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Подскажите хочу собрать квартирный щиток находится в квартире.Я нарисовал схему подключения с РН Зубр и УЗО дак вот на рисунке последний автомат это свет хочу сделать его помимо УЗО а болер с розетками через УЗО подскажите правельно я подключил? И ещё ампераж на автоматах УЗО и РН правельно или что то нетак ВВод идёт медь 4мм2 сумарная мощность потребления будет 5кв. Заранее извиняюсь за такой рисунок нарисовал как уж смог.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Dunaj написал:
Заранее извиняюсь за такой рисунок нарисовал как уж смог.

Dunaj написал:
правельно я подключил

Правильно.

Dunaj написал:
ВВод идёт медь 4мм2 сумарная мощность потребления будет 5кв.

Для 4-ки достаточно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 17.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 45

megrad, спасибо!!! скажите а в такой схеме можно только комнаты через РН сделать? а остальное через УЗО?

Кто что скажет по этому кабелю?Хватит его на подогрев дверной коробки?Рассматриваю как вариант уменьшения
кондинсата.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Dunaj, Для чего нужно РН? И сразу ещё вопрос: для чего нужно УЗО?
Вы что мечетесь. Хотите сэкономить не ставьте РН: что сгорит,
то не сгниёт. Всё равно нет денег-ну её УЗО, видимо грабли до этого были
не очень убедительными.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

alex197509 написал:
Рассматриваю как вариант уменьшения
кондинсата.

А где дверь то стоит и из чего дверь? Если это уличная, то будет прихватывать ещё лучше. Остальное в личку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Но утеплится ещё....И кабель прикрыть чем то фальгированным

Регистрация: 17.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 45

megrad, УЗО хочу на котёл и боллер поставить а РН на комнаты где вся бытовуха стоит или вобще всё через него пропустить?

Регистрация: 26.07.2012 Солнечногорск Сообщений: 4278

Здравствуйте.Есть в наличии лед-лампа Огонёк 600мм.,6,5вт.,4500К. - к ней требуется ПРА.Можно ли без него подключить к сети и как этот пра выглядит?!
Лампа на ток 220вольт.

Регистрация: 26.07.2012 Солнечногорск Сообщений: 4278

Такая лампа.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Dunaj написал:
вобще всё через него пропустить

РН нужна для защиты всей квартиры. Или есть идея поставить РН на конкретный потребитель? РН купите на 63 А, запас не помешает по току.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Вячеслав И., Вы фото маркировки скиньте. Оно ?
Из инструкции
Светодиодные лампы данного типа подключаются в светильниках только парами -
данные лампы пригодны к использованию только в 2-х или 4-х ламповых светильниках.
 Светодиодные лампы Т8 600 «Дроссельные» подключаются в светильниках только с Эм-
ПРА 36Вт на две лампы. При использовании данных ламп в четырехламповых светильниках
на каждую пару ламп требуется подключение одного Эм-ПРА 36 Вт

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Вячеслав И. написал:

Такая лампа.

Вячеслав И., хорошая лампа, и освещает ярко. Если Хоз устраивает, зачем предлогать замену?

Регистрация: 26.07.2012 Солнечногорск Сообщений: 4278

megrad, Благодарю за развернутый ответ. Я как раз таких пару раздобыл - на улице прислоненные к дереву стояли,я и забрал.Вроде исправные..,или как убедится что не перегоревшие?
Шуюп,не понял мысль вашу.Я их раздобыл и пытаюсь приспособить.

Вячеслав И., неудачная шутка с моей стороны. Прошу не обращать внимание.

Вячеслав И. написал:
или как убедится что не перегоревшие?

Плавно подать постоянное напряжение.

Регистрация: 26.12.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 177

По периметру комнаты сделан подвесной потолок. Насколько страшно, что встроенный светильник( радиатор охлаждения)касается проводов питающих его?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Boban78, если будет критично Вы это заметите.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 26.12.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 177

У меня точечные светильники имеют свои источники питания. Что лучше один на всю группу или на каждый свой?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Boban78 написал:
Что лучше один на всю группу или на каждый свой?

Вопрос в эксплуатации, при одном трансе: сдох транс всё сдохло, а так
хоть что то светить будет. Как всегда цена вопроса.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 23.06.2014 Нижний Тагил Сообщений: 30

Товарищи, вот я купил трехжильный кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5-0.660 плоский однопроволочный с завода Алюр. А цвета проводов поставили меня в тупик: белый, бело-коричневый, бело-черный. Так-то наплевать, но какой взять за фазный хотя бы подскажите?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

crus, www.mastergrad.com/forums/t63082-soedinenie-provodov-obshchie-voprosy/?p=5913176#post5913176
Там ответ на ваш вопрос

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

crus, что понравится, главное потом самому не окараться.
Как вариант можно одеть цветную термоусадку или ПВХ лентой подмотать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 23.06.2014 Нижний Тагил Сообщений: 30

ebf, спасибо! Но Алюр, конечно, те ещё извращенцы...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

crus написал:
Но Алюр, конечно, те ещё извращенцы...

Всё согласно ГОСТа, но они и правда с причудами

crus написал:
Но Алюр, конечно, те ещё извращенцы...

Разве они виноваты, что вы купили кабель с тремя фазными жилами?

Регистрация: 23.06.2014 Нижний Тагил Сообщений: 30

Radio, а где написано, что это кабель с тремя фазными жилами? Вот ссылка на товар:

crus, в общем-то нигде, что и должно настораживать. В иных случаях они обычно пишут (N. PE) прямо в заголовке, вот как здесь:

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Radio, Даже на моёи любимом РЭК тоже не написали ,всё перехожу на одножильные провода ,там всё точно

ebf, да уроды просто.

Регистрация: 23.06.2014 Нижний Тагил Сообщений: 30

Radio, да, наверно, вы правы, знал бы прикуп - соломку б подстелил. Теперь будем знать!

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Radio написал:
ebf, да уроды просто.

Radio, Причём, вчера, посчитал, что класть немецкий lappGroup H07V-K 1,5мм дешевле, чем РЭК

ebf написал:
немецкий lappGroup H07V-K 1,5мм

хм,он же одножильный ?!

И это пройдёт ...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

serj12 написал:

ebf написал:
немецкий lappGroup H07V-K 1,5мм
д

хм,он же одножильный ?!

serj12, А когда берёшь три,становится 3 одножильных,в гофру их и замечательно получится

ebf, а цена ?Тогда сколько у вас РЭК 3х1.5 стоит ?

И это пройдёт ...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

serj12 написал:
ebf, а цена ?Тогда сколько у вас РЭК 3х1.5 стоит ?

serj12, Немецкий со скидкой 15руб ,РЭК без скидки 45 руб,но ты получаешь немецкое качество,удобный монтаж и эксплуатацию,мне кажется оно того стоит

ebf написал:
удобный монтаж

разные варианты бывают - мне гофра не нужна для монтажа по бетонному потолку и кирпичным стенам.

И это пройдёт ...

ebf, а цветовая гамма представлена какими цветами ?

И это пройдёт ...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

serj12 написал:
ebf, а цветовая гамма представлена какими цветами ?

serj12, Я сейчас в разъезде ,на сайт зайти не могу,но цветов 5-6 есть

Регистрация: 02.02.2017 Екатеринбург Сообщений: 2

Подскажите, можно ли замазать штробу с уже уложенными проводами грунтовкой глубокого проникновения. Кабелям не чего не будет?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

neverseen1987 написал:
можно ли замазать штробу с уже уложенными проводами грунтовкой глубокого проникновения.

А зачем? Шатукатурьте, потом перед шпаклёвкой прогрунтуете.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

neverseen1987 написал:
Кабелям не чего не будет?

Не чего не будет.

Регистрация: 02.02.2017 Екатеринбург Сообщений: 2

megrad написал:
А зачем? Шатукатурьте, потом перед шпаклёвкой прогрунтуете.

Штраба длинная по высоте и глубокая, там идут 5 кабелей, все таки хотелось бы этот участок прогрунтовать. Значит можно по кабелям. Спасибо за ответ