ПPOPAБ написал:
Честное - измеряется в удельном сопротивлении Ом/км.
В магазине
ebf, про место измерения ГОСТ ничего не говорит, только про температуру. Однако любые другие методы не могут дать достоверной информации.
Сечение может быть различным по длине жилы, да хим состав очень сильно влияет на проводимость.
Заинтересовал такой вопрос. Клеммный блок для провода 2,5мм2. Почему у одних заявленный In = 10А, а у других - 24А. Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?
Контакты наверняка разные, в смысле разных размеров винтов, и то может не везде, не знаю, не пользовался. Зачем одно и то же сечение на 2,5 и 25 кв.? У Легранда указаны габариты, которые намекают.
При включении первой лампы вторая гаснет.
Всем здравствуйте!
Имеется выключатель двухклавишный, при включении первой клавиши (вторая ВЫКЛючена) - включается люстра и нормально светит. При включении второй клавиши (первая ВКЛючена) - ничего не происходит, то есть люстра - горит, светильник - нет. При включении второй клавиши (первая ВЫКЛючена) светильник включается. Самое интересное: при включении первой клавиши (вторая ВКЛЮчена) - светильник гаснет, загорается люстра.
Из инструмента только индикаторная отвертка( Что удалось ей выяснить: фаза на общем контакте выключателя, при отключенных клавишах, есть. При включенной первой клавиши фазы на ее контакте нет, на общем соответственно тоже. При включенной второй клавиши фаза есть на ее контакте, на общем соответственно тоже.
При выкручивании всех ламп в люстре - фаза пропадает на общем контакте, светильник не светится)). При выкручивании лампочки из светильника - люстра светится.
Какие выводы сделал я: фаза на выключатель приходит со стороны нейтрали на люстре, фаза к люстре подключена всегда видимо.
Мне не ясно каким образом на люстру приходит нейтраль. Или же моя догадка не верная и есть другие извращенные предыдущим хозяином квартиры варианты. Набросал схемку.
Подскажите кто что придумает)
alx220, уверяю Вас, выключатель именно такой как в моей фотке: один общий контакт и два после непосредственно НО контактов.
Нет не проходной, обычный, простой как одна копейка.
На нем нет схем, нечего фотографировать
Headly, А эта проблема недавно появилась или была всегда? Просто был случай у коллеги, в розетку приходило 2 фазы и она не работала - так выполнили монтаж электрики при строительстве дома.
AJA, Квартиру купил, вот и переделываю) EAN, Как же оказывается все просто и очевидно) а я час голову ломал... Благодарю! и я не упустил, это и был по сути вопрос))
Подскажите хочу собрать квартирный щиток находится в квартире.Я нарисовал схему подключения с РН Зубр и УЗО дак вот на рисунке последний автомат это свет хочу сделать его помимо УЗО а болер с розетками через УЗО подскажите правельно я подключил? И ещё ампераж на автоматах УЗО и РН правельно или что то нетак ВВод идёт медь 4мм2 сумарная мощность потребления будет 5кв. Заранее извиняюсь за такой рисунок нарисовал как уж смог.
Dunaj, Для чего нужно РН? И сразу ещё вопрос: для чего нужно УЗО?
Вы что мечетесь. Хотите сэкономить не ставьте РН: что сгорит,
то не сгниёт. Всё равно нет денег-ну её УЗО, видимо грабли до этого были
не очень убедительными.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Здравствуйте.Есть в наличии лед-лампа Огонёк 600мм.,6,5вт.,4500К. - к ней требуется ПРА.Можно ли без него подключить к сети и как этот пра выглядит?!
Лампа на ток 220вольт.
Вячеслав И., Вы фото маркировки скиньте. Оно ?
Из инструкции
Светодиодные лампы данного типа подключаются в светильниках только парами -
данные лампы пригодны к использованию только в 2-х или 4-х ламповых светильниках.
Светодиодные лампы Т8 600 «Дроссельные» подключаются в светильниках только с Эм-
ПРА 36Вт на две лампы. При использовании данных ламп в четырехламповых светильниках
на каждую пару ламп требуется подключение одного Эм-ПРА 36 Вт
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, Благодарю за развернутый ответ. Я как раз таких пару раздобыл - на улице прислоненные к дереву стояли,я и забрал.Вроде исправные..,или как убедится что не перегоревшие? Шуюп,не понял мысль вашу.Я их раздобыл и пытаюсь приспособить.
Товарищи, вот я купил трехжильный кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5-0.660 плоский однопроволочный с завода Алюр. А цвета проводов поставили меня в тупик: белый, бело-коричневый, бело-черный. Так-то наплевать, но какой взять за фазный хотя бы подскажите?