drdollar написал : Если так - посмотрите на серию HAGER SF правда там макс ток 25А
есть у Хагера перекидной рубильник на 63А,но он точно больше одного модуля по габаритам.
20.01.2012 в 21:46:28
drdollar написал : Если так - посмотрите на серию HAGER SF правда там макс ток 25А
есть у Хагера перекидной рубильник на 63А,но он точно больше одного модуля по габаритам.
20.01.2012 в 21:49:58
спаибо! я уже понял, что в один модуль не вместить. Хоть в два, но надо на 63А
20.01.2012 в 21:53:36
шкафы надо с запасом свободного места процентов на 30 создавать,что бы не было потом мучительно трудно искать то чего в природе не существует
20.01.2012 в 22:17:27
CAMPER написал : Хоть в два, но надо на 63А
и в два не вместить: () (еле нашёл)
20.01.2012 в 22:25:31
CAMPER написал : Хоть в два, но надо на 63А
Ещше раз спасибо, оперативно решили гарантийную нагрузку уменьшить до 5 кВТ изыскать место еще под один модуль, и брать двухмодульный легранд.
20.01.2012 в 22:27:35
CAMPER, еще кулачковые от абб можно подобрать, но там до 40 А (при 2р)
20.01.2012 в 22:32:15
DrPilman написал : что делать "бедным" монтажникам, если нужно повесить 22 светильника.
"Горевать"
20.01.2012 в 23:07:08
Зовется зверек Реверсивный переключатель
Есть переключатели с разрывом сети, а есть пересекающиеся. Второй тип используют на ооочень важных объектах
20.01.2012 в 23:09:38
Посоветуйте пожалуйста накладной пластиковый щиток на 12 модулей с вводом кабелей сзади. Нашел только Legrand Nedbox, нравится ABB Europa, но там непонятно по фоткам где ввод.
21.01.2012 в 01:30:34
всем доброго времени суток
drdollar написал : В кухонном щитке ставите вводный дифавтомат (это и кухонный рубильник и УЗО). Из него выводите фазный ПВ-3 6 мм.кв с НШВИ и вставляете в . И потом эту вводную клемму вставляете в АВ освещения. АВ освещения, АВ розеток соединяете такой гребенкой. В нулевой выводной разъем Дифа вставляете ПВ-3 6 мм. кв. с НШВИ: выводите в или
сегодня утром был в Капро. покрутил в руках мини-щитки. посмотрел АВ, УЗО, дифы, понравились moeller и hager. но диф шибко дорого. щас посидел-подумал, нарисовалась такая схема: приходит 4 кв мм, фаза гребенкой разводится на АВ С10 (свет), 3 АВ С16 (розетки) из АВ С10 выходит 2 линии 1,5 квадрата на две комнаты (кухня-столовая) розетки: 1 линия - правая стена кухни 2 линия - левая стена 3 линия - столовая и "прачечная:)" на этой линии будут стиралка и холодильник. и вот на эту линию поставить УЗО (не диф!). после АВ. все нули собраны на шине: приходящий 4 кв, отходящие 2 по 1,5 и 3 по 2,5 кв.
доп. инф-я: заземления в доме нет,
в щитке на входе в дом (там где счетчик) стоит АВ С20 (поэтому отказался от общего дифа на кухне)
теперь вопросы: какое УЗО нужно?
если сейчас корпус стиралки может иногда пощипывать (при этом заземления нету (пока)),
то не будет ли узо выбивать при касании к корпусу стиралки?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу